Aller au contenu
raton78

Va Et Vient + Bouton Poussoir + Fgd211

Recommended Posts

Bonjour,

 

cela fait plusieurs jours que j'essaye d'automatiser un va-et-vient existant (cf image ci-dessous).

post-1483-0-14269700-1420143983_thumb.jpg

 

J'ai suivi le tuto dispo à  cette adresse http://tutoriels.domotique-store.fr/content/65/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html et le resultat de mon interprétation est le suivant:

post-1483-0-72186000-1420143988_thumb.jpg

 

Evidemment ca ne fonctionne pas... Je ne sais pas si le problème vient du cablage et/ou de la configuration du module. J'ai lu pas mal de post/tutos sur le sujet mais aucun ne traitait de va-et-vient avec des poussoirs (le but étant de faire de la variation) et surtout illustrés avec des schémas pour les nuls comme moi!

 

Merci d'avance pour vos retours.

 

Olivier

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

C ok pour tes fils vert et violet sur le schéma. Par contre le noir part de l'inter de droite mais doit finir connecte àS2 et non àl'inter de gauche

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci pour le retour rapide.

 

j'ai essaye mais ca ne marche pas mieux.

 

J'ai essaye les 2 choses suivantes:

post-1483-0-66373100-1420148834_thumb.jpg et post-1483-0-20975600-1420148839_thumb.jpg

 

Y-a-t-il de la conf a modifier?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

peux-tu juste confirmer que tu as remplace les va et vient existant par des poussoirs car au vu de tes schémas j'ai supposé que tu avais conservé tes interrupteurs

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

Donc ma recommandation est erronée, désole ton schéma du haut était presque bon

si tu confirmes que les pôles 1 et 2 de tes poussoir sur tes schéma ne font qu'un.

Et que tu as bien branché sur S1 car sur ton schéma S1 et S2 sont inversés par rapport àleur position en réel sur le module.

Pour les paramètre 14 et 17 à0 c'est bon en mode bouton poussoir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

que veux-tu dire par "les poles 1 et 2 ne font qu'un"? que je dois faire un pont entre les 2? si c'est ca non je n'ai rien fait de tel. Je devrais donc avoir quelque chose comme ca au final:

post-1483-0-68628300-1420153581_thumb.jpg

 

Oui j'ai bien branche sur S1... enfin je crois car sur mon module S1 se trouve réellement a cet emplacement

post-1483-0-99612200-1420153469_thumb.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

Un bouton poussoir n'a en général que deux points de connections et pas trois comme sur ton schéma. Ton schéma fait plutôt penser àun intérieur de type va et vient tu aurais une photo de tes poussoirs. Si tu a un bp avec trois pôles il faut valider que ta connection est et bien sur le contact normalement ouvert. Il ne faut pas court circuiter 1 et 2 ! Si tu as un multimètre valide bien le comportement de tes poussoirs car le schéma semble bon. Poste éventuellement une photo arrière de tes poussoirs souvent entre le L et les pôles 1 et 2 il y a une connections de dessinée et elle permet de voir si c la connection 1 ou 2 qui est normalement ouverte. Si c rapide àtester tu peux deplaçer tes branchements mais essaye avec les deux bp entre l et 1 puis les deux bp entre l et 2 ne fais pas un panachage des 2 branchement car un poussoir serait sur le contact NF et l'autre sur NO ce qui ne marche pas car l'entrée du module serait toujours connectée àla phase.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voila une photo de mes BP.

post-1483-0-38536700-1420196148_thumb.jpg

 

Si je comprends bien, pour que l'ampoule soit alimentée il faut que le pole 2 de l'inter de gauche soit connecté, logiquement je dirais qu'il devrait l'etre au FGD qui lui envoie la tension necessaire (S2 ou Sx??). Le pole 1 de l'inter de gauche devrait etre relie au FGD (S1?) pour gerer l'ordre de variation. Les poles 1 des 2 inters devraient etre relies entre eux. 

 

Ce qui donnerait quelque chose comme ca:

post-1483-0-78425400-1420197063_thumb.jpg

 

Avant de faire des branchements malheureux, penses-tu que ce soit valide?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

Soit il faudra que tu changes tes interrupteurs bi stables par des boutons poussoirs comme recommande par Did et dans ce cas tu pourras faire varier l'intensité des lumieres

Ou alors tu conserves tes interrupteurs mais tu ne pourra pas faire varier.

Avec tes inter actuels il faudra suivre la première partie du tuto que j'ai mis en lien : sur ton dernier schéma branche le fil noir de l'inter de droite sur s1 sans passer par l'inter de gauche. Ensuite il faudra passer le paramètre 17 à1 et le 14 à1. Si t'es lumières ne supportent pas les variateurs il faudra en plus passer le param 10 à0 et le 13 à98.

On va y arriver, patience

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

mes BP sont des Legrand "Poussoir inverseur NO + NF - 6 A" ref 670-31. De ce que je vois dans leur catalogue tous leurs BP sont de types NO + NF. Je suis perdu

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

et le fil rose (reliant pole 2 de l'inter gauche a S2) sur mon dernier schema je le laisse?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai essayé cette config avec et sans le fil rose. Quand j'appuie sur le BP gauche la lumiere s'allume mais dès que je le relâche elle s'éteint.

 

post-1483-0-70931700-1420204966_thumb.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Il me semble que S2 sert (avec un nouveau poussoir) à  lancer des scènes donc inutile pour le fonctionnement normal du FGD. Tu peux (dois) le supprimer.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le meilleur resultat auquel je suis arrive pour l'instant est le suivant

post-1483-0-85465000-1420211260_thumb.jpg

 

En gros j'ai un inter avec un BP qui fait de la variation depuis le bouton et le zwave mais pas de va-et-vient...

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

Allez une piste.... Déplace le fil noir des pôles 2 vers les pôles 1 et un petit test... Avec une surprise au bout !

Édit : bravo pour tes schémas, ça aide àaider

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ca marche pas... la lumiere reste eteinte et s'allume uniquement quand j'appuie sur les boutons.

PS : la config param14 = 0 et param17 = 0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

La ça devient louche ! Tu as bien basculé le noir sur les connections NO sur les 2 inter car ton meilleur branchement montre que la config du module est bonne. Désolé d'insister mais maintenant (avec noir sur 1 des 2 côtés) le schéma est valide

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voila ce que j'ai fait comme montage et les resultats associes

post-1483-0-84564900-1420234351_thumb.jpg

 

Pour etre complet la conf du module :

 

[22:11:23] ID 22: Set parameter 1, value = 255
[22:11:23] ID 22: Received parameter report, value = 255
[22:11:23] ID 22: Set parameter 6, value = 0
[22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 0
[22:11:24] ID 22: Set parameter 7, value = 1
[22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 1
[22:11:24] ID 22: Set parameter 8, value = 1
[22:11:24] ID 22: Received parameter report, value = 1
[22:11:24] ID 22: Set parameter 9, value = 5
[22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 5
[22:11:25] ID 22: Set parameter 10, value = 1
[22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 1
[22:11:25] ID 22: Set parameter 11, value = 1
[22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 1
[22:11:25] ID 22: Set parameter 12, value = 99
[22:11:25] ID 22: Received parameter report, value = 99
[22:11:26] ID 22: Set parameter 13, value = 2
[22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 2
[22:11:26] ID 22: Set parameter 14, value = 0
[22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 0
[22:11:26] ID 22: Set parameter 15, value = 1
[22:11:26] ID 22: Received parameter report, value = 1
[22:11:27] ID 22: Set parameter 16, value = 1
[22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 1
[22:11:27] ID 22: Set parameter 17, value = 0
[22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 0
[22:11:27] ID 22: Set parameter 18, value = 0
[22:11:27] ID 22: Received parameter report, value = 0
[22:11:28] ID 22: Set parameter 19, value = 0
[22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 0
[22:11:28] ID 22: Set parameter 20, value = 110
[22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 110
[22:11:28] ID 22: Set parameter 30, value = 3
[22:11:28] ID 22: Received parameter report, value = 3
[22:11:28] ID 22: Set parameter 39, value = 600
[22:11:29] ID 22: Received parameter report, value = 600
[22:11:29] ID 22: Set parameter 41, value = 0
[22:11:29] ID 22: Received parameter report, value = 0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

Le schéma est juste ! Et la conf aussi ! Ou alors toutes les vapeurs ne se sont pas encore évaporées.... le fait d'avoir déplacé le noir ne change absolument rien pour ton poussoir de gauche vis àvis du module... Aucune raison que ça change par rapport àton meilleur montage ? Je cherche mais pour le moment je sèche. Ton module reste bien alimenté en permanence et pas seulement qd tu appuies ce qui indiquerait un problème entre le schéma et le câblage. Je ne rends pas les armes mais la seule explication possible et logique qui me vient serait un croisement entre tes fils noir et vert...tu ne risques rien a les intervertir sur l'inter de droite par exemple pour tester. Car même avec cette inversion ton meilleur résultat reste logique.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bon alors "my mistake", je suis une sombre buse (un peu d'auto flagellation ca détend). Ton pressentiment sur l'interversion des fils noir et vert était le bon! Je les ai intervertis sur le bouton droit et miracle CA FONCTIONNE!

 

Pour ceux qui souhaiteraient faire la meme chose voici la solution détaillée a l'exercice. Encore merci a toi chris6783.

 

post-1483-0-18721600-1420237630_thumb.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité chris6783

De rien, ça me rassure ce n'est donc pas lié au fait d'avoir un peu fêté ces derniers jours.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour bonjour :)

 

Petite question(je suis dans le même cas de figure) : avec ce schémas tu as de la variation sur t'es deux bouton poussoir + zwave ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×