Aller au contenu
Deltaneo

Chauffage

Recommended Posts

Bonjour,

 

Ma question me semble tellement bête que j'hésite à  la poster. Mais j'ai beau regarder le forum dans tous les sens, je ne trouve pas de solution.

 

J'ai un détecteur de mouvement Fibaro FGMS001 Motion Sensor EU dans mon garage, ainsi qu'un chauffage d’appoint branché sur un FGP111 Plug

Le détecteur de mouvement indique la température.

 

Je voudrais simplement crée un scénario qui se résume comme cela:

 

Si la température détectée par le détecteur de mouvement est inférieure à  15° alors activer le plug mural ( et donc allumé le chauffage d'apoint) pendant 3600 secondes.

 

Pouvez vous me dire si c'est possible, et comment configurer la scène.

 

D'avance merci.

 

Ps; J'ai un HCL

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

très facile avec HCL. tu crées une scène

Si Tmp < 15

Alors

prise chauffage = turn On

and

prise chauffage = turn Off avec 3600 dans la case rouge.

 

Mais dès que les 3600 seront passées, il va réalumer ton WP

 

Le mieux ne serait-il pas alors de créer un panneau de chauffage ?

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

+1 pour le panneau,

sinon si il veux être sur que WP se re enclenche, il peut ajouter un trigger de type: Timers Basé sur un intervalle, nan?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La scène que tu as crée fait que ton chauffage démarre après 3600s et ne correspond pas à  ce que je t'ai proposé plus haut

 

Alors

prise chauffage = turn On

and

prise chauffage = turn Off avec 3600 dans la case rouge.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci de vos réponses.

Cela fonctionne bien maintenant.

 

Toutefois je note que le capteur de température est un peu... capricieux.... je l'ai placé a coté de netatmo, et je note parfois des écarts de températures de 1.5 degré. 

Avez vous des avis sur la fiabilité du relevé température ( j'ai modifié les parametres pour un relevé toutes les 10 minutes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le paramètre 66 de ton FGMS devrait te permettre d'ajuster le décalage de température

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×