khassani 0 Signaler ce message Posté(e) 8 février 2018 (modifié) Bonjour à tous, J'ai installé mes 4 modules "fibaro fgr-222 roller shutter 2" sans problème. Par contre, le 5eme dernier module j'ai un souci avec mon retour état sur mon interface HC2. C'est a dire lorsque le volet est fermé, l'interface m'affiche le volet ouvert et si les volet est ouvert il m'affiche l'inverse. J'ai essayé de vider la mémoire du module, de réaliser un nouveau étalonnage et voir même changé de module ... rien n'y fait toujours le même problème Une personne a t 'elle rencontré le même problème ? Merci pour votre aide Modifié 8 février 2018 par Lazer Message déplacé car posté au mauvais endroit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 8 février 2018 Salut, Module câblé doublement à l'envers. Q1 <-> Q2 ; S1 <-> S2. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
khassani 0 Signaler ce message Posté(e) 8 février 2018 Merci, je vais tester ce soir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 9 février 2018 c'est une "erreur" classique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2018 Alors on peut avoir le résultat ? C'était bien ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites