Hello le Forum,

Je viens vers vous car j'ai une panne sur laquelle je sèche.

 

Au niveau de ma terrasse, j'ai 2 luminaires qui sont pilotés depuis l'intérieur via un commutateur 2 positions raccordé sur un FGD-211.

Les lampes dans les luminaires sont une lampe LED 15W et une lampe fluocompacte 7W sur laquelle est raccordé un bypass FGB001.

 

La panne a débuté par l'extinction de la lampe fluo, la lampe LED fonctionnait encore. Le temps que je change la lampe fluo par une LED comme mon second luminaire, la première LED ne s'allumait plus a 100% mais scintillait en permanence, peut-importe la position du commutateur ou le forçage à 99% dans l'interface Fibaro. Puis quelques jours après le module dans l'interface est passé injoignable.

 

J'ai donc changé la lampe, remplacé le bypass pas un FGB-002, remplacé mon module par un FGD-212.

Mon soucis maintenant est que, peut importe la position du commutateur, les deux lampes scintillent même le module a OFF et lorsque je met le module à 99%, elles restent dans le même état.

Je vous avoue qu'après avoir tout remplacé je ne vois pas a côté de quoi je passe, si vous aviez une petite idée!

 

Edit : Je vous met un screen des paramètres du module FGD-212, j'y ai mis le switch en Toggle et un pas de 99%...

image.thumb.png.b77aa27b4ce810b75c67c972415b7160.png

 

Modifié par gorn
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Les led et les fgd ne font toujours pas bon ménage
Par contre il ne faut jamais faire de mixte types led et flou

Pour les led il faut prendre des led dimmable sinon cela ne fonctionnera pas

J'ai en temporaire une ampoule led osram non dimmable sur un Fgd212. J'ai configurer les paramètre en on/off. J'ai fais un test avec est sans bypass j'ai toujours scintillement.

Essai de forcer le calibrage dans les paramètres du fgd


Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci @mprinfo!

Le mix a fonctionné pendant plusieurs mois jusqu'a la panne et la lampe LED (non dimmable) fonctionnait jusqu'a la mort de la fluo.

J'étais en effet sur le calibrage mais je ne vois pas ce paramètre dans l'interface HC3. J'ai vu sur un tuto que c'était le paramètre 13 "Exécuter l’auto-calibration du variateur" mais dans mon interface le 13 c'est min. dimming level...

Pourrais-tu m'aiguiller stp?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ce tableau est la vérité, car il correspond à la doc officielle du module

13. Force auto-calibration
Changing value of this parameter will force the calibration process.
During the calibration parameter is set to 1 or 2 and switched to 0
upon completion.
Available settings:
0 - readout
1 - force auto-calibration of the load without Fibaro Bypass
2 - force auto-calibration of the load with Fibaro Bypass
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]

Donc, c'est que le template chargé dans la box n'est pas le bon