Aller au contenu
couillerot

Qucik App : Thermostat fil pilote & Fibaro FGS v2.0

Recommended Posts

Bonjour à tous,

 

Voici mon tout premier Quick App tiré d'une part du Quick App de fredoki (fil pilote Qubino) et de mon VD sur HC2 (un grand merci aussi à Lazer et jjacques68 pour leur aide précieuse).

Le code n'est certainement pas le plus abouti, ni le plus optimisé mais il a au moins le mérite d'exister :)

 

Il s'agit donc d'un d'un QA avec thermostat pour radiateur électrique fonctionnant via un module FGS et module diodes pour fil pilote (CGE par exemple)

Le chauffage peut être géré soit en automatique, soit en manuel.

 

chauffage.thumb.jpg.9cf55e5cd5027e5a0cf1764f54124094.jpg

 

 

Procédure d'installation

MAJ le 28.11.2021

 

- installer le QA

 

- Dans le tableau des variables, renseignez les id comme indiqué ci-dessous :

 

id_FGS1 -> id du module enfant 1 de votre FGS

id_FGS2 -> id du module enfant 2 de votre FGS

id-Temp -> id de votre capteur de température

id_icon_CONFORT -> id de votre icon CONFORT

id_icon_ECO -> id de votre icon ECO

id_icon_HG -> id de votre icon HORS GEL

id_icon_STOP -> id de votre icon STOP

 

variables.thumb.jpg.3a1586ed80b04034925fc3ed2e1bfa69.jpg

 

Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas !

 

Bonne installation !

 

Icons 

Confort.png.126a49d96373be10a7cb1bf4442d201c.pngEco.png.a0d8eca15449a1a845417d5d746bed33.pngHG.png.c29bc3cea68bf81084934721590814e7.pngStop.png.1f5d91493942446c1c6bae29dd36ae38.png

 

 

version 2.0 (28.11.2021)

- suppression du fonctionnement du QA en variables prédéfinies 

 

Chauffage.fqa

 

Modifié par couillerot
  • Like 4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En déclencheur d'un scène, j'ai mis ceci :

 

 {
      id = 41,
      isTrigger = true,
      operator = "!=",
      property = "value",
      type = "global-variable",
      value = 'Consigne_Bureau'
    } },
  operator = "any"
}

 

je recherche à optimiser tout ceci, afin que dès que la température de la pièce change et que celle-ci est différente de la température de consigne la scène se lance... donc si vous avez des tuyaux, je suis preneur :)

 

Stef

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

si j'ai bien compris, je ferais différemment.

 

en trigger de la scène je mettrai ton capteur de température de la pièce avec la valeur "anyValue" pour qu'il déclenche sur chaque changement de valeur.

Et dans la scène je comparerai la valeur de ce capteur à celle de ta VG.

Comme ça après tu fais ce que tu veux comme actions.

  • Thanks 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci jjacques pour ta réponse et par conséquent maj des scènes dans la foulée (avec lancement avec modification de la valeur de temp et gain en ressources à la clef)... :)

 

Stef

 

Modifié par couillerot
  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mise à jour da QA qui est désormais autonome, donc sans utilisation de scènes annexes :)

 

Stef

  • Like 3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mise à jour du QA (2.0)

- suppression des variables prédéfinies dans le tableau des variables globales.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×