  1. Hello,

     

    Perso j'utilise un moyen simple et fiable: IFTTT qui détecte instantanément si mon smartphone entre ou sort d'une surface définie, ma propriété en l'occurrence. Le seul bémol c'est qu'il faut la version Pro de IFTTT. 

     

  2. Un grand merci, ça fonctionne parfaitement. Pour les intéressés, voici le code:

     

    local syslogServer = "192.168.6.100"    -- adresse serveur Syslog
    local syslogPort = 514                           -- port du serveur Syslog
    local hostname = "HC3-Home"             -- Nom de l'émetteur
    local appName = "LUA"                      
     
    function QuickApp:sendSyslogMessage(message, severity, facility)
    -- severity: 0= emergency, 1= alert, 2=critical, 3= error, 4= warning , 5= notice , 6= info, 7= debug,  
    -- facility: 1= user, 2 =mail, 3 =daemon, 4= auth, 5= syslogd, 6= lpr
      local pri = (facility * 8) + severity
      local timestamp = os.date("%b %d %H:%M:%S") -- Format RFC 3164 (ex. "Nov 26 15:12:43")
      local syslogMessage = string.format("<%d>%s %s %s: %s", pri, timestamp, hostname, appName, message)
      self.udp = net.UDPSocket({
            broadcast = true,
            timeout = 1000
        })
       self.udp:sendTo(syslogMessage, syslogServer, syslogPort, {
            success = function()
                print('Envoi OK')
            end,
            error = function(error)
                print('Error:', error)
            end    
        })
    end
    • Like 3
  3. Une des seules choses que je n'ai pas pu refaire sur ma HC3, c'est d'envoyer des messages à un serveur Syslog. Quelqu'un a-t-il réalisé ceci? Sur HC2 c'était parfait. Merci d'avance

  4. Il est simple d'appeler une function d'une QuickApp dans une autre, mais impossible de passer lui passer une valeur.

     

    Exemple:

    Dans une première QuickApp avec par exemple l'ID=100

     

    function QuickApp:getTempAir()
        X = 2
      return  x
    end

     

    Dans une seconde QuickApp je veux recevoir le résultat

       

    function QuickApp:Test()
       Y = fibaro.call(100,  "getTempAir") 
       print(Y) 
    end

     

    Dans cette exemple Y est toujours égal à nil

     

    je ne comprends, pourtant aucune erreur de syntaxe

     

    Merci de votre aide :-)

     

     

  5. Hier soir sur la TV suisse commande, il y a eu l'émission "A bon entendeur" sur les objets connectés et sur la domotique

     

    C'était fort intéressant et visible en replay, j'espère aussi hors de Suisse

     

    Voici la page principale: http://pages.rts.ch/emissions/abe/8224529-objets-connectes-vous-etes-surveilles.html

     

    Il y a également un reportage sur une installation complète ou l'on reconnait une HC2 et d'autres vidéo sur les objets connectés, leur emploi et leur sécurité.

     

     

    • Upvote 3
  6. Perso j'ai installé Domoticz sur Raspberry. J'ai interfacé Domoticz avec mon HC2 via Fibarolink. Ensuite j'échange dans les 2 sens des infos via les API respectives. C'est très stable. Cela permet de connecter des périphériques non Zwave. Les 2 systèmes sont très complémentaires. 

     

    Pas besoin de grandes connaissances Linux, il y a de nombreux tutos qui explique cela pas à pas comme celui-ci: https://easydomoticz.com/domotique-comment-debuter/installation-de-domoticz-sur-raspberrylinux-debian/

  7. Finalement j'ai passé aussi par ce Fibaro ID. C'est bien sympa cet accès cloud, surtout qu'il n'est pas obligatoire et que la connexion directe reste possible. Perso, ayant plusieurs box c'est pratique pour se connecter depuis le travail.

     

    Et pour dépanner le support à distance d'autres box d'amis...

  8. Merci à vous, effectivement la VD clock sync fonctionne. Je vais l'intégrer de ce pas dans mon GEA.

    Un grand MERCI

     

    C'est quand même grossier comme erreur de la part de Fibaro. La synchro NTP est aujourd'hui quelque chose de base.

  9. A l'usage, je constate que l'heure de mon HC2 dévie d'environ 2 minutes par semaine. Dans la configuration -> Situation géographique, j'ai bien les paramètres NTP en ordre.

    Alors systématiquement, je dois aller dans le registre "Situation géographique" ne rien changer juste cliquer sur sauver  afin de déclencher la synchro.

     

    Y a-t-il un moyen d'automatiser cette opération ? 

    D'autres sont-ils aussi touché par ce phénomène ?

     

     

  10. Oui tu peux le faire comme cela. Attention a bien paramétrer chaque relais des modules, car il faut juste une impulsion en sortie, pas comme si tu allumais une lampe.

    Ce qui veut dire de fixer le paramètre 4 du FGS222 "Arret automatique du relais" sur 0.2 secondes.

     

    Perso j'ai mis en place à  partir de ce tuto

  11. @971jmd: si tu parles du pilotage des velux, attention ce ne sont pas des FGRM222 mais des FGS222 commandent les  KLF050 Velux. 

    Perso pas de bouton poussoir. Chez  la Fibaro pilotent depuis notamment le GEA et les télécommandes d'origines Velux font office de poussoir ou de plan B si on veut manipuler les stores manuellement. Seul bémol, dans ce cas pas de récupération de l'état dans la HC2

  12. J'avais un problème identique disposant de 4 velux, donc de 4 KLF050 relieés à  4 FGS 222 . Je ne dois pas activer 2 KLF simultanément sinon ils se brouillent. J'ai toujours une seconde entre 2 ordres. 

×
×