hello a tous j'ai la même teleco que jjacques68

et je n'arrive pas et sait pas faire surtout

je voudrais contrôler le volume d'un sonos dans la sdb

j'ai pris le code de steven en première page il fonctionne très bien pour le Play le stop les radio ect mais je ne sait pas faire pour le volumes

si un de vous c'est le faire pourriez vous me mettre sur la voie

d'avance merci voici le code de steven que j'utilise pour les autres fonctions

 

--[[
%% properties
285 sceneActivation
%% globals
--]]

local actions = {
	[10] = function() 
		fibaro:debug("play sonos sdb") 
		fibaro:call(219, "pressButton", "7")
	end,
	[30] = function() 
		fibaro:debug("stop sonos sdb") 
		fibaro:call(219, "pressButton", "22")
	end,
  [12] = function()
    fibaro:debug("volume sonos sdb")
    fibaro:call(219, "pressButton", "9")
    end,
}

local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation"))
actions[action]()

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

T'es sur numéro 12 pour le bouton ?

je sais plus  quoi correspond cette action... (click, double click, ou appui long ?)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je viens de trouver les codes des boutons :

NODON_z-wave_soft_remote_tableau_id

Et je pense pas que tu puisses régler le volume de cette manière.

C'est une forme de dimmer et je pense que ça ne marchera pas.

Les autres membres confirmeront ou pas...

Mais si tu utilises un autre bouton pour régler le volume et que tu utilises la fonction appui simple, ça devrait marché.

Mais du coup tu seras obligé de cliquer autant de fois que tu veux augmenter/diminuer le volume.

ça marche par impulsion.

 

PS : enlève la virgule après le dernier end, ton tableau est fini

Modifié par jjacques68

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le scène 12 est bien un double click sur le bouton plus Avec le code de Steven en première page

je vais tester ce que tu me dit la je cherche pour le volume 

et merci pour la virgule après le end 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Peter tu geres ton SONOS avec le VD Sonos Remote de krikroff ? 

 

Si oui, comme ceci, à toi de remplacer les variables 


 

-- Monter le son

local vol = tonumber(fibaro:getValue(sonos["ID"], "ui.slVolume.value")) -- Recup volume
            if (vol > 90) then 
                vol = 100 -- Evite volume > 100
            else 
                vol = vol + 10 
            end
            fibaro:call(sonos["ID"], "setSlider", sonos["SLIDER"], vol)

--baisser le son
local vol = tonumber(fibaro:getValue(sonos["ID"], "ui.slVolume.value")) -- Recup volume
            if (vol < 10) then 
                vol = 0 -- Evite volume < 0
            else
                vol = vol - 10
            end
            fibaro:call(sonos["ID"], "setSlider", sonos["SLIDER"], vol)

 

Je confirme les dire de @jjacques68, 12 est bien un appui long, j'utilise comme ceci

[12] = function()
    -- Appui long B1, rond plein, allumage/extinction des lampes

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @pepite je testerais demain car impossible ce soir 

oui pour le VD de krikoff mais je ne pige pas comment mettre ce code en action avec les boutons plus et moins de la télécommande mais je vais chercher

et oui @jjacques68 à raison et toi aussi 

je me suit tromper pour le sceneActivation le 12 correspond bien au rond plein

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Peter, tu veux mettre sous quel nombre ? 12 ou autre ? 

-- monter le son sous la fonction que tu souhaites (type bouton +)

-- baisser le son : idem (type bouton -)

tu remplaces :

- sonos["ID"] par l'id du sonos de ta salle de bains

- sonos["slider"] doit être 15, si tu n'as pas changé le VD de krikroff

 

ce que fait le code : 

 --> récupération du volume en cours

--> ajoute/diminue 10 au volume

--> modifie le slider avec le nouveau volume 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@pepite merci pour le explications 

non je n'ai pas modifier  l'ordre des bouton du sonos remote de krikoff 

oui pour les boutons le + pour augmenter le volume et le moin pour le baisser  

merci de ton aide

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

hello @pepite

 

Je vient de tester mais cela ne fonctionne pas et étant une quiche en lua je galère pas mal pour monté le volume ou'le baisser 

si tu'peux m'aider se serai cool et sympa voici ce que j'ai fait 

J'ai fait ceci pour tester le +

--[[

%% properties

285 sceneActivation

%% globals

 

--]] local actions = {     

 

[10] = function()       

 fibaro:debug("play sonos sdb")       

 fibaro:call(219, "pressButton", "7")     

end,   

 

 [30] = function()       

 fibaro:debug("stop sonos sdb")       

 fibaro:call(219, "pressButton", "22")     

end,

 

[2o] = function()

-- Monter le son

local vol = tonumber(fibaro:getValue(sonos["219"], "ui.slVolume.value"))

-- Recup volume            

if (vol > 90) then

  vol = 100

-- Evite volume > 100          

  else            

 vol = vol + 10            

 end            

fibaro:call(sonos["219"], "setSlider", sonos["15"], vol)

}

local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation")) actions[action]()

 

.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut @Peter

 

Essaie cela


 

 --[[
%% properties
285 sceneActivation
%% globals
--]]

local actions = {     
    [10] = function()       

         fibaro:debug("play sonos sdb")       
         fibaro:call(219, "pressButton", "7")     

end,   


     [30] = function()       

         fibaro:debug("stop sonos sdb")       
        fibaro:call(219, "pressButton", "22")     

end,


[20] = function()

    -- Monter le son
    local vol = tonumber(fibaro:getValue(219, "ui.slVolume.value")) -- Recup volume  
    if (vol > 90) then
        vol = 100     
    else            
        vol = vol + 10            
    end            

    fibaro:call(219, "setSlider", 15, vol)
end,

}

local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation"))
actions[action]()

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @pepite  encore une fois 

sa fonctionne super bien 

 

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

2 questions pour les propriétaires de cette commande :

- je n'arrive plus à faire fonctionner les sceneActivation

[DEBUG] 11:56:35: 2019-06-13 11:56:35.219967 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/620.lua:30: attempt to call field '?' (a nil value)

- savez vous comment changer l'icone de base "télécommande" ?

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

quelle est la ligne 30 de ta scene ?

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

actions[action]()

Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Premièrement, as-tu activé le paramètre 3 de ta télécommande ?

 

image.png.eb0c76d81b59a4d05d453007097d63e4.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

^Bonjour à vous

 

Je veux inclure ma Nodon cws dans ma HC2

FYI, j'en ai déjà deux qui fonctionnent sans problème.

 

Comme d'habitude j'appuie sur le bouton 1 et 2, voyant mauve et ensuite sur le bouton 1

et la, j'ai la HC2 qui reste bloquée à ce niveau

image.png.b4fa2ed7972c54ee2bed3114fadf10a8.png

 

Avec vous une idée ?

 

Pas d'ajout de module bien entendu !

 

Merci d'avance

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Essaye de desinclure puis inclure à nouveau

Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 3 heures, ericl78 a dit :

^Bonjour à vous

 

Je veux inclure ma Nodon cws dans ma HC2

FYI, j'en ai déjà deux qui fonctionnent sans problème.

 

Comme d'habitude j'appuie sur le bouton 1 et 2, voyant mauve et ensuite sur le bouton 1

et la, j'ai la HC2 qui reste bloquée à ce niveau

 

 

Avec vous une idée ?

 

Pas d'ajout de module bien entendu !

 

Merci d'avance

 

Bonjour,

 

J'ai exactement le même problème. Je n'arrive pas à l'exclure

C'est ma 1ere télécommande Nodon Soft Remote

Ma HC2 est en version 4.550

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici la réponse de Fibaro :

 

 

Piotr Wardęcki

31 Jul 19

 

Hello,

Thank you very much for your email.

We’re aware of this issue and we’ve already forwarded it to our engineers, who are currently working on resolving it as soon as possible. I’m very sorry for the inconvenience it caused but I have to ask you for a little more patience.

Should you have any further questions, I’d love to help.







Pozdrawiam/Kind regards,

Piotr Wardęcki
Tech Support

support@fibaro.com
+48 618 801 000
+44 845 154 2852
+33 970 733 545


smart-home-system.png

Fibar Group S.A.
HQ: ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznan / OFFICE: ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotowo
TAX no.: PL7811858097 / BDO no.: 000008175
REGON/Polish National Business Reg, no.: 301595664 / Share capital: 1 182 100 PLN
KRS (reg. no): 0000553265, Regional Court of Poznan Nowe Miasto and Wilda in Poznan,
VIII Commercial Division of the National Court Register

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

alors dans mes galères de débutant en domotique, je rame également avec les télécommandes Nodon, je désespère de voir un jour ces telecommandes (car j'en ai plusieurs, 2 x Octan, 1 x Soft Remote et 1 x Wall Remote) inclues avec un template adéquat, au lieu de ça j'ai systematiquement une inclusion comme ça a été mentionné par plusieurs personnes dans ce post:

 

1106844230_nodon2.JPG.7ecde397bee7bd8c3788e9b23981307e.JPG

 

Pourtant c'est possible, par exemple une capture d'une video Youtube:

1476162366_nodon1.JPG.8f5bfa56a95005f28c31b6bd2a1b1531.JPG

 

Certes, c'est plus vieux au vu de la version firmware, mais bon...

Ma Soft Remote est en firmware 3.2, les Octan et Wall Remote en 3.3, même symptômes.

 

Et passe les exclusions/inclusions multiples avec piles chargées a bloc, reconfiguration soft ou pas, rien y fait, toujours la meme configuration...

 

J'aimerais pouvoir avancer dans ma compréhension de ma HCL, avez-vous des pistes a me donner :22:...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour, je viens d’en recevoir une « softremote » et pareil, inclusion impossible 

même problème que @Rickoray

même chose, avez vous une piste ? :(

il faut passer en Hc3!!? :60:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

as-tu essayé l'inclusion en mode non-sécurisé ?

L'exclusion se passe bien ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

hello Jojo,

oui j’ai essayé, non ça ne change rien

oui, pas de problème pour l’exclusion.

pour l’inclusion, il génère un module vide avec une notification « problème template, voir support fibaro »

on dirait que le problème existe depuis juillet. 

je ne comprends pas que Nodon fasse la promo sur la compatibilité avec fibaro.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui, mais si ce n'est qu'un problème de template, tu rentres les paramètres souhaités à la main (cfr le manuel duNodon)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×