bonjour, j'ai branché un fgs211 sur mon radiateur chauffe serviette.

 

il n'a pas de fil pilote juste marche arret et un thermostat "mecanique".

 

ce radiateur est livré avec un cable electrique avec des fils de section 1

 

jusque là  tout va bien.

 

ma question est: j'ai mis un fgs211 entre ce cable de section 1 et une arrivee dans une boite de dérivation avec du cable de section 2

 

est ce que là  déjà  y'a un risque?

 

en sachant que ce radiateur fonctionne depuis quelques années avec les memes cables mais sans le module fibaro et je n'ai jamais eu ni chauffe ni disjoncté.

 

les entrees du fibaro étant assez petite je suis resté sur de la section 1 pour faire mes raccords. (pont, neutre etc...) et ces morceaux de cables font une dizaine de centimètres.

 

 

je voulais juste vos avis ou vos conseils

 

 

merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Si c'est du 1,5mm2, aucun risque, ça supporte 3,5kVA : y a de la marge pour un chauffe-serviette.

Avec du 1mm2 (assez rare), c'est 2,3kVA max : je suppose que ton radiateur ne dépasse pas 1kW ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

600 w

 

et le constructeur le livre avec du 1mm

 

j'ai utilisé des wago, je pense que le domino a vécu

 

me gours je?