Hello, achat du MCO-HOME H9-CO2-WA et update de ma QA et des Scénario comme suit :
 

  • <500ppm                          : Arrêt
  • >=500ppm & <600ppm : Absence
  • >=600ppm & <800ppm : Normal
  • >=800ppm                       : Max

 

Pour le moment, le moniteur est posé sur un tabouret, à suivre pour définir l'endroit optimal pour le poser

Modifié par TitiXsi
  • 3 semaines après...
Posté(e) (modifié)

Et voici, la Vmc est enfin auto pilotée sur le CO2 et l'humidité si besoin.

A savoir que les seuils ci dessus ont étés définis avec une hystérésis de 50ppm afin d'éviter un ping pong entre 2 vitesse. J'ai également rajouté un élément important, un seuil pour l'humidité à 60%. Si le co2 est en dessous du Seuil de démarrage 500ppm mais que l'humidité est supérieure à 60% on lance évidemment la Vmc en mode normal.

 

Voici un petit Snapshot du CO2 et de la vitesse qui se gère toute seule.

Screenshot_20240126221047.thumb.png.1f5be1e0ca3830e587cfae4343bd24b6.png

Modifié par TitiXsi
  • Like 1
  • 1 an après...
Posté(e)

Pour info le nettoyage de l'échangeur ce n'est pas neutre. Je nettoie régulièrement les filtres de ma Duolix Max et je les change 1 fois par an.

Par contre je n'avais jamais nettoyé l'échangeur : Bah cela vaut le coup. Il prend bien la saleté tout de même, et rien qu'en l'aspirant à fond, j'ai gagné 12W. Cet été nettoyage à l'eau et savon comme recommandé, on verra.

Posté(e)

Merci pour ton retour, effectivement je nettoyais l'échangeur au début... Je vais essayer de le faire cette semaine et foir l'influence avant, après...

×
×