Aller au contenu
Gautherot

Relay Swicth

Recommended Posts

Bonjour àtous

Voilàequiper depuis peut de la box home center 2 version 4 j'ai un gros problème avec le relay swicth equiper sur mon portail et ma porte de garage car quand une mouche ( micro coupure du réseau electrique ) se produit celle ci donne un contact d'ouverture

J'ai frôler la catastrophe car propriétaire d'un gros chien celui ci c'est retrouver en plus rue et a provoquer de grosse pagaille

En attendant vos réponses les modules sont déconnecter

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le paramètre 16 du FGS-221, permet de contrôler l'état du switch après une coupure de courant.

La valeur par défaut est "Device status at power loss: memorized (same as before power loss)". Mais tu peux essayer avec la valeur "Device status at power loss: OFF"

 

J'imagine que ton portail et ta porte de garage réagissent à  une impulsion =>

paramètre 14 = Momentary switch (et PAS Toggle switch, qui est la valeur par défaut)

paramètres 4 & 5 : Auto Off : à  0,5 sec

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Très bonne idée @jojo. :60:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Jojo

Avec la modif du paramètre 16 après avoir simuler une mouche les portes se s'ouvrent plus génial

Par contre au paramètre 4 j'ai 2 secondes et trouve pas le paramètre 5 comme indiquer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

pour les paramètres 4 & 5, tu peux rentrer les valeurs directement dans la case bleue.

! il ne faut pas rentre 0,5 mais 0.5

Fibaro attends 1 point décimal et pas une virgule

 

Tu ne trouves pas le paramètre 5 ??? c'est bien un FGS-221 que tu as ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×