  1. nos messages s'étaient croisés ...

     

    S'ils ont prévu un IN séparé du L (alimentable lui en 230VAC ou 24 VDC) c'est pour pouvoir y mettre une autre tension, sinon inutile.

    Alors d'un point de vue sécurité, si on veut mettre du 0 ou 12 V sur le IN, il serait plus prudent d'alimenter le module en 24VDC.

     

    Perso, j'utilise depuis TRES longtemps un FGS224 (alimenté en 220V) pour faire un contact sec sur le moteur de ma barrière (idem pour le volet et l'éclairage de ma piscine).

    Mais depuis qu'on a expliqué ici comment commander les OUT indépendamment des IN du FGBS-222, je vais tout faire avec un FGBS-222.


  2. Le 07/08/2023 à 20:16, jang a dit :
    
    api.put("/rooms/239",{icon='User1002'})

    hello @jang, you "saved my life" with this instruction.

     

    Now I would like to use it to update a dedicated property of a device.

    In the json for rooms, icon is on "the root" of the json.

    The property "userDescription" in the device json is under "properties"

    so what is the correct syntax ? Something like :

    api.put("/devices/239",{properties\userDescription='MyDescription'})

    (I want to use this syntax to update > 500 properties)

    thank you


  3. comment fonctionne ta "boucle de chauffage" ?

     

    Chez moi, chaque régulateur virtuel commande un radiateur virtuel.

    Si au moins un des radiateurs du circuit de chauffage auquel il appartient est allumé, alors le circuit de chauffage est allumé.

    Si tous les radiateurs du circuit de chauffage  sont éteints, alors le circuit de chauffage est éteint.


  4. Le 12/03/2024 à 09:30, Stephane67 a dit :

    Ayant couper le général je n'ai pas testé pour savoir si c'est bien séparé. Mais je pense que Oui car il y a une section lumière et une section Prise de courant sur mon boitier.

    La maison ayant 20ans je pense que l'électricité a été fait dans les règles. Et pour le peux de boitier où j'ai mis le nez dedans le code couleur a été respecté !

     

     

    En effet ,es règles sont que les circuit de lumières et des prises doivent être séparés.

    Tu ne peux donc pas utiliser le même module pour piloter ta lampe et ta prise.

    P.S. 1/2 FGS-2x3 (je préfère x= 2 car même prix et si le relais 1 meurt, le 2 est dispo) sont préférables à des FGS-2x4 car en plus mesure de courant


  5. Il y a 22 heures, jojo a dit :

    merci pour le tuyau.

    Même si je n'en ai pas besoin, à ce prix là, il se devait d'être acheté (il est important d'avoir des principes ...)

    confirmation qu'il s'agit bien d'un achat compulsif et inutile : j'en avais déjà 2 neufs "au cas où" (et dont j'avais oublié l'existance). Maintenant, ça fait 3 ...

    => au diable les principes :15:


  6. Il y a 21 heures, MAM78 a dit :

    merci pour l’info je vais l’utiliser pour remplacer mon module RGBW utilisé pour gérer ma sonde de niveau d’eau dans ma citerne.

     

    Bien plus économique que mon module RGWB

    si tu n'as pas de FGRGBW en stock, c'est Effectivement beaucoup moins cher.

    Mais il offre une configuration moins précise que le FGRGBW en input 0-10V (dans le FGRGBW, on peut définir l'unité [L] et les valeurs pour 0 et 10 V)


  7. Salut,

    J'ai enfin trouvé le temps de faire des tests.

    Les modifs apportées semblent ok, sauf pour les erreurs.

    Voici ma config (j'ai mis un délais de 1 min pour avoir rapidement des résultats)

      HMCF.checkDelayTemp = true      -- warn if temperature has not been updated for some time 
      HMCF.maxDelayTemp   = 1--2*60      -- max delay between 2 temperature updates (minutes)
      HMCF.turnOffNoTemp  = false      -- turn off heaters if max delay is exceeded

    dès que j'ai sauvé la config, j'ai reçu ce mail :

    [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 10m 46s

    dans un premier temps, je pensais qu'il s'agissait d'une erreur, mais en fait non, car j'imagine qu'il regarde la propriété "lastChanged" dans le JSON. Et comme eslle  avait changé il y a plus d'1 min => ok :60:

    mais quand j'ai repassé le paramètre à 12h, re-warning (ok) mais je message pas ok :

     

    [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 19m 51s

     

    J'aurais bien vu un message comme ça :

    [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 10m 46s (alert if > HMCF.maxDelayTemp )
    
    et
    
    [WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : temp update ok (last update 19m 51s ago (alert if < HMCF.maxDelayTemp ))

    sinon impec, car même quand en alerte, je peux encore modifier la consigne, et il agit suivant le mode prédéfini. Cela répond donc à mon besoins.


  8. je comprends encore plus tes difficultés.

     

    Chez Quibino ils ont sorti un module pour les Français : le fil pilote. Je ne le connais pas du tout (je suis Belge et n'ai pas ce genre de chauffage électrique), mais ce module donne des ordres qui pourraient être interprétés par ton servomoteur, de manière plus fiable que des tempos envoyés quand le réseau veux bien ... 

    En fait, ce qu'il faut c'est que l'ordre arrive de manière fiable, et peu importe s'il met 2 sec à arriver.

    Donc pour des durées fiables :

    tu mes un relais local qui s'active pendant un temps donné en fonction de la position que tu veux atteindre.

    Mais pour cela, il faut toujours partir du même point. Donc la première chose à faire c'est d'aller à ce point de départ.

    Pour le retour d'état, tu pourrais le faire avec un contact sec à aimant : partie mobile collée sur la roue, et des autres sur le différentes positions.

    Tout ça fait fort usine à gaz, mais devrait fonctionner, vu que tu sembles être bricoleur


  9. merci pour tes explications claires. Je comprends mieux ton besoin.

    Bête question (je suis fan du keep ti simple (& stupid)).

    Quand tu tournes ton bouton, il fait un contact pour dire comment la chaudière doit fonctionner (off, ECS, ECS+Chauffage, ...)

    Donc tu ne serais pas faire ce cdontact avec un FGS-224, mais voir comment il va réagir avec des ordres conrtradictoires de ton bouton => peux-être pouvoir déactiver le bouton ???)

×