Bonjour,   Je vous propose un retour d'expérience sur l'implémentation et l'utilisation d'un serveur WES v2 de la marque Cartelectronic.   Le projet est multiple : Mesurer plusieurs consommations électriques : général, lave linge, sèche linge et lave vaisselle Avertir par mail et annonce vocale la fin des cycles de lave linge, sèche linge et lave vaisselle Mesurer la consommation générale d'eau Alerter en cas de surconsommation d'eau / fuite d'eau ... Sécuriser l'alimentation générale en eau de la maison en cas de fuite   Voici un schéma de principe du projet :   Le projet consiste à implémenter : Un serveur de comptage Des pinces ampèremétriques dans le tableau électrique Un compteur d'eau à impulsion sur l'arrivée générale d'eau Une électrovanne en amont du compteur d'eau Une vanne manuelle en bypass de l'électrovanne     Au fil de réflexions et de discussions j'ai pu déterminer les caractéristiques des équipements. Je remercie @Lazer, @mprinfo et @henri-allauch     Serveur de comptage : J'ai étudié les modèles : Ecodevice RT2, Ecocompteur Legrand, shelly et WES v2.   J'ai choisi le serveur WES v2 de la société Cartelectronic. Il répond à mes attentes en terme de fonctionnalités, notamment : Entrée pour compteur à impulsion, 4 entrées pour pinces ampèremétriques, sorties relai (pour piloter l'électrovanne). Il se connecte en RJ45 au réseau domestique. Un plugin existe pour le faire communiquer avec ma box domotique (Jeedom). Les retours semblent faire part de fiabilité.   J'ai commandé le modèle : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/120-kit-wes-pinces-amperemetriques-suivi-conso.html. Composé du serveur WES v2, d'un écran LCD et de 4 pinces 20A (pour lave linge, sèche linge et lave vaisselle)  J'ai ajouté par 1 pince 100A (pour l'arrivée générale) : https://www.cartelectronic.fr/capteurs-1wire-etc/40-pince-amp-100a.html J'ai choisi l'alimentation : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/126-alimentation-9v-ac-mesure-tension-3760313520097.html J'ai profité de la commande pour ajouter 1 sonde de température 1Wire : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/38-sonde-temperature-1wire-cable.html   Compteur eau à impulsions :  J'ai choisi le compteur Gioanola, modèle eau froide, 1 impulsion par litre. Il sera connecté à une des entrées de comptage impulsion du serveur WES v2. Si besoin j'ajouterai un optocoupleur car 15 mètres séparent le compteur eau et le serveur WES v2.     Electrovanne :  L'électrovanne sera reliée à l'un des relais 10A 230V du serveur WES v2.  Un scénario sera créé au niveau de ma box domotique pour identifier une éventuelle fuite d'eau. Ceci en tenant compte de la sensibilité du compteur d'eau notamment. Le scénario pourra alors décider de donner l'ordre au serveur WES v2 de fermer l'électrovanne.   J'ai donc choisi un modèle 230V, normalement ouvert afin qu'elle travaille le moins possible (pas alimentée la plupart du temps). De plus en cas de coupure de courant, je ne souhaite pas qu'elle se ferme obligeant alors à manipuler la vanne en bypass pour récupérer de l'eau.   Bypass : Permet un contournement de l'électrovanne en cas de panne et blocage à l'état fermé de celle-ci.       Retour d'expérience :   Pour le moment, j'ai réalisé un montage à blanc pour tester que tout fonctionne et s'intègre correctement dans ma box domotique (Jeedom).   Branchement d'une lampe sur la première prise et un fer à repasser sur la seconde prise. Lancement de l'interface WES dans un navigateur Web :   Installation et paramétrage du plugin dans Jeedom :     Résultat : c'est plug&play à la fois dans l'interface web du WES et dans Jeedom (grâce au plugin).   Prochaine étape : test du compteur d'eau relié sur l'entrée impulsion. Ensuite : installation a proximité du tableau électrique, mise en place des pinces dans le tableau Enfin : Plomberie (compteur eau, vannes...).   A suivre...