Compteur de contenus
385 -
Inscription
-
Dernière visite
Messages posté(e)s par jerome_clamart
-
-
Apres 3 reboot afin de passer en mode Recovery, j'ai fini par arriver à remettre la HC3 en marche ...
A suivre si qu'un a le problème.
-
Je voulais effectuer la mise à jour de 5.142.83 vers 5.150.15 mais impossible de me connecter à ma HC3.
je ne la ping pas non plus
En revanche, en remote depuis home.fibarro.com, j'ai accès !!
J'ai redémarré en soft avec le bouton, par le biais du lien sur l'interface et meme avec débranchement du câble électrique, rien n'y fait !
En remote, je ne peux pas me mettre en DHCP, et je ne peux pas changer l'IP ni mettre à jour .....
Quelqu'un aurait une idée ?
-
Bonjour,
Je viens de passer ma HC3 à la campagne tant que je suis sur place, aucune erreur remontée. Je n'ai que du Zwave....
Il y a 2-3 choses que je vais pourvoir tester.
-
Erreur de circuit pour moi, j'ai trouvé et c'est bien cela...
Désolé du dérangement
-
Bonjour,
J'ai un FGS224 qui commande une lampe extérieure, savez vous si un timer existe ? j'ai trouvé le paramètre 150 à mettre sur 2 (auto OFF) et le 154 pour définir la durée mais aucune réaction ... je veux simplement couper la lumière au bout de 5 minutes. Merci pour votre aide.
-
c'est parti pour le test ...
c'est installé sans problème a voir si stable dans le temps.
-
Mise a jour sans souci cette fois .... A voir à l'usage
-
Bonsoir,
Plantage de la sauvegarde en ethernet. Retour par un recovery. Je change de navigateur pour retenter le passage mais la mise à jour n'est plus proposée. J'attends la suivante pour voir.
-
Support Gea
dans HC2
merci @Lazer et @Eric_95430 pour vos retour, je conclus donc qu'idéalement, 2 commandes a 15 minutes, la première en "turn on" et la seconde en "turn off" est bien mieux car en vas de redémarrage de la box entre 2, cela coupera toujours après 15 minutes.
Je vais opter pour cette programmation.
-
Support Gea
dans HC2
CitationSelon la même logique je corrige ta règle d'arrosage, mais tu as compris le principe :
GEA.add({{"weather","clear"},{"months","june"},{"Time", "5:00", "5:01"}} , 0, "Arrosage le #date# à #time#", {{"turnOn", id_arrosage1},{"turnOn", id_arrosage2}})
Du coup j'ai mis une durée à 0s, GEA effectue le test à chaque cycle, et uniquement entre 5h et 5h01 il va déclencher l'arrosage (une seule fois)
Cela déclenche mais sans durée ?
Tu conseils plutôt de mettre une durée 60x 15 sur la ligne de base ou ajouter une ligne turnoff entre 5h15 et 5h16
merci
-
Support Gea
dans HC2
Merci @Lazerpour ton retour.
Citation"
Cela dit la logique est étrange, je pense que je n'est pas compris ce que tu voulais faire, car l'action ne se déclenchera que si le profil est modifié à exactement 7h ou 9h, ce qui a statistiquement peu de chance d'arriver. Il vaut mieux mettre une plage horaire plus large."Je veux simplement démarrer une lumière lorsque le suis en mode "home" à 7h en semaine et 9h en weekend .... Je dirai que le profil est pour moi une variable et non pas un trigger.
D'ailleurs si je comprends bien, en mettant le profil en fin de commande, on peut le modifier :
CitationGEA.add({{"(Days)", "Weekday"}, {"(Time)", "10:00"}}, -1, "Changement de profil le #date# à #time#", {{"Profile", "Away"}})
En suivant tes recommandations, mon arrosage serait plutôt :
GEA.add({{"weather","clear"},{"months","june"},{"Time", "5:00"}} , 60*15, "Arrosage le #date# à #time#", {{"turnOn", id_arrosage1},{"turnOn", id_arrosage2}})
ceci se traduisant par : " En juin, par beau temps, à 5 heures du mat, lancer arrosage 1 et arrosage 2 durant 15 minutes et mettre un petit message de log" ?
donc je comprends la commande suivant :
GEA.add({conditions}, durée, "message de log", {action})
J'espère ne pas dire de bêtises car c'est comme cela que je me le représente ....
En tout cas merci pour l'aide.
-
Support Gea
dans HC2
Bonjour,
J’ai eu beau chercher, je ne vois aucun scenario utilisant le nouveau mode mis à disposition sur la HC3 (les fameux home / away / ...).
Je cherche a faire un truc comme :
en semaine, si ma HC3 en mode «home» alors allumer ID20 à 7h00
en week end, si ma HC3 en mode «home» alors allumer ID20 à 9h00si je comprends un peu la logique, cela devrait ressembler à cela:
GEA.add(mode.home, -1, "Allumage ID20 le:" %day, {{"turnOn", ID20}, {"Days","Weekday"}, {"Time", "7:00"}})
GEA.add(mode.home, -1, "Allumage ID20 le:" %day, {{"turnOn", ID20}, {"Days","Weekend »}, {"Time", "9:00"}})avec le premier argument pour le mode, -1 pour immédiatement et sans timer, un descriptif pour la log, la commande d'allumage de mon module (nommé ID20) puis le jour et l'heure.
