Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.

 

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Moicphil

Topic unique
Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+

374 messages dans ce sujet

Bonjour @971jmd

 

il y a deux "solutions"

- Mettre un petit condensateur en parallèle de s1 - sx, 250V minimum. essayer entre 1 nF et 22 nF

- Utiliser une version plus récente du FGD 212 (V3.3 ou v3.4)

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut

J'ai pensé au condo enfin presque je vais essayer avec le by-pass de FIBARO

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le bypass ne devrait rien changer, le problème est àla commande, pas àla charge...

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non, utiliser le by-pass entre SX et S1

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

heuuu ... ?? tu es sur ?

Tu as lu ça ou ?

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non pour essayer de filtrée le problème

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le by-pass fonctionne comme un condo si je trompe pas

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le v1 je n'ai jamais trouvé. Le V2 est beaucoup plus complexe...

À tes risques et périls...

Sent from my Note4

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok je vais acheter deux condo

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour info je trouve àla sortie SX S1 = 68v allumé ou éteint et SI je meintien le bouton poussoir j'ai 0 V

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je me suis fait un petit banc d'essai pour reproduire le problème avec un autre module Fgd212 et tout fonctionne bien

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui en labo ça fonctionne bien, mais en situation réelle, avec les fantômes làça déconne ;-)

Sent from my Note4

1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le Fantôme, je vais le confier àFIBARO

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, 

 

J'ai installé ce week end ce module sur mes lumieres de couloir, et j'ai prévu de faire deux scenes 

  1. La premiere : lorsque le détecteur repere un mouvement il déclenche il allume les lumieres à  30% si c'est la nuit
  2. La deuxieme : j'aimerai que lorsque j'appuie sur le bouton (donc j'envoie du courant dans l'entrée S1), la lumière passe à  100%, car pour le moment ca garde mes 30%. Ou peut on reset la valeur de 30% a chaque mise hors tension 

Merci de votre aide 

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, Le nouveau dimmer est-il compatible avec les moteurs de ventilateurs ?
Vu le prix du courant au Philippines, j’utilise 2 ventilateurs type colonial au plafond qui font 1,5m et consomment 80W chacun.
Je souhaiterai ralentir celui qui est àl’espace repas pour éviter de courir dernière les serviettes en papier…
Un français expatrié.

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour,

 

j'ai du mal a comprendre la puissance supporter par ce module

 

j'ai dans mon salon 10 spots halogene de 50w chacun sur transformateur 12v.

 

est ce que ce module peut les piloter sinon lequel dois je prendre

 

Merci de vos reponses

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Donc tu as 50Wx10= 500W

Que ce soit en 12v ou 220v c'est la même puissance, seul le rapport courant/tension change

Explications:

Si tu veux calculer le courant (I) tu peux utiliser la formule suivante: P=UxI

Ou transformée: I=P/U

En 12v: I=500/12=41A !!!

En 220v: I=500/220=2,3A

On comprend pourquoi il faut des gros câbles en 12v !!!

Bref, les fgd-212 sont limités à  250W, c'est de toute façon de trop 😉

Sent from my Note4

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci de ta reponse

 

comment faire lorsque la puissance est plus importante

 

existe t-il un module qui accepte cette puissance ?

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

De mémoire les fgd211 sont plus puissants. Mais attention,verifier aussi si ils acceptent des charges inductives (transformateurs).

Autre solution : mets des Philips master led 220v, ils ont une très belle lumière et ça te divisera ta puissance par 5 à10 X, et plus besoin de transfo... et c bon pour la belle bleue :-p

Sent from my Note4

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ou tout simplement un FGS 211 (relai) sur le 230V avant le transfo.

Le module accepte jusqu'à3KW, t'es tranquile avec ça !

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le fgs211 fait variateur ??

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non, c'est juste un switch, mais tu peux avoir beaucoup de puissance

Sent from my Note4

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Je possède un module fdg 212, il était derrière un va et vient/interrupteur Legrand Neptune avec témoin (si allumé), et tout fonctionnait bien

J'ai changé d'inter par un Celiane avec témoin (si allumé)

 

Sur le neptune, il y avait deux fils au témoin, le cablage était simple, un vers le neutre et un vers le retour lampe et le témoin était allumé aussi bien quand on activait l'inter que quand la domotique le faisait.

 

Là  pas de fils dédié sur le celiane, il faut jongler avec les 4 broches (1, 2, L et N) de l'inter.

 

j'ai trouvé ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4

 

Qui mentionne un cablage approprié sur le 211, mais j'ai un soucis avec celui ci

 

Si j'active l'inter la 1ere fois, ok lumière allumé et témoin ok

mais si je réactive l'inter pour éteindre, rien ne se passe.

Si je coupe la lumière par la domotique, elle s'éteint et le témoin s éteint.

 

Donc reste le pb de coupure de la lumière via l inter, comment cabler correctement ou est ce une valeur dans les params fibaro ?

0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites