TitiXsi 63 Signaler ce message Posté(e) 11 janvier (modifié) Hello, achat du MCO-HOME H9-CO2-WA et update de ma QA et des Scénario comme suit : <500ppm : Arrêt >=500ppm & <600ppm : Absence >=600ppm & <800ppm : Normal >=800ppm : Max Pour le moment, le moniteur est posé sur un tabouret, à suivre pour définir l'endroit optimal pour le poser Modifié 26 janvier par TitiXsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 63 Signaler ce message Posté(e) 26 janvier (modifié) Et voici, la Vmc est enfin auto pilotée sur le CO2 et l'humidité si besoin. A savoir que les seuils ci dessus ont étés définis avec une hystérésis de 50ppm afin d'éviter un ping pong entre 2 vitesse. J'ai également rajouté un élément important, un seuil pour l'humidité à 60%. Si le co2 est en dessous du Seuil de démarrage 500ppm mais que l'humidité est supérieure à 60% on lance évidemment la Vmc en mode normal. Voici un petit Snapshot du CO2 et de la vitesse qui se gère toute seule. Modifié 26 janvier par TitiXsi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 3 février Très sympa ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites