Bonsoir, 

 

J'avais depuis quelque temps une prise wall plug qui pour je ne sais quelle raison n'était plus joignable (=communication problem depuis l'interface)

Je me suis dit, je vais supprimer le module et le rajouter.

J'ai donc forcé la suppression... mais impossible de rajouter le module, rien n'est détecté.

Une idée? (je précise que la prise fonctionne bien hormis ça, le courant passe).

 

Merci

Yves

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

 

Une exclusion du module avant et réalisée si possible proche du contrôleur.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à quelle distance de la box fais-tu ces manip ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 39 minutes, jojo a dit :

à quelle distance de la box fais-tu ces manip ?

A 3m (il y a juste 2 mur placo entre)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

l'idéal, c'est d'être juste à côté (et c'est facile avec des WP)

 

J'ai eu aussi des difficultés lors des inclusions (PAS pour les exclusions). C'était lié à la vitesse du triple clic (trop rapide, trop lent, ...)

 

Donc, ce que je te propose d'essayer (tout prêt de la box, et sans mur)

1) exclusion du WP (par triple clic)

2) reset du WP (cfr doc)

3) inclusion automatique (cfr doc)

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Comme dit, exclusion avant tout

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon j'ai réussi même si pour l'inclusion j'ai du faire comme pour l'exclure, sinon ça ne faisait rien

Merci :)

Modifié par ebouilleur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

n'ayant plus de HC2, je ne sais pas t'aider plus sur les lots, mais la dernière ligne me fait "peur". Je laisse donc la paroles aux vrais experts