Ai-je bien compris le principe ?
Ensuite en m’appuyant sur les prevision météo (temps sec), je cherche une scene permettant de lancer une arrosage entre juin et septembre pour 15 minutes tous les matins à 5h
je me lance pour la forme ...GEA.add({"weather","clear"}, 60*15, "Arrosage" %date, {{"turnOn", id_arrosage}, {"months","june"}, {"Time", "5:00"}})
GEA.add({"weather","clear"}, 60*15, "Arrosage" %date, {{"turnOn", id_arrosage}, {"months","july"}, {"Time", "5:00"}})
GEA.add({"weather","clear"}, 60*15, "Arrosage" %date, {{"turnOn", id_arrosage}, {"months","august"}, "Time", "5:00"}})
GEA.add({"weather","clear"}, 60*15, "Arrosage" %date, {{"turnOn", id_arrosage}, {"months","september"}, {"Time", "5:00"}})
Est ce que je vais dans le bon sens ?
merci pour votre aide -
Support Gea
dans HC2
-
Support Gea
dans HC2
Bonjour,
Je viens de passer sur HC3 et je souhaites utiliser GEA (que je n'utilisais pas sur ma HC2), j'ai 2 questions :
- existe t il une doc avec les commandes pour la HC3 car je n'ai trouvé qu'un différentiel par rapport à la HC2.
- il y avait, de mémoire, des scripts posés par les utilisateurs pour se faire une idée de scripts, je ne trouve plus ce post
- comment conditionner des actions au mode de la HC3 ?
Merci beaucoup pour votre aide.
-
Bonjour à tous,
Installation sans problème.
Un seul écueil, un FGS212 qui ne veut plus remonter dans Homebridge, même en le supprimant et en le rentrant de nouveau dans la HC2, impossible de le remonter, il n'apparait plus ....
Etrange, je suis parti pour essayer de comprendre.
-
Mon Test Jeedom
dans Jeedom
@sebcbien, merci pour l'info j'ai fait cela pour le test afin de voir ce qu'apporte Jeedom en v4, je suis toujours avec ma "prod" sur HC2 et cela tourne a merveille.
Il y a un énorme effort coté Jeedom sur la V4, travail de fou !!
Maintenant, il y a des mastodonte des GAFAM qui arrivent de plus en plus matures sur l'offre et cela rebat les cartes ... Alexa ou Homekit pour des petites installations sont bien faites ...
-
Mon Test Jeedom
dans Jeedom
Bonjour à tous,
J'ai trouvé alors je met le tuyau, cela aidera peut être d'autres...
Avec un docker, le réseau est avec l'IP du NAS de base et le retour des commandes se fait en 127.0.0.1 donc a destination du NAS et pas de l'image du docker ...
Donc il faut changer le mode bridge ou installer sur une machine virtuelle pour avoir une IP dédiée. Il y a une méthode pour modifier le bridge de docker mai lorsqu'on commence a avoir beaucoup d'images docker (mon cas) c'est au risque de tout casser donc je suis passé à un Raspberry PI.
Merci
-
Mon Test Jeedom
dans Jeedom
Bonjour à tous,
Je viens de faire une installation JEEDOM pour tester sur mon Synology sous docker. La Latest installé en en version 4, que je ne connaissait pas.
J'avais de pas le passé testé sous virtual machine et cela tournait bien en V3.
Lorsque j'ajoute le plugin Fibaro pour ma HC2, j'aimerai voir comment se comporte les commandes mais lorsque j'ajoutent module, je n'ai pas de commande ... Je ne peux donc rien faire
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou trouver un auto ou des explications car les seuls tutos que je trouve sont en V3 et me semblent non applicable.
Merci
-
Mise a jour effectuée
RAS
-
désolé je suis à jour et je n'ai pas de souci mais je n'ai pas de FGR223, mes FGR222 fonctionnent bien
-
Et cela fonctionne avec la nouvelle version ?
-
il y a un Fibaro 2.3.3 qui vient de sortir egalement
-
Etrange que ton container avec les anciennes versions ne fonctionne plus. Tuas coupé ton nouveau container (change le mot de passe pour qu'in n'intervienne plus) et redémarre tout.
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus.
Moi j'ai perdu weather plus et ma conf ne redémarrait pas correctement, après nettoyage de la conf cela fonctionne de nouveau
-
Bonjour à tous,
Pout info, j'avais un transfo 220- 12 pour des ampoules 12v qui était HS, c'était lui qui me plantait le circuit.
Remplacé, tout est rentré dans l'ordre.
Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
dans Modules Fibaro
Posté(e) · Report reply
Hello Stéphane,
2 options à mon sens :
- Tu recables pour des FGS214 (en apportant le neutre)
- Tu utilises un FGS212 qui ne travaille que sur la phase
A mon sens, cela dépend d'ou tu en es question travaux, si tout est ouvert passe tes câbles sinon c'est un peu fastidieux.
A toi de voir.