Aller au contenu

Aeon Labs - Dsb28-1C60


Shyrka973

Messages recommandés

il y a une heure, jojo a dit :

en fait c'est @PITP2 qui a trouvé la solution : paramètre 2, qui n'est pas décrit dans la doc standard

@jojo  tu le trouves ou ce paramètre 2  ?

 

moi ça commence à paramètre 3 ...:huh:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

oui, mais il faut voir si tu as le même soucis que moi, c'est à dire qu'il basculait de >0 à <0 tout seul.

De plus, je ne suis pas sûr que tu aies la toute dernière version GEN5 du module.

Donc, si tout va bien chez toi, ne change rien, et ne t'occupe que des 101, 102, 103, 111, 112 & 113.

 

Pour répondre à ta question, n'ayant plus de HC2, ma box ne propose pas de template, et donc je lui rendre le numéro du paramètre

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...