Aller au contenu
Shyrka973

Aeon Labs - Pince Ampèremétrique Version 2 - Dsb283

Recommended Posts

Bonjour,

 

Pouvez-vous me confirmer que cette pince de mesure fonctionne avec le HC2 ?

 

C'est une nouvelle version de la HEMx. Elle est plus précise que la précédente et n'utilise pas de pile.

Pour l’Europe, il y a deux versions: deux pinces ou trois pinces.

 

Lien vers le produit chez Aeon Labs.

 

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Messieurs Les modérateurs,

 

Je n'y avais pas penser avant de poster ici, mais si elle n'est pas compatible, pouvez-vous déplacer le sujet ailleurs.

 

Merci et désolé si j'ai posté au mauvais endroit.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Chez moi cela fonctionne sans problèmes (modèle 2 pinces)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

D'après le site de Aeoetc (Aeon Labs), pour l'Europe, il n'existe pas de modèle avec deux pinces dans sa version 2.

 

Vous possédez bien cette version 2 et elle n'a pas de compartiment pour des piles ?

 

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici un lien vers ce produit dans une boutique partenaire de ce forum (j'espère que je en fais pas un bêtise en mettant ce lien).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai acheté sur Domadoo, le modèle 3 pinces et le modèle 2 pinces, tous deux alimentés par secteur, le modèle 2 pinces via alimentation USB (livré comme cela)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur Domadoo, il y a deux modèles à  trois pinces: G1 et G2. Lequel avez-vous acheté ?

 

Désolé d'être lourd mais je veux être sure que l'on parle de la même version à  3 princes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

G2 3 pinces et idem 2 pinces

Alimentation directe câblée pour le 3 pinces (et par Usb avec transfo câblé pour le 2 pinces

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci. Je peux maintenant acheter les yeux fermés :)

C'est dommage que la plupart des fabricants n'affichent pas la compatibilité de leurs produits avec les boxes les plus connus, vendus, utilisées.

Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour info, sur chaque produit vendu par Domotique-store tu as un récap des compatibilités :

 

post-2-0-31204000-1397666883_thumb.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Exact. Et j'apprécie cette initiative. :60:

 

Mais cette boutique ne vend pas la pince en question. Elle vend la génération précédente: DSB09, HEM2 et HEM3.

 

Je veux la DSB283 vendu par Domadoo mais la compatibilité n'est pas précisée comme beaucoup de produit vendu sur cette boutique.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici une photo de cette pince:

 

 

Vous pouvez observer sur cette photo, un câble d'alimentation par pince.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour info: Voir bug #1128 (bugzilla.fibaro.com) pour cette pince.

J'attends donc le v4.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à  tous,

 

le DSB28 est en test chez nous depuis presque 1 an mais nous attendons une meilleure prise en charge par les principales box domotiques avant de le commercialiser (pour le moment c'est pas vraiment ça ...

 

Il semblerait aussi d'après nos nombreux tests confirmés par AEON LABS que contrairement aux DSB09, HEM2 et HEM3 pour lesquels il était possible d'utiliser 2 ou 3 pinces sur 2 ou 3 circuits d'une installation monophasée, le DSB28 ne doit être utilisé qu'en version 1 pince pour le monophasé et le 3 pinces ne peut être utilisé qu'en triphasé ... dommage car nous pensions possible de mesurer 3 circuits monophasés. Dans ce cas, les mesures sont totalement farfelues (on a même un total qui n'est pas cohérent avec l'addition des 3 pinces).

 

Il semblerait que ce problème soit dà» aux déphasages nécessaire entre les 3 pinces sur la version triphasée.

 

 

--> Sur DSB09, HEM2 et HEM3 = Mesure l'intensité en Ampères x Tension (fixée par paramètre) = V x A = Mesure (en VA) = Mesure VA du compteur +/- erreur liée à  la variation de tension (à  vous de régler par paramètre la tension censée être présente sur votre installation, sachant que c'est généralement 230V mais que cela peut varier dans une même journée).

==> donc mesure très imprécises  :(

 

--> Le DSB28 = Mesure de l'Intensité (A), de la Tension (V) et du CosPhi --> V x A x CosPhi = Watts --> donc mesure en Watts du DSB = mesure en Watts du compteur EDF.

==> donc mesure fiable  :60:

 

... On y a passé beaucoup de temps car entre mauvais support logiciel par la majorité des boxs, paramètres complexes, documentation AEON pas forcément limpide, ces problèmes de mono/triphasé et les résultats totalement incohérents, nos techniciens ont failli en perdre leur latin  :huh:

 

Donc en conclusion :

 

- Support du DSB28 sur HC2 / HCL : Bientôt (normalement avec la V4)

- 1 pince --> Pour 1 circuit ou l'alimentation générale, en monophasé

- 2 pinces --> Incompatible en France

- 3 pinces --> Alimentation générale ou un équipement (chauffe-eau, PAC), en triphasé uniquement.

 

 

 

Jérôme

Service Client

domotique-store.fr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Autre précision :

 

Les HEM de 1ère génération (DSB09, HEM2, HEM3) peuvent être alimenté par piles ou en mini USB (via l'adaptateur secteur vers mini USB fourni par exemple)

 

Sur les HEM de 2eme génération (DSB28), l'alimentation se fait via les câbles Neutre/Phase devant être reliés respectivement aux circuits de la même phase que la pince correspondante en respectant l'ordre indiqué sur la doc AEON.

 

Jérôme

Service Clients

domotique-store.fr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Jérôme pour toutes ces précisions.  ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Jérôme M. pour ce boulot.

 

Donc, le seul moyen de mesurer la consommation en Watt d'une ligne à  partir du compteur serait d'utiliser la DSB281 (une pince) et uniquement avec la V4 en principe.

 

Existe-t-il un autre produit de ce genre ? A-t-on une alternative en Z-Wave pour HCx avant la V4 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Une solution serait d'utiliser le module d'extension Power pour Zipabox.

Ca tombe bien. J'ai une Zipabox qui n'est pas utilisée.

Mais cela m'enferme chez Zipato car c'est une extension qui ne fonctionne qu'avec la Zipabox.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à  tous,

J'espère ne pas arriver après la guerre...

Je viens juste d'installer une HEM3 version G2 avec 3 pinces + 3 lots de paires de fils sur une installation triphasée (une vrai en 400V).

Pour les mesaventures, après inclusion du module je n'avais que 3 modules de visibles : MASTER , PHASE2 PHASE3.

Avec l'astuce qui permet de rendre visible les modules invisibles j'ai réussi à  faire aparaitre le module PHASE1.

Ensuite après avoir compulsé la doc specs developpeurs AEON sur ledit système j'ai réussi à  remonter les infos de consommation cumulée sur tous les modules, avec des réveils adéquat j'ai des valeurs assez cohérentes.

Les mauvaises nouvelles...

Pour la conso instantanée, par contre, je n'ai réussi que sur le master, donc en consommation totale sur les trois phases.

Pour la valeur "magic" des rapports dans les parramères 101,102 et 103 j'ai 1794,2 et 0.

Il faudrait envoyer d'autres commande aux modules esclaves mais je ne sais pas comment faire avec la HC2 et la doc AEON n'est pas explicite sur les commandes à  envoyer.

Certains disent que la V4 va améliorer la situation vis à  vis de ce module mais j'attend que la version se stabilise un peu.

Volà  pour le retour d'expérience sur l'installation de ce module qui reste à  finaliser.

Une fois que tout cela sera résolu, reste le problème de la prise en compte dans le panneau énergie d'un module de consommation totale qui ne vient pas en addition aux autres infos de consommation des modules indivduels.

 

Amicalement

Séb

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Je reviens au sujet de ce module HEM3 G2 avec 3 pinces pour les ampères et 3 paires pour le voltage et le déphasage...

Après quelques aller retour avec AEON et Fibaro, pour l'instant j'en suis avec ma consommation cumulé sur les trois pinces + total correct.

Pour la consommation instantanée, elle ne figure uniquement sur la totale et malgré les paramètres indiqués pour avoir le détail en watt sur chaque pince il n'y a rien qui s'affiche.

Avec le HC2 Toolkit on peut voir aussi que les slaves n'ont pas la valueSensor que la master instancie bien.

 

Il m'est arrivé une mésaventure : lors d'une coupure du disjoncteur principal, je me suis retrouvé avec une sonde en LUX complètement bloquée.

Après une exclusion, inclusion elle est revenu en % (sonde d'humidité).

J'ai du refaire un reset complet du module puis exclusion, reset, inclusion, tout ça en mode sport compte tenu de l'installation en tête de ligne, très loin de l'emplacement de la box  :angry:

 

Bon après les manipulations habituelles pour "enabler" les modules invisibles, j'ai fini par retrouver, 8 modules plus tard la bonne config.

 

Tout cela est encore loin d'être très stable et j'avoue commencé à  appréhender la prochaine coupure EDF...

 

Bonne journée à  tous.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu es sur Firmware Stable ou sur la béta ?

