  1. Le 19/07/2019 à 15:11, Alecxis a dit :

    Bonjour à tous,

     

    J'ai utilisé un fgd 212 pour commander mes lumières extérieure en simple allumage avec commutateur à voyant.

    Merci à @Lazer pour le schéma :) 

     

    Tout s'allume correctement au bouton ou via appli la lumière ext et le voyant sur le bouton répondent parfaitement

     

    Mais...

    Mon voyant sur le bouton une fois éteint scintille alors que la lumière ext non

     

    Suis je obligé d'installer un bypass pour mon petit voyant de bouton ?

     

    Merci d'avance 

    ++

     

     

     

     

     

     

    Bonjour,

     

    j'ai eu le même problème de voyant qui reste allumé avec le même type de poussoir Legrand 67034.

    La solution a été de mettre en parallèle sur l'ampoule de mon applique extérieure un condensateur de 100nF 400V de type MKP X2.

     


  2. Bonjour,

     

    j'ai FGR-223 couplé à un poussoir pour VR Celiane 67602.

    Quand le volet est en montée ou descente, si j'appuie sur le bouton central sensé stopper la manoeuvre, le volet change de direction.

    Pour stopper, je suis obligé d'appuyer sur montée ou descente.

    J'ai des FGR-222 avec les mêmes poussoirs Celiane installés dans d'autres pièces et je n'ai jamais eu ce problème.

    Avez-vous aussi constaté ce comportement?

    Merci d'avance


  3. Salut,

    pour commencer, bonne année !

    Les 2 bornes L1 et L2 doivent effectivement être reliées en interne (à vérifier avec un multimètre).

    Ces deux bornes permettent une reprise de la phase en évitant d'avoir à loger 2 fils dans le même bornier.

    Tu peux être rassuré, le schéma 3 est correct et aucun risque de griller quoique ce soit si tu respectes le câblage.

     


  4. ok merci,

    je préfère jouer la prudence et comme je ne suis pas pressé, j'attendrai la prochaine version stable.

    Je ferai alors un retour sur ce nouveau module.

    De ce que j'ai vu, il semble que les FGR-223 prennent maintenant en charge les VR avec driver intégré (4 fils type Bubendorff?) ce qui n'était pas possible avec les FGR-222.

    Dans on cas, j'ai des VR "classiques" 3 fils donc ça ne devrait pas changer grand chose.

    Affaire à suivre...

     


  5. Bonjour, je viens de faire l'acquisition de la version 3 du Roller Shutter Fibaro (FGR-223).

    J'hésite à l'installer car, le support pour ce nouveau module est annoncé seulement dans la version beta 4.521, or moi je suis avec la version 4.520.

    Qu'en pensez-vous?

    Y-a t'il un risque que ce module ne soit pas reconnu si je l'installe ?

    Merci d'avance


  6. Bonsoir,

     

    je n'ai pas ce module mais ton cablage à l'air correct.

    Je suppose que le neutre n'est pas présent au niveau de tes inters 1 et 2.

    Dans ce cas, si tu veux utiliser ce module, il va falloir en effet tirer des fils supplémentaires ce qui n'est pas toujours facile...

    Avec ton 2ème schéma, si tu mets le module au niveau du point lumineux (dans le plafond), il serait préférable, pour n'avoir qu'un seul fil à tirer, de laisser la phase sur l'inter 1 puis de l'amener par un fil jusqu'au module plutôt que d'amener la phase au module (ton fil rouge) et repartir ensuite à l'inter 1 (ton fil noir). Ensuite il te suffit de faire un pont entre les 2 L du module.

     

    Si tu arrives à passer ce fil de phase jusqu'au point lumineux c'est gagné.


  7. De rien!

    j'ai découvert cette fonctionnalité un peu par hasard.

    ça me permet de centraliser la commande de mes VR, c'était l'objectif!

    Je ne sais pas si un sujet du forum en a déjà parlé...

    Au final, il y a création de deux scènes de type "Magique" qui sont cachées dans le système

    image.png.07a3edea4ecdb3a515ae0a2894b7f0df.png

     

     


  8. Bonjour,

     

    j'aimerai vous faire partager le fruit de mes recherches concernant l'activation de scènes à partir des boutons d'un module FGRM-222 (module volets roulants).

    Je précise que je possède une HCL donc pas de programmation en LUA possible.

    Je dispose de 5 modules VR (FGRM-222). J'ai programmé une scène "Réveil" qui me permet d'ouvrir mes 5 VR dans une position donnée, à une heure donnée. Une autre scène "Coucher" me permet de les fermer tous. Cette dernière scène est lancée en manuel pour éviter de se retrouver coincer à l'extérieur de la maison.

    Ma problématique était la suivante: comment lancer la scène "Réveil" ou la scène "Coucher" par action sur les boutons d'un des FGR?

     

    Premier essai:

    j'active l'activation de scène dans les paramètres d'un module FGR (param. 50 = 1). Dans la scène "Réveil", ajout d'un trigger sur le device en question avec détection d'un appui long sur bouton montée (ID=12).

    image.thumb.png.ebda0b119594d46bfeec9222ef064996.png

    Idem dans la scène "Coucher", ajout d'un trigger avec détection d'un appui long sur bouton descente (ID=22).

    Le résultat, c'est que les appuis longs sont bien détectés mais le lancement de la scène "Coucher" interagit avec la scène "Réveil" !!! et problème d'instances maximum

    Malgré plusieurs tentatives rien à faire.

     

    Deuxième essai: (le bon!)

    Dans chaque module FGR il y a un module esclave de type télécommande.

    Dans les paramètres avancés de cette "télécommande", j'ai coché l'activation de scène (param. 50). Puis j'ai fait un appui long sur le bouton montée. Il est alors apparu la liste suivante:

    image.thumb.png.5a9705f62f0ed845c2a16209dcf1a3ba.png

     

    Chaque numéro correspond à une action sur un des 2 boutons (montée et descente). Chaque numéro peut être associé à une action.

    Dans mon cas, j'ai donc associé au 12 (appui long bouton montée) ma scène "Réveil" et au 22 (appui long bouton descente) ma scène "Coucher".

    Et là, tout fonctionne parfaitement, sans avoir besoin de modifier mes scènes !

     

    J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres.

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Like 1
×