Aller au contenu
Geoffray

Carte Came Zf1, Quelles Possibilités Et Quels Branchements ?

Recommended Posts

Salut à  tous, 

 

 

En quelques mots, j'ai rénové ma maison il y a 7 ans, mis un portail électrique avec un moteur CAME que je pilote par télécommandes ou par le visiophone que j'ai acheté en grande surface (il fait une photo de celui qui sonne et enregistre ça sur une carte SD, en plein il fait cadre photo aussi donc ça s'intègre pas trop mal dans la maison). J'ai tout câblé à  l'époque, j'ai tout oublié depuis et si je comprends un peu les choses, je ne suis pas expert alors désolé pour mon ignorance ;-)

 

 

J'ai donc lorgné sur les solutions domotiques et résolus mes soucis (je compte m'équiper bientôt d'une box, pour le moment je regarde les possibilités et il ne me reste que le problème du portail à  résoudre... d'où votre aide avant de franchir le pas ;-)

 

 

J'aimerais donc : 

1 - Piloter l'ouverture ou la fermeture de mon portail via la domotique (et faire des scénarios avec, je pense que ça c'est possible mais je n'ai pas encore trouvé le bon branchement à  faire dans mon cas)

2 - Récupérer l'état d'ouverture ou de fermeture du portail via cette carte (est-ce possible ou pas avec mon modèle ?)

3 - Récupérer l'info quand quelqu'un coupe le faisceau pour lancer éventuellement un scénario (est-ce possible ou pas avec mon modèle ?)

4 - Étendre la sonnette de mon visiophone à  une alerte mobile ou tout autre solution qui puisse me dire que quelqu'un sonne car lorsque je suis dehors ou an sous-sol, je n'entends pas la sonnette. (c'est hors portail je sais)

5 - Des propositions de scénarios bien utiles auxquelles je n'aurais pensé? ;-)

 

Et là  maintenant, j'ai les yeux pleins d'étoiles en attendant vos réponses... si vous me dites que tout est possible, pour le commun des mortels dont je fais partie, c'est la fête!!!!

 

 

Quelques informations techniques utiles : 

- La carte ZF1 de chez CAME est comme détaillée ici : http://www.france-automatismes.com/fr/pdf/files/21_ZF1.pdf

- Mon portail est alimenté uniquement en 220V, pas de 24V (je le débraye s'il tombe en panne, au pire je saute par dessus ;-) )

- Pour le moment, il s'ouvre en 2 vantaux et ne se referme pas automatiquement. Si quelqu'un coupe le faisceau pendant la fermeture, il s'ouvre de nouveau.
- J'ai tiré les gaines à  l'époque, je n'ai plus beaucoup de place ni beaucoup l'envie de recreuser...
- J'ai un fil spécifique qui relie mon visiophone de la rue à  la maison, avec quelques fils libres de mémoire...


Ma question : est-ce possible ? Avec quel module Fibaro ? Un schéma pour brancher ça ?

 

Un grand merci d'avance !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Bonjour @Geoffray,

Pour la commande du portail, tu as la possibilité de mettre un FGS-212 et brancher comme ceci:

In sur 2 et O1 sur 7

Tu installes le module dans le coffret de la ZF1 et tu l'alimentes en phase et neutre (repiqué sur ceux de la carte.

Pour l'état du portail, ce sera avec un FGBS avec une alim 12V continu ou FGK (à  pile).

Tu vas trouver différentes manières pour l'installation du ou des contacts magnétiques dans cette rubrique "Actionneurs-ouvrants" ainsi que sur le post du FGBS (notamment pour récupérer l'info des cellules):

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/?p=95176

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour cette réponse rapide ! 

 

Bien noté pour le point 1, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est encore mieux avec une confirmation du schéma.

Pour le point 2, je vais tenter de respecter le schéma, on verra bien si ça marche ou pas.

 

Par contre pour le point 3, est-ce que le module de point 2 va pouvoir me renvoyer l'info? Ou ce n'est pas possible ce que j'aimerais ?

 

 

 

Concernant ma sonnette, j'ai démonté pour voir. C'est un SCS Modèle A2-E8C, j'ai 4 fils qui arrivent de l'interphone : 2 pour l'interphone, 2 pour l'automatisme du portail. Si la carte, j'ai 2 emplacements libres nommés B1 et B2 qui sont marqués en N/A sur le schéma et 2 points sur la carte en GND et VD qui sont en N/A également. Pour ceux qui touchent en élec, qu'est ce que je peux tester pour voir si un module Fibaro (ou autre mais préférence Fibaro) pourrait m'avertir quand quelqu'un sonne ? Pour info, quand ça sonne, la console affiche la vidéo automatiquement...

Voilà  la photo de la carte de l'interphone vidéo : 
https://drive.google.com/file/d/0B2SCH3xB02H9N0tUYUkzQzNCaHc/view?usp=sharing

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Si tu ne récupères que l'info du portail fermé (puisque différent de fermé = ouvert), je pense que tu pourais utiliser la deuxième entrée pour la boucle des cellules (avec un FGBS).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×