 

Je ne connais pas ces pinces, mais peux être seront elles mieux implémentées dans la V4 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour moicphil,

 

Je suis resté bien sagement sur la version 3.59 pour l'instant.

Pour le problème que j'ai eu, on va mettre ca sur le compte de "pas de chance".

Concernant AEON, j'ai eu des conseils de paramétrage qui n'ont rien changé aux informations qui doivent être remontées.

 

Quand on va voir avec HC2 Toolkit les propriétés, la consommation instantanée des pinces individuelles ne sont pas indiqués dans les zones concernées.

J'espère en effet que dans la V4 les choses vont évoluer, mais d'après le retour de Fibaro sur les questions que j'ai posé, ils ont pris ma requête et je n'ai plus eu de nouvelle.

Il est certain que, vu la jeunesse de ce petit marché, les uns et les autres ont tout intérêt à  travailler le plus vite possible ensemble pour que tout cela marche correctement.

Je garde espoir et espère qu'à  la prochaine coupure secteur le matériel restera configuré.

 

Amicalement

Séb

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à  tous.

 

Suite à  des recherches pour un client, nous sommes allé vérifier sur le Bug Tracker de Fibaro ou en était l'intégration du AEON DSB28 aka "Home Energy Meter 2e Edition (G2)" (celui sans le logement à  piles et avec de 1 à  3 câbles bipolaires à  relier pour l'alimentation et la mesure de tension / déphasage).

 

D'après le Bug Tracker [bug #1128 (bugzilla.fibaro.com)], le problème est résolu depuis le beta 4.02 ...

 

Sauf que nous avons refait des tests avec une 4.018 avec des modèles à  1 et 3 pinces et nous n'arrivons toujours pas à  les faire fonctionner :

 

- 2 canaux détectés sur le 1 pince (Total et pince 1), 4 canaux pour le 3 pinces (Total et pinces 1 à  3) --> OK

- Aucune mesure ne remonte sur aucun des canaux :(  (même en forçant le polling à  5 secondes).

- Aucun paramètre Z-Wave n'est pré-configuré (pourtant sur le BugTracker, Socha parle d'un template de paramètres).

 

Quelqu'un a t'il réussi à  faire fonctionner ce produit récemment ?

 

Cordialement,

Jérôme.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour Jérôme,

 

Oui la mienne tourne maintenant à  la perfection sur la version 3.59 en production.

Quand je dit à  la perfection elle me donne la consommation totale en temps réel sur le module maitre (total) et le cumul en Kwh sur les pinces 1,2,3 et total.

Pour ce qui est des problèmes de pinces cachées, il faut utiliser un petit module virtuel pour les dé-cacher.

HC2 = Net.FHttp("xxxxxx.xxxx.com")
HC2:setBasicAuthentication("admin", "xxxxxxxxxxxxx") -- remplacer les données de connexion 
payload = {id=XXX, properties={disabled="0"}} -- XXX = ID de votre module invisible
payload = json.encode(payload)
HC2:PUT("/api/devices", payload) 

A faire sur toutes les pinces non visible, l'id se retrouve facilement avec HC2 Toolkit

 

Ensuite les paramètres que j'utilise sont ceux ci :

    "id": 3,    "size": 1,    "value": 1
    "id": 4,    "size": 2,    "value": 5
    "id": 5,    "size": 2,    "value": 5
    "id": 6,    "size": 2,    "value": 5
    "id": 7,    "size": 2,    "value": 5
    "id": 8,    "size": 1,    "value": 1
    "id": 9,    "size": 1,    "value": 1
    "id": 10,    "size": 1,    "value": 1
    "id": 11,    "size": 1,    "value": 1
    "id": 13,    "size": 1,    "value": 0
    "id": 101,    "size": 4,    "value": 2
    "id": 102,    "size": 4,    "value": 1
    "id": 103,    "size": 4,    "value": 0
    "id": 111,    "size": 4,    "value": 30
    "id": 112,    "size": 4,    "value": 30
    "id": 113,    "size": 4,    "value": 30
    "id": 255,    "size": 1,    "value": 0
 
Sur les pinces de chaque phase, je n'ai pas vu d'information sur la consommation temps réel (valueSensor)
Peut être que ce point sera revu sur la version 4.xx, mais j'ai un doute...
Le paramètre 255 avec 1 permet de remettre le module en mode reset pour le re paramétrer correctement après.
 
Voilà  si ca peut t'aider à  faire fonctionner ton module.
Amicalement
Séb
  • Upvote 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour Jérôme, il me semble que du monde rencontre le même problème sur le forum officiel . Il ne faut pas hésiter àcompléter sur le bugtracker pour faire bouger les choses ...

Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×