Aller au contenu

jojo

Membres confirmés
  • Compteur de contenus

    14 947
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    201

Messages posté(e)s par jojo

  1. La scène que tu as crée fait que ton chauffage démarre après 3600s et ne correspond pas à  ce que je t'ai proposé plus haut

     

    Alors

    prise chauffage = turn On

    and

    prise chauffage = turn Off avec 3600 dans la case rouge.

     

     

  2. très facile avec HCL. tu crées une scène

    Si Tmp < 15

    Alors

    prise chauffage = turn On

    and

    prise chauffage = turn Off avec 3600 dans la case rouge.

     

    Mais dès que les 3600 seront passées, il va réalumer ton WP

     

    Le mieux ne serait-il pas alors de créer un panneau de chauffage ?

    • Upvote 1
  3. Voici mon pauvre input :

    1. je ne connais pas la Vera
    2. je n'ai jamais utilisé de télécommande sur ma HCL

    Mais si tu veux commander ton alarme, tes volets, ... sans ouvrir ton smartphone, tu peux acheter des boutons poussoirs et les connecter à  un Universal Sensor de Fibaro, pour déclencher les scènes que tu veux (ce serait une télécommande fixe (qu'on ne cherche pas où elle se trouve  :) ) qui peux être alimentée par un petit transfo à  5€ (fini les piles :)  :) ))

    Même si je viens de terminer la migration de ma HCL à  la HC2, la HCL est un produit génial, plein de possibilités si on aime bien se creuser le méninges.

  4. Génial, mois qui suis lentement entrain de passer de HCL à  HC2 (migration presque terminée), je me disais que ce n'était pas cool d'identifier ses devices, etc par des numéros; Maintenant c'est réglé.

     

    Merci sebcbien, pour la remarque de recharger la VG au redémarrage de la box.

    On pourrait faire une scène qui tourne en continu, mais c'est lourd. N'y a-t-il pas moyen en LUA de récupérer le up-time de la box : on le voit dans Configuration -> Server status. si up-time < 30 sec, il faut réinitialiser la VG

  5. ils sont tous les deux dans la même pièce, à  3 m de distance  :15: 

     

    La procédure est bien correcte ?

    1. j'ouvre le capot 
    2. je mets mon HCL en learning / remove device
    3. click rapide sur le bouton TMP intérieur : je devrais voir device removed ...
    4. je mets mon HC2 en learning / add device
    5. click rapide sur le bouton TMP intérieur : je devrais l'inclusion

     

    cherchez l'erreur ...

  6. Bonsoir,

    Je suis dans la phase finale de la migration de toutes mes device, ... de ma HCL vers ma HC2 (en V 3.600).

    Il me reste mes door sensors, qui sont bien collés sur mes velux et portes. Je ne souhaite pas les décoller pour les exclure (de ma HCL) et les inclure (dans ma HC2).

    Dans la doc, j'ai vu qu'il y avait le bouton TMP àl'intérieur, entre la led bleue et la pile.

    Mais j'ai essayé,, sans succès.

    Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider ?

    Merci beaucoup

  7. Comme le disClarkkent609, ton module va vite crâmer. Conséquences : tu auras frois, et tu aura mis 60€ à  la poubelle (si tu veux vraiment, t'en séparer, tu peux me le donner, avant qu'il crame  :) )

    Maintenant, tu peux mettre 1 relais de puissance derrière, et le tour est joué. Mais je ne m'y connais pas assez en électricité pour te dire si les relais de puissance accepte les dimer

  8. donc si tu veux que ta VMC s'arrête après 1 heure,

    tu rajoutes dans la scène 1 après les instructions existantes and VMC à  15% avec le 3600s dans la case rouge.

    Mais attention : ta VMC va s'arrêter après 1 h, mais si l'hygro est toujours supérieure à  60%, elle va redémarrer de si tôt.

    Mais admettons que tu veuilles qu'elle s'arrête après 1 h, quelle devrait être la condition pour qu'elle redémarre ? Après un certain temps ?

     

    au niveau de l'état de l'hygro, tu entre ce que tu veux, car il va regarder la valeur que tu as spécifiée

  9. ok pour les conditions. Ceci dit, je démarrerais sir Hygro > 60%, mais l'autre condition je mettrait à  si Hygro < 50% (au lieu de < 60%) pour éviter des changement intempestifs de la consigne de ta VMC.

     

    pour la scène 1 : pourquoi y a-t-il un retard à  l'alumage de la VMC de 3600s (=1h)

     

    pour la scène 2 : as-tu bien coché la case "start when HC2 starts" ?

  10. Heu... Il est impossible de revenir àune V3 depuis une V4, l'option n'existe pas...

    Moi j'ai essayé de tout reset : résultat retour en 1.040, et impossible d'installer un backup (backup error 4) ou même une update puis le serveur, la box reste en 1.040, super...

    Franchement ras le bol de cette box.

    mail àsupport@fibaro.com

  11. Moi aussi je suis d'accord avec Shad, même si je lui ai piqué sa box àNoël. :-)

    Par contre en installant la version 4, je pensais quand même pouvoir revenir àla 3.6 au cas ou.

    J'ai lu sur le forum officiel qu'un quidam avait pu le faire.

    Quelqu'un ici connait-il le modus operandi ?

    Berale,

    D'après ce que j'ai lu plus haut, tu fait un mail àsupport@fibaro.com avec ta demande, et ils t'aideront.

    • Upvote 1
  12. Je commence ce sujet qui n'a RIEN à  voir avec la domotique, mais qui a sa place ici.

     

    En effet, ce forum est également un lieu de liberté d'expression.

     

    En homage à  ceux qui nous faisaient rire et pleurer, indignons-nous contre ces barbares.

     

    Je vous lance un défit : on va vite faire plus de pages dans ce topic que ce qu'on a vu depuis hier soir pour la V4.

     

    Et je signe avec mon vrai nom : Vincent JOORIS

    • Upvote 7
  13. àpropos de l'accès àdistance via home.fibaro.com (car par redirection de port, la box ne se rend pas compte qu'elle est accédée àdistance)

    • sur la HCL, je ne pouvais pas afficher les icônes personnalisées => bug connu. soit
    • sur ma HC2 v3.600, je vois les icônes personnalisées des scènes et devices, MAIS PAS pour les Virtual Devices.

    Vous confirmez également en V4 ?

×
×
  • Créer...