Salut zeldoi5,

 

Effectivement, il faut que la V4 soit installée.

 

Je l'ai développé pour la V4.017 mais ne l'ai pas testé sur la V4.018 qui semble plus instable.

 

N'hésites pas pour les questions, si je peux t'aider... Tu peux aussi en Message Privé

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Attention toutefois, si tu as beaucoup de périphériques, il y a apparemment pas mal de soucis

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour ta réponse... j'ai loupé l'info qu'il fallait être en V4 pour ces plugins, mais on va mettre ça sur le compte que je suis un neewbie sur HC2 (je débarque de la zibase que je garde en passerelle!!).

Les périphériques sont pas énormes. Pour le moment, beaucoup de périph en virtuels...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir, pourrais-tu donner ou redonner la procédure d'installation de tes plugins stp ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour avoir la conso globale, j'ai ajouté un Plugin Virtual Sensor et j'ai crée avec les paramètres suivants :

  • Sensor type: Power
  • Host: IP de l'ED
  • Port: 80
  • Path: /api/xdevices.json?cmd=10
  • Format: JSON
  • Path Expression (S1): /T1_PAPP
  • Polling Interval: 30
  • Visibility options: Hide master device

Par contre je n'ai pas trouvé le bon type Sensor type pour gérer le compteur d'eau branché sur l'eco-devices.

post-178-0-59032000-1432326926_thumb.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Du coup je n'ai pas bien compris à  quoi sert le ECODEVManager car l'affichage reste vide, quelqu'un peut m'expliquer ? Voici le retour de l'API :

{  
   "id":155,
   "name":"EcoDevice",
   "roomID":0,
   "type":"com.fibaro.developer.jchenavas.ECODEVManager",
   "baseType":"com.fibaro.device",
   "enabled":true,
   "visible":true,
   "isPlugin":true,
   "parentId":0,
   "remoteGatewayId":0,
   "interfaces":[  

   ],
   "view":[  

   ],
   "properties":{  
      "dead":"false",
      "deviceControlType":"0",
      "deviceIcon":"28",
      "emailNotificationID":"0",
      "emailNotificationType":"0",
      "ipaddr":"192.168.1.50",
      "ipport":"80",
      "liliOffCommand":"",
      "liliOnCommand":"",
      "log":"IP=192.168.1.50",
      "logTemp":"",
      "manufacturer":"",
      "model":"",
      "pushNotificationID":"0",
      "pushNotificationType":"0",
      "remoteGatewayId":"0",
      "rtime":"1",
      "saveLogs":"true",
      "smsNotificationID":"0",
      "smsNotificationType":"0",
      "ui.config.config.caption":"Configuration",
      "ui.config.credit.caption":"Crédits",
      "ui.config.ipaddr.caption":"IP de l'Eco Device",
      "ui.config.ipport.caption":"Port de l'Eco Device",
      "ui.config.rtime.caption":"Refresh Time",
      "unit":"",
      "uri":"/api/xdevices.json?cmd=10",
      "userDescription":"",
      "value":"0.00"
   },
   "actions":{  

   },
   "created":1432324181,
   "modified":1432324181,
   "sortOrder":135
}

post-178-0-15703700-1432541895_thumb.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut @darklite44,

 

Effectivement, l'ECODEVICE Manager ne set qu'à  la configuration. Il crée 2 objets de type multilevelSensor qui récupèrent respectivement les valeurs de T1 et T2.

 

L'ECODEVICE Manager détecte aussi s'il doit soustraire ou ajouter les valeurs. Si T2 est en production, sa valeur sera soustraite à  T1 dans le panneau energy.

 

Il faut donc installer le multilevelSensor en 1er puis l'ECODEVICE Manager en 2ème pour que cela fonctionne correctement.

 

N'hésites pas à  me faire tes remontées au cas où j'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas d'ECODEVICE et j'ai fait ça seulement avec la doc.

 

Si tu as aussi un exemple complet de contenu de xdevices.json, je prend aussi!

 

@+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Chez moi j'ai du faire la création du multilevelSensor à  la main, rien n'est crée. Voilà  le retour de l'ED :

{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HP..","T1_PAPP":290,"T1_HCHP":1711163,"T1_HCHC":1336560,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":26640,"INDEX_C2":0}

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si tu regardes dans le 1er post, tu trouveras le multilevelSensor nécessaire!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est ce que j'ai fait, j'ai installé le multilevelSensor en 1er puis l'ECODEVICE Manager en 2ème. Mais il n'a pas crée les 2 objets de type multilevelSensor qui récupèrent respectivement les valeurs de T1 et T2.

J'ai du le faire manuellement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je sais pas si c'est le reboot mais je viens de trouver le module. Par contre le détail est vide ;)

post-178-0-63238400-1432758589_thumb.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A la bonheur! Le détail est aussi vide chez moi et je t'avoue ne plus me souvenir si j'avais stocké quelque chose dedans! Je vais vérifier et te tiens au courant!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il faut aussi que je gère les valeurs index_c1 et c2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tout nouvel utilisateur de cette BOX, je cherche à  mettre en place ce PLUGIN pour gérer et intégrer mon ECO-DEVICE....

Un problème majeur se pose : je n'ai aucune possibilité d'intégrer de nouveau plugin dans la rubrique de ma HC2 V4.056

Fibaro aurait-il bloqué cette possibilité dans cette dernière version ou suis-je complètement passé à  côté l'option.

 

Merci de votre aide

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Oui, Fibaro compte le remettre quand les problèmes avec la v4 seront réglés.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tout nouvel utilisateur de cette BOX, je cherche à  mettre en place ce PLUGIN pour gérer et intégrer mon ECO-DEVICE....

Un problème majeur se pose : je n'ai aucune possibilité d'intégrer de nouveau plugin dans la rubrique de ma HC2 V4.056

Fibaro aurait-il bloqué cette possibilité dans cette dernière version ou suis-je complètement passé à  côté l'option.

 

Merci de votre aide

 

Salut LMSI,

 

As-tu essayé cela : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/

 

Tiens-nous au courant!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je dois être bête parfois

Je ne trouve pas (Panel Plugins -> Uploader un Plugin)

Du coup je ne sais pas comment envoyer les deux fichiers ZIP

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est désactivé désormais, il faut passer par la bidouille dans un autre post pour réactiver...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Juste 2 postes au dessus du mien.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Attention, n'oublies pas lors de mise à  jour de désinstaller le plugin autrement, il sera bloqué et tu ne pourras pas le supprimer (juste par recovery).

Partager ce message