Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 18 novembre 2018 Je viens de prendre 12 FGB-002 pour mes dimmer ca clignote des’que Je met de la led 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamparo 56 Signaler ce message Posté(e) 18 novembre 2018 (modifié) Il faut que tu ajoutes des bipass FGB‑002 IL faut que tu diminues dans les paramètres de tes dimmers, l'intensité maximum de ta variation. Pour ma part, je l'ai descendu à 70% Modifié 18 novembre 2018 par lamparo erreur de post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 18 novembre 2018 Ok ça roule c’est’pour Ça que j’ainpris 12 fgb 002 lol dupont et Dupond lol sinon sans by pass c’est mort ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamparo 56 Signaler ce message Posté(e) 18 novembre 2018 (modifié) Sans bypass ça peut fonctionner si tu câbles avec le neutre (3 fils). Mais dès que tu câbles sans neutre (deux fils), il te faut le bypass. Modifié 18 novembre 2018 par lamparo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 18 novembre 2018 Bah voilà by pass motha fucka lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites