Plusieurs solutions en remplacement du thermostat filaire existant

 

si tu veux conserver une interface de pilotage locale contre le mur tu peux utiliser un SRT323

si tu désires piloter ta chaudière uniquement via smartphone tu peux utiliser une sonde de température quelconque (FGMS , sonde 1wire sur un FGK ...) et la lier avec un actionneur du type FGS. Tu pourras contrôler ta chaudière à  partir du panneau de chauffage de la HC2

 

sinon tu peux aussi y raccorder un thermostat Nest qui s'inclue dans la HC2 ou un Netatmo

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Une chaudière àMazout on/off ?

Alors une simple sonde de température dallas sur un fgbs et un relais fgs sur la chaudière peuvent faire l'affaire pour piloter ton chauffage via le panneau de chauffage de ta box.

C'est le moins cher, mais si ta box est en panne, ce n'est pas indépendant.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Y a la plan B : heat it, mais ça nécessite phase + neutre + sortie pour joindre la chaudière.

Coté cerise sur le gateau : pas d'association zwave avec 2 modules, donc même si tout ton réseau ZWave est viandé ca marche.

Coté négatif : prix et câblage.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

perso j'utilise le SRT323 associé avec un FGS-222 pour piloter mon poêle a granule (ordre on/off), j'en suis très satisfait.

Aucun souci depuis 2 ans.

 

Commande en local pour ma femme, mais depuis que je l'ai mise à  jour (ma femme), elle utilise le module virtuel de la tablette murale pour modifier la consigne si besoin.

Les consignes se modifies également grâce au horaire du panneau de chauffage...

grâce au VD de STEVEN modifié suivant mes besoins. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

perso j'utilise le SRT323 associé avec un FGS-222 pour piloter mon poêle a granule (ordre on/off), j'en suis très satisfait.

Aucun souci depuis 2 ans.

 

Commande en local pour ma femme, mais depuis que je l'ai mise à  jour (ma femme), elle utilise le module virtuel de la tablette murale pour modifier la consigne si besoin.

Les consignes se modifies également grâce au horaire du panneau de chauffage...

grâce au VD de STEVEN modifié suivant mes besoins. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/

merci pour cette info

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

perso j'utilise le SRT323 associé avec un FGS-222 pour piloter mon poêle a granule (ordre on/off), j'en suis très satisfait.

Aucun souci depuis 2 ans.

 

Commande en local pour ma femme, mais depuis que je l'ai mise à  jour (ma femme), elle utilise le module virtuel de la tablette murale pour modifier la consigne si besoin.

Les consignes se modifies également grâce au horaire du panneau de chauffage...

grâce au VD de STEVEN modifié suivant mes besoins. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/

merci max

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

perso j'utilise le SRT323 associé avec un FGS-222 pour piloter mon poêle a granule (ordre on/off), j'en suis très satisfait.

Aucun souci depuis 2 ans.

 

Commande en local pour ma femme, mais depuis que je l'ai mise à  jour (ma femme), elle utilise le module virtuel de la tablette murale pour modifier la consigne si besoin.

Les consignes se modifies également grâce au horaire du panneau de chauffage...

grâce au VD de STEVEN modifié suivant mes besoins. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/

 

Désolé, j'ai écrit une connerie, c'est un SRT321 associé à  un FGS-222.

 

Le SRT323 est identique d'aspect et possède le contact sec intégré. (pas besoin de FGS-222).

 

Mais, pour mon cas, je n'ai pas de liaison entre le thermostat et le poêle (situé à  5m). Je préfère utilisé un FGS-222 incorporé directement dans le tableau de commande du poêle.

 

(Le thermostat possédant la sonde de T° pour la régulation, il faut le placer au bonne endroit...)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il a quelques mois ce produit mais il n'y a pas eu beaucoup de pub de faite car on est dans un monde de tape à  l'oeil .... et cela ne fait fantasmer personne un nouveau thermostat comme celui-ci ..

 

Très bonne idée d'ajouter le contact directement dans le thermostat. Cela permet à  beaucoup de gens de remplacer très simplement les thermostats classiques à  contact sec. A terme, je pourrais virer l'actionneur  ;). Actuellement, il a le mérite de participer au réseau et faire relais pour des modules éventuellement hors portée directe car branché en 230. :rolleyes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Désolé, j'ai écrit une connerie, c'est un SRT321 associé à  un FGS-222.

 

Le SRT323 est identique d'aspect et possède le contact sec intégré. (pas besoin de FGS-222).

 

Mais, pour mon cas, je n'ai pas de liaison entre le thermostat et le poêle (situé à  5m). Je préfère utilisé un FGS-222 incorporé directement dans le tableau de commande du poêle.

 

(Le thermostat possédant la sonde de T° pour la régulation, il faut le placer au bonne endroit...)

merci pour cette info , bonne journee

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Actuellement, il a le mérite de participer au réseau et faire relais pour des modules éventuellement hors portée directe car branché en 230. :rolleyes:

S'il est sur pile, il ne fait pas relais au niveau du réseau z-wave. Tu confirmes PITP2 ?

 

Par ailleurs, est-il programmable comme un thermostat "classique") ?