q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 22 juin 2014 Bon, la v4 se faisant désirer et après réflexion en cas de problème de diff serveurs,,,j'ai décidé de raccorder myFox avec des modules sur Fibaro physiquement. J'ai pris deux modules encastrable (1000w) di-o et un module FGS221 Fibaro. J'ai bien sure gardè les modules de Krikoff pour le sens Fibaro => MyFox. Le principe est que quand j'active myFox en partielle, cela active le module défini qui active S1 sur le FGS221. MyFox en Totale active S2. Après on définit par trois scènes (une partielle (s1 ON), une totale(s2 ON) et une désactivée (s1 et s2 OFF). Ce qui me permet de recevoir un push ou un SMS Free pour chaque changement et d’intégrer physiquement Fibaro sur myFox. Pour les changements intervenues sur Fibaro, J'ai le module de Krikoff, qui me permet de tout changement de Fibaro sur myFox. C'est physique en cas de coupure d'internet. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 2 octobre 2014 Bonjour, Très intéressé par ton câblage... aurais-tu un schéma ? Merci à toi, Chris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 2 octobre 2014 pas fait, mais je peux t'en faire un,,,si cela te va. Ceci car je garde myfox, en activation de mon alarme et utilisant en plus, les modules fibaro. Je n'utilise pas a proprement dit l'alarme sur fibaro,,,,,,,ça c'est pour la domotique,,, ne pas mélanger les torchons et serviettes. un jour le deux connuniqueront peut être directement,,, 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 2 octobre 2014 Merci de ta réactivité. La phase + neutre, tu les as mis sur un disjoncteur seul, dans ton tableau ? Et quels paramètres indiques-tu dans myfox ? Merci à toi, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 2 octobre 2014 une question en regardant le schéma. Toutes les phases/neutres des 3 modules ne sont raccordés ensemble ? Je ne suis pas électricien ... je me pose la question ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 2 octobre 2014 pas fait, mais je peux t'en faire un,,,si cela te va.IMG_0098.JPG Ceci car je garde myfox, en activation de mon alarme et utilisant en plus, les modules fibaro. Je n'utilise pas a proprement dit l'alarme sur fibaro,,,,,,,ça c'est pour la domotique,,, ne pas mélanger les torchons et serviettes. un jour le deux connuniqueront peut être directement,,, Mon objectif étant de fermer les volets (FGRM222) à l'activation de l'alarme et vice et versa ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 (modifié) re. oui ben ca tu peux apres,,, moi j active les module de porte / fenetre/ dectecteur en mode alarme avec le fox. tu creer un module ,,, avec une etiquette, et trois boutons,, bouton1/OFF : --[[%% properties id value ETAT_MyFox %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("serverIP") response = HC2:GET("adresse web/protection/desactivee") fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", "Desactivee"); HC2 = Net.FHttp("serverIP") response = HC2:GET("adresse web/etat") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", response.msg) fibaro:log("Etat alarme : "..fibaro:getGlobalValue("ETAT_MyFox")) fibaro:call(id,"setProperty","ui.etat.value",response.msg) bouton deux idem mais partielle : --[[ %% properties id value ETAT_MyFox %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("serverIP") response = HC2:GET("server web/protection/partielle") fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", "Partielle"); HC2 = Net.FHttp("serverIP") response = HC2:GET("server/etat") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", response.msg) fibaro:log("Etat alarme : "..fibaro:getGlobalValue("ETAT_MyFox")) fibaro:call(id,"setProperty","ui.Foxetat.value",response.msg) LUA biensure, idem pour troisieme avec totale,, sur tes deux modules myfox du fgd 221 tu as S1 en Partielle et S2 en Totale...... ensuite tu te fais des scenes,,,,3 desactivee,,,totale et partielle,,,et tu completes ce que tu veux,,, Modifié 3 octobre 2014 par q.philippe Merci d'utiliser les balises : <> pour inserer un code 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 Je suis intéressé justement par les nouveaux tags de chez myfox, mais je ne sais pas si c'est VRAIMENT une alarme ? Elle n'a pas d'API en plus cette centrale ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 si je crois,,, faut demander a krikoff, il la connais mieux que moi. .mais au moins c'est une vrai alarme, avec violation de cryptage ou d'ondes,,,,ce que n'est pas fibaro. Moi le but de Fibaro, c'est integrer toutes ma domotique, ce n'est pas d'utiliser QUE fibaro. quand la V4 officiel sortira je pense qu'on pourra en faire +. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 Oui justement moi la myfox m’intéresse pour l'alarme et les tags Et la domotique je la laisse à Fibaro. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 Q.philippe, merci d'éditer ton post du dessus #7 avec la balise pour les codes . Et surtout, merci de répondre à mes MP et de ne pas les supprimer . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 ca te va comme ca, ?! je pensais que c'etait un MP. un message lu est un message supprimer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 Nickel, merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 10 avril 2015 @q.philippe Quand je te posais les questions de raccordement, j'étais sous HC Lite. Depuis j'ai acquis une HC2. Et hier j'ai acheté les deux modules Chacon 1000w comme tu l'expliques ci-dessus. Question 1: Comment identifies-tu les deux modules Chacon sur ta box myfox ? Question 2: Quels sont les paramètres que tu indiques pour le FGS221 pour S1 et S2 ? Question 3: Finalement, je ne retrouve pas le post de Krikroff dont tu parles sur la myfox ... aurais-tu le lien ? Merci de ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 10 avril 2015 salut Sur charon , j'ai deux modules , un appeler partielle , et l'autre totale. dans les scenes Myfox , tu fais configurer : myfox partielle allume module partiel et idem totale , trois scenes myfox, (une desactiver alors module myfox Off les deux. Comme c'est du 220v la gestion des modules myfox , j'ai pris un FGS221 , In1 = partiel !!!!! In 2 = Total . S1/S2 = par13=valeur defaut ; par14 = defaut ; ben en faite tout par defaut , (sauf les alertes alarmes si tu veux pas recevoir un sms tous les secondes cyclinque ) ! Et le post de Krikroff etait pour les V3 , et n'est plus adapter a la V4 puisque plus d’intégration plugins et pas de https ! apres il y a le Php mais pareil pas de news ,,,,je reste comme ca pour ne pas trop dépende de fibaro,,,Alarme = Myfox Domotique = Fibaro. Pas trop dépende d'un seul systeme ,,,, Pas + dsl http://maison-et-domotique.com/35043-api-pour-piloter-sa-box-myfox-hc2/ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 10 avril 2015 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 @q.philippe Peux-tu me dire comment tu fais pour le sens Fibaro -> myfox ? En demandant à Krikroff, il dit ne pas avoir d'alarme myfox .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Salut Fibaro myfox: la j'utilise ifttt et un module virtuel. Tu créer le module Ifttt (sur le forum). Tu créer ton module virtuel alarme (désactiver,partielle,totale) (pas chez moi mais je crois que je l'ai poster?) Tu rentres les Id api de l'Ifttt et dans l'appli Ifttt tu rentres tes actions adéquat ! Il y a un module en Php qui existe,,, je préfère ifttt . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Donc dans le sens Fibaro > Myfox, pas de module physique ? Je me disais de "sacrifier" une télécommande 4 boutons à associer avec un FGS 221, mais tous les raccords des composants électroniques sont protégés par un vernis ... coton pour souder ... en plus d'être minimini ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Non pas moyen physiquement dans se sens . Alors qu'ils avaient annoncer l'intégration dans fibaro lol Je reçois un SMS àchaque basculement de l'alarme. Plus facile àutiliser pour les scènes , si l'alarme est ON, je la coupe et ferme les volets et remets l'alarme . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2016 Salut, tu as réussi ?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2016 Pour le sens myfox > fibaro, j'ai suivi ton câblage. Je me demande si je testerai pas avec un FGBS... Dans le sens inverse, je n'ai pas encore fait. La taille des œillets sur la carte de la télécommande sont si petits que même un brin de fil en cuivre ne rentre pas Un point de soudure seul avec un composant/broche en surface semble être la seule solution ... pour s'y reprendre et câbler le FGS ... Je devrais avoir du temps ce WE ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2016 Moi je voulais rester en 220, éviter les transfo qui grille et encombrement (les trois modules un sur l'autre taille un paquet de clope, si tu rajoute en plus un transfo (durée 1an). L'alim 220 est derrière un onduleur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2016 ok ... on utilisera le FGBS pour autre chose alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 22 avril 2016 Alors as tu réussis ? ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites