Bonjour.

 

Bon je m'attaque a mes volets roulants mais j'ai besoin d'aide pour le câblage.

 

J'ai des VR Dubendorff 4 fils et je veux m'en occuper avec des FGR-222

Les interrupteurs sont des Schneider ovalis bistables.

 

Ci joint photo des fils au cul des interrupteurs, je cherche a intégrer a cela mon FGR-222

 

L'un de vous pourrais t'il m'aider pour le câblage ? :)

 

j'ai un peu de mal a réfléchir ....

 

Les fils gris et noirs sont Up et Down d'après le câblage.

Rouge Phase L 

Bleu Neutre N

 

 

 

IMG_0004.thumb.jpg.f93d697d3db503ab21ff3232fc8a462b.jpgIMG_0005.thumb.jpg.ed9e0b7b1e2b23467bce367e0beebabf.jpgIMG_0006.thumb.jpg.1a64e30ed31ffe4a4cc8e3a8e209ee0b.jpg

Modifié par schwinny

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@schwinny

 

Heu, je dirais ta masse qui repart au volet.

Le gris fait ta phase pour monter ton volet, le noir fait ta phase pour descendre le volet.

 

Le circuit est bien fermé.

 

bon week-end.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci mais je cherche en fait a intégrer les module VR dans ce circuits existant :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut @schwinny

 

Ok, voici le principe de câblage des volet Budendorff:

 

5a672b138f27a_CableBudendorff.thumb.jpeg.8116648d4ae6804246313a27829abc72.jpeg

 

Tu as donc une phase qui va au moteur, c'est ton fil maron qui repart à coté de ton fil rouge.

 

Donc voici à mon humble avis un dessin pour ton câblage :

 

Cablage.png.c03230f12ccee0a24964e87733f9a649.png

 

A tester avec un multimètre.

 

@+

 

  • Thanks 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok merci a toi .

 

je vais attendre mon beauf pour me filer la main :) 

 

Si les autres peuvent me confirmer le montage en attendant :) 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @DER5lu. Ils sont tous câbles et ton schéma était parfait ;) 

 

pour les cabler, prévoir 2 wago 2 fils pour transformer les fils souple en rigide + 2 wago 3 fils pour la phase et Neutre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 12/03/2018 à 08:05, schwinny a dit :

Merci @DER5lu. Ils sont tous câbles et ton schéma était parfait ;) 

 

pour les cabler, prévoir 2 wago 2 fils pour transformer les fils souple en rigide + 2 wago 3 fils pour la phase et Neutre.

Pas de quoi :2:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×