Le changelog, c'est utile ;)

 

3.4

Fixed inputs issue when bistable switches are used.

Synchronization of switching in zero-cross - reducing the possibility of welded relay contacts. 

SDK updated to 6.51.07.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je suis vraiment très content qu'ils ajoutent cette fonctionnalité à tous les nouveaux modules, pour prolonger la durée de vie des relais :60:

 

Synchronization of switching in zero-cross - reducing the possibility of welded relay contacts. 

 

Cela dit je pensais que c'était déjà le cas sur cette génération de modules.... donc ils ont encore fait du Fibaro, à savoir des annonces en grande pompe, mais une fonctionnalité très en retard !!

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui moi aussi je pensais cette feature déjà intégrée. Mais non apparemment !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@jojo la il te faut une HC3 ou au moins une box fibaro pour mettre a jours tes FGS-223

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est vrai que je devrais envisager l'achat d'une hcl à 3 francs 6 sous 

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@jojo un retour au source

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

  • Haha 1
  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

À oui tien

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Eh oui, ça ne nous rajeuni pas.

J'ai mis à jour le seul FGS-223 que j'ai sans bouger la box, ce n'est pas comme avec les FGRGB.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

mais pour faire cela, je devrais

  1. les exclure de ma LD,
  2. les inclure dans une HCL
  3. faire la màj
  4. les exclure de la HCL
  5. les réinclure dans la LD
  6. et reconfigurer

tout ça pour ça ...

Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui c'est exactement cela
À voir si les corrections vont te servir ?
Je pense que tu dois avoir un bon nombres de modules à faire
Le mieux c'est de passer direct sur hc3

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai fait la mise à jour de 3 modules (1 FGS-213 et 2 FGS-223)

c'est passé super rapidement pour les 2 premiers, et plus lentement pour le dernier qui est physiquement éloigné au garage.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai fait ça dans l'après-midi quand j'étais seul à la maison, donc réseau Z-Wave calme, peu de trames qui passent.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je dois acheter pas mal de FGS et je me pose la question 223 ou 224

c'est exclusivement pour des lumieres etc... pas de porte de garage ou autre besoin de contact sec.

 

si j'ai tout compris c'est la seule diff, donc autant prendre du 224 (au cas ou demain j'ai une autre idée) plutot que d'etre bridée avec un 223

 

vos avis ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne suis pas certain que les xx4 aient la mesure de consommation, à cause du contact sec.

 

Pour ton usage, c'est typiquement les xx3 qu'il te faut.

 

Mais pourquoi pas des Dimmers FGD-212 ? Un jour tu seras peut être bien content de pouvoir faire varier la luminosité. Et puis ça commute en silence, pas de claquement de relai.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je suis du même avis que@Lazer pour la lumière c'est fgd même si je n'utilise pas la variation. Après le 223 permet avec un module de commander 2 points lumineux. Le risque sur du long terme c'est que les relais colles.

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je peux effectivement en basculer certains en dimmer mais il y a tjs le probleme du condo ou pas ?

et si dimmer il me faut mettre des boutons poussoirs sinon aucun intérêt - en meme temps le bistable "c'etait avant" , mais j'ai pas prevu de mettre de telerupteur et peut etre qu'un jour je vais virer la domotique si je demenage donc ...

 

merci des conseils je vais réfléchir un peu plus

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Avec un Fgd tu peux faire du on/OFF et utiliser des boutons bi stables.

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Les FGD va se comporter comme le FGS... que ça soit interrupteur mono ou bistable

 

Mais le FGD permet plus : variation et 100% par appui long ou double clic si utilisation de monostables.


Je n'ai pas compris de quel condo tu parles ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Lazer je pense qu'il veut parler du bypass

 

L'avantage avec le fgd c'est que le jour où tu mets une ampoule Dimmable rien à modifier et c'est aussi valable si tu mets une ampoule non Dimmable à la place d'une Dimmable

 

Pour moi gestion de lumière c'est fgd sauf si on veut gérer plusieurs couleurs

 

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah oui le bypass, en effet, obligatoire quand on utilise des LED sans neutre.... mais de toute façon le FGS est inutilisable sans neutre, donc c'est un faux débat car la comparaison est impossible.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

hello

 

je viens de m'apercevoir que par défaut les FGS sont exclu "du polling". Vous suggérez de les mettre en "polling queue" ou de laisser comme cela ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Perso je remet systématiquement le polling avec l'intervalle global configuré au niveau de la box (donc plus il y a de modules, plus cet intervalle s'allonge)

 

Mais j'ai vu que sur de gros réseaux (plus de 100 modules), si des latences commencent à se faire sentir, cela indique une saturation, donc il est conseillé de désactiver le polling.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je suis à 440s. Je vais en basculer la plupart alors.