Aller au contenu
RemuS

FGD212 derrière un inter poussoir relier a un télérupteur ?

Recommended Posts

Bonjour,

j'aimerai savoir si c'est possible de faire ce raccordement :

 

FGD212 derrière un interrupteur poussoir qui est branché a un télérupteur dans le tableau électrique.

si oui comment svp ?

 

(je n'est pas envie de câbler mon module dans le tableau, l'adaptateur en rail DIN coute 40 euros ça fait mal au C...

et c'est plus rapide de le mettre derrière l'inter.)

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce serait possible mais c'est une mauvaise idée.
Tu manipuleras ta lumière en aveugle. Tu n'auras pas de mesure de conso ni de variation possible.
En clair c'est du gâchis à mon avis. Juste pour économiser 25 euros de support din, ça me semble vraiment dommage.

Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk

  • Confused 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour la réponse.

je vai acheter un module Qubino en Rail DIN (moins cher qu'un FGD+ un adaptateur Rail DIN)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est à mon avis bien plus sage. Je connais pas le module Qubino, mais l'expérience avec un Fibaro monté dans le pot du poussoir aurait donné de mauvais résultats de manière certaine.

Tiens nous au courant. Le Qubino à l'avantage de ne prendre qu'un élément en largeur dans le tableau.

Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×