G.RozNCo 2 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2020 Bonjour, Je souhaiterais inclure un Automate programmable à ma domotique (HC2)... Mon automate est en serveur (esclave) par défaut x.x.x.22:502 Les valeur a lire sont les états de I/O et le variables. Apparemment seules les VD seraient envisageable avec la commande Net.FTcpSocket Je ne vois actuellement pas comment lire ces données... Est ce que l'un de vous aurait une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 155 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2020 On peut avoir un peu plus de détail sur cet automate ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
G.RozNCo 2 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2020 (modifié) Un BC9000 de Beckhoff. Là je viens de pouvoir écrire une valeur... Je tiens qqch ! --Ecriture de "FF" au registre 0x4000 local command = string.char(0x01, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x06, 0x01, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0xFF); mb:setReadTimeout(500); local bytes, errorCode = mb:write(command); Modifié 30 mai 2020 par G.RozNCo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
G.RozNCo 2 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2020 Merci pour toutes vos contributions. La lecture et l'écriture de variables fonctionne... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 600 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2020 interessant, tu peux poster ton code ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 24 Signaler ce message Posté(e) 13 avril 2022 Salut @G.RozNCoCe serais sympa de partager ton code ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites