Aller au contenu
quadal

Comment Récupèré La Temperature D'une Sonde Ipx Svp

Recommended Posts

Bonjour a tous,

 

je début avec la hc2, je n'arrive pas a récupérer la valeur an1 de mon ipx800 et de la convertir en °.

 

est ce quelqu'un aurais la bonté de m'aider svp.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Lorsque tu seras en V4 tu pourras utiliser le plugin Virtual Sensor (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/).

 

En attendant, tu peux poster un export json afin de te proposer un code LUA ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

effectivement je suis le plugin mais la v4 c'est pour quand?...

voici un export si tu peut m'aider merci a toi :)

 

essai_temp.vfib

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

un truc dans le genre devrait fonctionner:

HC2 = Net.FHttp("192.168.2.166")
response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=30")
if response ~= nill and tonumber(status)==200 then
  response = json.decode(response)
  local value = tonumber(response.AN2 or 0)
  fibaro:debug("value = " .. string.format("%.0f",  value * 0.09775))
else
  fibaro:debug("Error: Failed to load json")
end 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×