Bonjour a tous , 

 

Voici mon problème :

 

j'ai une chaudière au gaz qui de temps en temps se met en défaut suite a non allumage  (je ne trouve pas exactement la cause car c'est très aléatoire ) mais quelques fois elle ne se déclenche pas , d'ou ma problématique    

 

et généralement je m'en rend compte quand j'ai froid  :15:

 

elle se met donc en sécurité et il faut rearmé manuelement pour quel reparte 

 

j'ai donc un voyant qui s'allume sur celle ci lorsqu'il y a problème ,et je souhaiterais "domotisé" cette information dans un premier temps ,

en gros une remonté d'alerte en cas de problème 

 

quel module me serait nécessaire pour le branché en parallèle sur ce voyant et ainsi récuperer l'information ?

 

je pense qu'un module universel fgbs321   fera l'affaire 

 

avant de me lancer j'aimerai avoir une confirmation , (le voyant est en 12v)

 

merci pour vos commentaires 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu pourras mettre un FGBS mais avec un relais 12v. La bobine en // sur le voyant et le contact NO du relais entre GND et In1 du FGBS.