Aller au contenu
borazy

Remplacement Thermostat Plancher Electrique

Recommended Posts

tu peux alors utiliser un FGS 212, ou les nouveaux FGS221, le nouveau FGS 22 risque d'être limite. Il faut toujours prévoir de la marge

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok et je fais le branchement comment pour rien faire sauter?

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est du 220V au Canada ?

donc : 

FGS - L : Le câble noir qui vient du compteur

FGS - N : Le câble rouge qui vient du compteur et qui continue vers ton chauffage

FGS - IN Le câble noir qui vient du compteur

FGS - O1/Q1 : le câble noir qui part vers ton chauffage: 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui du 220v pour le chauffage au Canada.

Quand tu mentionne le compteur? Du parle du thermostat ? En blanc sur la photo et j'ai seulement les 2 fils noir ?

post-2738-1438632725,4821_thumb.jpg

Merci

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ha la photo est maintenant complète. Gardes-tu ton thermostat actuel, (la boite branche dans le bas de la photo ?) ?

Je suppose que non, et que tu le remplacee par un FGBS avec sonde de température ?

 

Quand je dis compteur, cela correspond à  ton panneau électrique sur ton schéma

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui je veux garder le thermostat et j'ai déjàun capteur de température sur mon fgk-101 qui va servir de sonde de temp.

Merci de votre pro activité @

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai seulement 2 fils qui viennent du compteur, 1 rouge et 1 noir? Les 2 autres fils, 1 rouge et 1 noir, vont jusqu'au calorifair.

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui mais qui va piloter le chauffage,

  1. le FGK 101 et FGS
  2. Ou le thermostat

Car les 2 ensemble, ça risque de se marcher sur les pieds

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je veux laisser le thermostat au minimum, qui je crois est à7 degré celsius, et le faire fonctionner selon la temp sur le fgk seulement.

Merci

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

donc en fait tu n'utilisera ton thermostat que comme thermomètre pour afficher la température ambiante.

 

Il est sur pile (je supose, d'aorès les connections électriques) => pas de problème.

donc tu connecte ton FGS sur les 2 fils noir comme expliqué plus haut, et ces fils ne sont plus connectés à  ton thermostat.

Pour savoir lequel des deux fils soir vient du tableau électrique (et est donct alimenté en continu par du 220V, du met un multimètre entre 1 des noirs et les rouges. SI tu as du 220V, c'est ce fil là  qu'il faut mettre dans IN, et l'autre dans O1/Q1 du FGS

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci,

Mon thermostat est pas sur pile mais bien sur le courant du panneau.

Je peux juste mettre le fgs entre le thermostat et la calorifère comme tu viens de me l'expliquer avec les 2 fils noir ?

J'y suis presque. ..😥

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est quoi la calorifère ?

! pour alimenter le FGBS, il te faut du courant continu entre 9V et 30V.

Tu peux bien sûr utiliser le même 220V pour alimenter ton FGS et une alimentation 12VDC pour ton FGBS

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Tu prends les deux fils noir et rouge qui amènent le 220V, tu les mets sur L et N du FGS (rouge sur N avec celui qui repart au chauffage), tu ajoutes un fil entre L et In puis le fil noir qui vient du chauffage sur O1/Q1. Si c'est un FGK, il est sur pile donc pas d'alim.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci! Je fais le montage et je vous confirme ...

Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster