StéphaneB 0 Signaler ce message Posté(e) 4 juillet 2019 (modifié) Bonsoir à tous, Avant de poster, j'ai bien regardé le FauxRhum, j'ai adoré le topic suivant: Et franchement ca m'a aidé Merci. Dans mon cas, le moteur BFT est Deimos A400 BT, peut etre l'évolution, mais coté connectique, c'est pareil. Coté module, Fibaro bien sûr, FGS 222. J'ai câblé IN sur le commun 21, Q1 sur 26 (open) et Q2 sur 20 (PED). Problème: Je n'ai que l’impulsion d'ouverture, pas d'arret ni de fermeture (or tempo de 30 seconde de la programmation de mon portail). J'ai bien sûr changer à 1 les paramètre 4 et 5, je ne peux pas 0.5, il n'accepte pas. Avez vous une idée pourquoi? Pour la remonté d'information, je n'ai pas encore le module qui va bien... Ca viendra Merci par avance de votre aide, Stephane. Modifié 6 juillet 2019 par StéphaneB résolut dans le titre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadal 21 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 sur le deimos bt 400 pour start c'est les bornes 60 et 61 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
StéphaneB 0 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 (modifié) Merci Quadal pour ton retour mais en fait, ce n'est pas un A400 que j'ai (copier/coller). Sur la ref, c'est Deimos BT 500W, pas de ref autre. Pour le schéma de la carte, c'est celui la: Ol resemble beaucoup à celui de couillerot Sur ce schéma, les COM 19 et 21 ne semble pas raccordé, dois-je les "coupler"? Modifié 5 juillet 2019 par StéphaneB Ajout d'informations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadal 21 Signaler ce message Posté(e) 6 juillet 2019 pour moi sur ta carte c'est 21 et 22 la logique doit être réglé sur 4 pas comme ca une impulsion ouvre le portail une autre ferme le portail une autre stop le portail tu prend un fil et tu fait une impulsion entre 21 et 22 tu dois pouvoir ouvrir/fermé et une impulsion entre 21 et 23 stop le portail. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadal 21 Signaler ce message Posté(e) 6 juillet 2019 ps 19 et 20 sont pour le mode pieton Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
StéphaneB 0 Signaler ce message Posté(e) 6 juillet 2019 100% raison @quadal Cela fonctionne par impulsion pour ouverture totale et ouverture piéton. Juste pour info, les paramètres 4 et 5 du FGS222 sont maintenant à 5, les paliers sont de 10ms en 10ms, donc pour 0.5s Merci beaucoup pour ton aide, je passe maintenant à la porte de garage sectionnelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadal 21 Signaler ce message Posté(e) 7 juillet 2019 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites