Bonjour, 

 

   J'ai un boitier double comprenant une prise (à droite) relié par 3 fils et un interrupteur va et vient relié par 2 fils.
Pouvez-vous me dire si il est possible d'intégrer un Fibaro Single Switch sur l'interrupteur ? il semble que je n'ai pas de fil neutre. 

Merci !

IMG_3710.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

si la boîte de gauche contient bien un va-et-vient, celui-ci doit être relié à un télérupteur car il n'y a que 2 fils (v&v=3fils).

Tu peux le remplacer par un Fibaro Single Switch. Il suffira de le paramétrer pour fonctionner en monostable.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci pour la réponse @oliv33 , ce n'est finalement pas un va et vient, c'est un interrupteur simple. Je vais donc passer mon tour sur cette intégration je pense.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

et prend un double relais (c'est le même prix), et ta prise sera également domotisée