schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 (modifié) Bonjour. Besoin d'un coup de main pour remplacer mes interrupteurs afin d'y mettre un Dimmer 2... je préfère demander car je suis pas sur de mon coup. Ci joint la photo de mon interrupteur actuel, c'est un double va et vient qui allume 2 lampes séparement. je le remplace par un douple bouton "poussoir/va et vient" dont l'arriere est exactement le même... Pourriez vous m'aider sur le câblage ? Je n'arrive pas a réfléchir :'( Modifié le 2 janvier 2018 par schwinny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Pour être plus précis, c'est un double allumage (pas va-et-vient car un seul inter par circuit). Et le FGD ne va pouvoir commander qu'un circuit, autrement il faut deux modules. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 oui. je veux justement allumer par le dimmer uniquement la partie gauche. la droite je ne veux pas la domotiser. c'est pour cela que je change l'interrupteur par parti gauche poussoir et partie droite va et vient: https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-SC5S262285-Interrupteur-poussoir/dp/B00BWT45ZY/ref=pd_sim_328_13?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WCXRBK8QP211CB2DWCEJ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Ah ok, parfait donc tu repiques sur la borne rouge libre du bouton avec un nouveau fil rouge, la phase sur L. Et tu débranches le retour lampe (le blanc ou le gris) pour le mettre sur la variation, enfin tu mets un nouveau fil en sortie de poussoir pour aller sur S1 et tu ajoutes un pont entre Sx et N comme sur ce schéma: Et voilà, c'est simple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 tu pourrais me faire un schéma dans mon cas stp ? car j'ai bien vu ce tutoriel mais je rame Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 En suivant le schéma de notre sponsor, ça donnerait ça: J'ai pris le gris à domotiser mais je ne suis pas chez toi, c'est peut-être le blanc. IMPORTANT Si ton poussoir est à contact inverseur, il faut mettre le fil orange sur le contact qui est au repos sans appuyer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Merci. C'est justement le blanc donc : le Fil blanc va au contact Fleche du dimmer. la sortie S1 du dimmer va la ou était branché le blanc je ponte Sx et N Je met un bout de fil comme sur ta photo. par contre, je ne comprend pas ta remarque. Si je branche et que ça fonctionne pas, la sortie S1 n'irait pas au 1 mais au 2 de l'interrupteur ? Si c'est le cas et que j'ai mal câble, j'endommage rien de toute facon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Tu as tout compris, oui tu relies aussi la phase au L du FGD. Si ton poussoir a deux contacts (un contact appuyé et un contact sans appuyer), il faut te mettre sur le premier, il ne faut pas de contact quand le BP est au repos. Ça ne devrait rien endommager à condition de ne pas le laisser deux jour, mais dans ce cas, le fonctionnement ne devrait pas être normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Mon "poussoir/on-Off" à le même arrière que mon "on-off/on-Off". de toute facon, si je le branche en bas et que c'est pas ça, faut que je le mette en haut. je risque pas de cramer le module de toute facon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Si tu n'es pas sur le bon contact, c'est comme si tu restait appuyé sans relâcher (contact permanent) donc il ne faut pas le laisser deux jours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 (modifié) Ok merci. donc aucun risque pour le dimmer Modifié le 31 décembre 2017 par schwinny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Non, mais corrige dès que tu t'en ai aperçu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 ok merci. question conne, tu t'en aperçois comment? ca clignote ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2017 Je ne me suis jamais trompé, je teste le contact avant de brancher si j'ai un doute sur le bouton. Je dirais qu'après un appui, il va faire des variations sans arrêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 2 janvier 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 janvier 2018 @Did merci, je m'y suis attelé hier et j'ai tout bien branché sans tout faire fumer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 2 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 2 janvier 2018 Ah bien, pas eu besoin de l'extincteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 2 janvier 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 janvier 2018 pas encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés