Seb01 Posté(e) le 1 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Bonjour à tous, Pour éclairer mon hall d'entrée , je possède trois poussoirs reliés à un Fgs211. Tout fonctionne parfaitement , j'ai mis 120 secondes au par 4 pour éteindre automatiquement . Je souhaiterai maintenant forcer l'éclairage sur ON quand j'ai du monde qui arrive en ne tenant pas compte des 120 secondes. Comment puis je faire ? J'ai une hcl avec version 4.140 Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 Avec une HC2 ça aurait déjà été très chaud (de changer la valeur d'un paramètre), mais avec une HCL tu oublies.Via une scène ça devrait être possible, mais il faut désactiver ce paramètre Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 En fait ce que tu dois faire avec une HCL :- remettre le paramètre 14 à 0- créer une variable invités avec 2 valeurs possibles : oui/non- faire une scène en mode bloc : Si invites = non ET lumière allumée pendant 120 secondes (bloc rouge) ALORS éteindre la lumière.Le déclencheur de ta scène est la lumière allumée Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 4 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 Merci lolo . J'ai supprimé les 120 secondes du paramètre 4 . J'ai créé une variable prédéfinis " hall oui/non. Pour la scène je ne sais pas du tout comment faire ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2017 Je n'ai plus de HC2 /HCL => impossible de te faire des copies d'écran.Mais le mode bloc pour la création des scènes sous HCL est très intuitif Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 10 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2017 j'ai pas trouvé la solution avec les blocs , y'a pas moyen de connaitre l'état du poussoir au moment de l'appui? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2017 Non, pas ma connaissance.Et de toute façon, si ça avait été possible, cela aurait été par l'intermédiaire de scènes blocs.Je pense que tu dois te pancher sérieusement sur la question des scènes blocs, car même si elles ne sont pas aussi puissantes que le code LUA de la HC2, il y a moyen de faire énormément de choses avec, et c'est la base de l'automatisation de ta maison Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés