Aller au contenu

Module Fgs222 Et Va Et Vient


corn

Messages recommandés

hello,

 

voila je commence tout juste en domotique.

j'ai réussi à  faire fonctionner un wall plug sans aucun souci.

 

mon probleme vient du fait que j'ai un salon avec 2 lustres (le 1 et le 2), ces deux lustres sont independant l'un de l'autre, et sont pilotés par deux systeme va et vient  (donc 4boutons en tout).

 

je voulais savoir si je pouvais rajouter le module FGS222 au milieu de tout ça.

 

1 - je devrais pouvoir le mettre entre les va et vient du lustre 1? je trouve pas de schema clair pour le branchement.

2 est-ce que mon module peut aussi s'intercaler au milieu du va et vient du lustre 2 en meme temps, tout en gardant les deux lustres indépendant? ou il faut que j'achète un deuxième FGS222?

 

je precise que derrière chaque bloc de prise j'ai bien un neutre qui est disponible (même s'il ne sert à  rien actuellement)

 

voila, je suis tout nouveau sur le site, je precise aussi que je suis un (très) gros noob en électricité.... je découvre donc à  peine ce qu'est la phase et le neutre! ;)

 

voila.

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je pourrais t'expliquer la théorie, mais je vais te laisser dans les mains de notre expert électricien @Did, qui de plus est super patient et super didactique.

Prépare ton appareil photo ;)

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Oui, on pourrait t'expliquer mais on va te laisser dans les mains de... ah non, c'est moi ça. :P

Donc si tu as préparé ton appareil photo, tu vas pouvoir nous faire des shoots de tes VV ouverts pour identifier les fils.

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

Merci pour vos reponses rapides. Je viens seulement de les voir (faut que j'active les notification!!)

Voici les deux boitiers va et vient.

post-7389-0-84747200-1460470140_thumb.jpgpost-7389-0-40249200-1460470179_thumb.jpg

J'ai numeroté les interupteurs en fonction du lustre 1 et 2

Sur la deuxieme il y a un x rouge c'est pour une autre lumiere simple qui ne concerne pas ma question.

Bref je sais pas si l'electricien a bien respecté les couleurs.

Déja que je comprends pas grand chose (pour le moment) je comprends pas ce que vient faire le fil terre dans l'inter.... je n'en vois jamais sur vos schemas! :)

Bref si qq'un peut eclairer mon cerveau..... et mon salon! :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

Ton électricien a utilisé le fil jaune/vert comme retour lampe (tu dois le retrouver àla lampe avec le bleu), il y a pourtant plein d'autre couleur. Le bouton 2 avec les quatre oranges me fait penser que tu dois avoir un troisième bouton pour commander ce circuit.

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Bon alors on va commencer par le plus simple, ce qui va te permettre de te faire la main.

Le module est à  installer dans le boitier à  trois boutons. Neutre et phase à  brancher sur le module avec un pont entre In et L, le fil orange avec le scotch jaune est débrancher du bouton et à  relier sur Q2, tu mets (à  la place du orange) un nouveau fil d'une autre couleur (autre que rouge, bleu et jaune/vert), marron par exemple qui sera branché sur S2.

 A partir de là , tu as déjà  un éclairage de domotisé.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Genial!! Ça marche! Tu est mon dieu de la soirée.

Plus qu'a comprendre comment faire marcher le deuxieme.

Je suppose que je relie le S1 du micromodule sur le L de l'inter?

Mais du coup je sais pas quoi mettre dans Q1.

En tout cas un grand merci je suis comme un gamin de 2ans qui decouvre le finctionnement d'un bouton! :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour le deuxième, c'est plus compliqué car le retour lampe est àl'autre bout: le jaune vert. L'idée serait d'utiliser le bleu qui ne sert pas en le débranchant du neutre (àcôté du module), s'il arrive bien là, il faudra le brancher sur Q1. Remettre un fil rouge àla place du jaune/vert et branché juste àcôté du rouge sur le bouton 2.

De l'autre côté, àpart le bleu àretrouver et débrancher, il faut virer le pont rouge entre le bouton 1 et celui de droite, le rouge restant sur le bouton 1 doit être remis àla place du pont débranché sur le bouton de droite. Ensuite il faut ajouter un fil noir par exemple entre le commun du bouton 1 et S1.

ATTENTION: Toutes ces modifs ne sont àfaire que si le bleu a été repéré et débranché autrement, il faut trouver un moyen de ramener le retour jaune/vert de l'autre bouton sur Q2.

post-43-0-67840200-1460505033_thumb.jpg

post-43-0-72728500-1460505069_thumb.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ok. Merci bcp pour ton aide je regarde ça tout a l'heure.

Mais juste une petite question, pour le deuxieme va et vient c'est plutot sur Q1 que je branche le retour lampe non? Parceque sur Q2 il y a déja le 1er va et vient que tu m'as fait installer hier.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Tu es certain car s'il rentre dans la même gaine que les deux oranges, il y a une chance qu'ils ressortent ensemble à  l'autre bout, sauf s'il y a une boite de dérivation entre les deux, là  il faut la trouver. Rien ne t'empêche de n'utiliser qu'un contact pour l'instant, FGS-212 ou 222, c'est le même prix alors, à  moins que tu aies besoin de plus de 1500W.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

en fait oui il va bien labas (j'ai pu le reperer avec le hom-metre)

mais comme tu dis il doit y avoir un boitier de derivation qq-part (mais ou???).

surtout que quand je debranche juste le bleu (celui qui doit aller sur Q1).... plus aucune lumiere ne marche.

 

et puis j'ai un dernier problème que j'avais pas vu: quand je met le micro module... je peux plus fermer la boite interrupteur.... pas assez de place, lol :)

 

bref, je vais fouiller tout les recoins electrique pour trouver ce derivateur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

Bon j'ai fini par tester les 3 fils bleu indépendamment.

Les 3 retournent220, 180 et 140v (je sais pas si mon multimetre marche bien, ou si c'est normal de pas avoir 220 partout...)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Si tu sépares les fils bleus, il ne doit y en avoir qu'un qui donne 220V, la tension mesurée sur les deux autres dépend si tes lampes étaient allumées et créer un retour. Mais comme le bleu en question n'est pas branché àl'autre bout, il devrait être à0, donc si tu as 180 et 140V, c'est qu'il n'est pas branché làmais certainement dans une boite (ou dans le tableau s'il n'est pas loin.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui c'estbien ce que j'en avais deduis.

Je decouvre tout juste l'electricité, c'est pour le moment trop risqué pour moi de regarder dans le tableau. Je vais donc me resigner a utiliser 2modules.... c'est le plus simple! ;)

En tout cas un TRES GRAND merci pour ton aide, sans toi j'etais totalement désespéré. Tu es effectivement un bon pedagogue puisque j'y vois bcp plus clair!!! ;)

Merci

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...