minos 27 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2018 il y a une heure, jojo a dit : en fait c'est @PITP2 qui a trouvé la solution : paramètre 2, qui n'est pas décrit dans la doc standard @jojo tu le trouves ou ce paramètre 2 ? moi ça commence à paramètre 3 ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2018 oui, mais il faut voir si tu as le même soucis que moi, c'est à dire qu'il basculait de >0 à <0 tout seul. De plus, je ne suis pas sûr que tu aies la toute dernière version GEN5 du module. Donc, si tout va bien chez toi, ne change rien, et ne t'occupe que des 101, 102, 103, 111, 112 & 113. Pour répondre à ta question, n'ayant plus de HC2, ma box ne propose pas de template, et donc je lui rendre le numéro du paramètre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites