Bonsoir

 

Voilà, depuis trois heures de temps, ma hc2 répond très lentement.

Je lui donne un ordre par un module zwave ou je clique sur l'interface web pour allumer une lampe, le temps de réponse est au minimum de 30 à 45 secondes.

 

J'ai rebouté ma hc2, regardé la ram utilisée : 30%, la cpu < 10% et toujours la même chose.

 

Je n'ai absolument rien modifié en paramétrage.

 

J'ai 60 modules zwaves configuré sur ma HC2 mais depuis trois années de service, jamais eu ce type de problème.

Avez vous déjà rencontré cela ?

 

Merci d'avance si vous avez une idée

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je n'ai pas compris, c'est la HC2 qui est lente, ou le réseau Z-Wave ?

 

Car si c'est le réseau, tu as surement un module qui a buggué et qui inonde le réseau de trames. Par exemple un Qubino, ou même un Fibaro RGBW, ou encore un Remotec.

Pas évident à trouver.... tu as la scène Z-Wave Monitor pour trouver le module fautif :

https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/

 

Ou plus rapide, couper et remettre le courant de la maison !

 

PS : un indice ça pourrait être la diode Z-Wave de la HC2 qui reste allumée en continu.

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hi

 

Merci de ta réponse

Le Zwave est lent , pas la hc2

Oui, j'ai du "Qubino,  Fibaro RGBW, et Remotec."

 

Si pas résolu, je coupe le courant de toute la maison, bonne idée.

 

J'ai aussi d'installé Z-Wave Monitor, mais comment trouver le module qui merde stp ? Merci

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu regardes le module qui génère le plus de trafic. Ta 4ème led reste allumé ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour Z-Wave Monitor, il faut bien suivre le tuto, il explique comment l'utiliser et détecter les problèmes avec. Si un module floode le réseau, ça te sautera aux yeux sur le graphique et la scène, car il représentera à lui tout seul plus de 90% des trames.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, 

 

As tu activé la case "interroger les noeuds morts"...j'ai cherché longtemps ( reboot HC2, neighbor list, arret electrique de tous les modules et redemarrage elecà rien n'y a fait...

Moi en faisant, ca, a peu pres toute les minutes, les modules ne répondent plus, et il faut environ 20secondes pour passer une commande a un module... en desactivant, ca, cela refonctionne instantanément.

dom

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour et merci à vous tous

 

1°) Lorsque cela dysfonctionne, la led bleue n'est pas particulièrement allumée

2°) J'ai arrêté le nœuds morts

 

J'ai le problème une ou deux fois par jour, le soir en général, pourquoi le soir !!!

Je vais lancer le monitoring sur 24 h pour vérifier ce que cela donne

 

Merci à vous

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir

 

Je viens de trouver, un ZXT120 qui mettait la grouille, retiré, plus aucun problème

Merci à vous tous

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah le Remotec, je te l'avais dit.

 

Le miens m'a fait le coup 2 fois.... :(

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Comment es-tu arrivé a cette conclusion ?

Grace au monitoring ? Peux-tu nous expliquer ton raisonnement ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait je n'ai même pas eu à utiliser Z-Wave Monitor pour ce problème.

 

Le même jour, j'ai constaté des délais atrocement lents sur les ordres Z-Wave (comme toi donc), mais également une température de consigne aberrante sur le ZXT 120. Comme je l'affiche sur Domocharts, quand j'ai vu qu'il annonçait des valeurs genre 50.... ou 100°C, je sais plus, j'ai tout de suite compris que le module avait buggué. Je l'ai débranché / rebranché (il est alimenté par USB) et ça a immédiatement résolu le problème.

Idem la 2nde fois.

 

J'ai l'impression que Remotec, c'est un peu comme Qubino, des bonnes idées mais avec des firmwares buggués....

(J'avais eu un premier ZXT-120, totalement neuf, qui remontait une valeur de batterie à 0 alors qu'il était alimenté en USB. Il était passé en garantie sans problème)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

 

De mon coté j'ai utilisé https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/

J'ai eu de la chance, car je l'ai lancé plusieurs fois, et j'ai pu constater sur le dernier graphe lancé que j'avais 20 X plus de communication sur ce device.

(ZXT 120). Il ne déconnait pas 100% du temps, mais aléatoirement.

Je pense que je vais le changer par le nouveau model.

Quelqu'un a déjà testé la nouvelle version du ZXT 120 ?

 

Encore merci à tous pour votre aide

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il a fallut que je cherche.... tu parlais du ZXT-600 ?

 

J'ai créé un nouveau topic qui lui est dédié du coup :

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 25/04/2020 à 15:56, ericl78 a dit :

Je pense que je vais le changer par le nouveau model.

Quelqu'un a déjà testé la nouvelle version du ZXT 120 ?

si tu payes les frais de port depuis lz Belgique,j'en ai un à donner

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, je viens d'en commander deux, regarde sur amazon 47€ pièce

même commande zwave que son petit frère, mais plus gros et moins puissant au niveau émission IR.

L'ancien émettait à 360°, le nouveau, j'estime à 150-160°

Deux piles AA pour son alim.

Produit propre, mais comme avant, emballage moyen, robustesse bof.

 

Voilà, si tu as d'autre question ...

 

A+

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je n'ai aucune question, je te proposais juste gratis un ZXT-120 qui traine dans sa boite, alors autant faire plaisir.

Maintenant, @Lazertu en veux un en sépare ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Euh Jojo, t'es comme nous en fait, tu essayes de refourguer ton ZXT-120 tout pourri :P

Cela dit c'est très sympa à toi :)

 

Par contre, il avait au moins un avantage, il permettait d'être alimenté par USB (et donc d'être inclus en module actif sur le réseau).

Est-ce toujours le cas pour le nouveau ZXT-600 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello

 

@jojo, désolé, pas vu ta proposition :=)

Merci à toi pour ta proposition, mais je viens de commander et recevoir deux ZXT600.

 

Réponse @Lazer , oui sur le ZXT600, il y a aussi une prise usb pour l'alimenter en mode full time

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 29/05/2020 à 19:42, Lazer a dit :

Euh Jojo, t'es comme nous en fait, tu essayes de refourguer ton ZXT-120 tout pourri :P

tout pour à mes yeux, mais à l'époque tu les aimais bien ?:wub:

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ben disons que c'était le seul module de sa catégorie, donc pas le choix.

Remotec c'est un peu comme Qubino, ce ne sont pas deq spécialistes de firmwares bien finis.

Comme j'avais déjà dit, j'en avais renvoyé un en garantie...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×