Aller au contenu

Portail Nice Et Module Fgrm-222


Dimitri

Messages recommandés

Ton code s'est du LUA? je suis sur HCL donc galère.... 

 

Oui je n'utilise qu'un seul bouton sur les télécommandes

 

Et j'utilise ouvre et ferme indépendamment sur le Nice uniquement or c'est les 2 portails qui me font le coup de ne plus marcher avec les télécommandes. 

 

Pour chacun des 2 portails s'est depuis que j'ai branché mes FGS221

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Ah si tu n'avais pas mis les paramètres 4 et 5 en auto off, l'impulsion était constante et de ce fait, aucune autre info ne pouvait arriver à  la carte.

Donc bien dépanné.

L'Id a renseigner est celui du module ciblé dans les paramètres généraux à  droite de l'icône.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello 

 

Je viens de me remettre sur mon idée de module mais grosse galère. 

 

Même en modifiant l'ID ca ne marche pas ... 

 

Quelqu'un peut me donner juste un exemple type pour que je comprenne et puisse le refaire seul svp? 

 

L'ID de mon module est 46, je veux faire un bouton ouverture et l'autre fermeture avec si possible changement d'icone et info d'état (ouvert ou fermé) 

 

Merki par avance  :13:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

bonjour

 

je viens de le mettre et modifier pour une porte de garage... ouverture fermeture nickel

 

par contre impossible que l'icone apparaisse, j'ai dà» zappé quelque chose mais je ne vois pas quoi

 

id module 158 pour ouverture/fermeture

id 19 pour le détecteur ouverture/fermeture

 

icone 100 et 101

 

 

voici ma ligne de commande dans le main lop

--[[
%% properties
158 value
%% globals
--]]
if (tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) > 0 ) then
fibaro:call(19,"setProperty","currentIcon",100)
else
fibaro:call(19,"setProperty","currentIcon",101)
end

merci pour l'aide

 

heu fallait il créer une variable ?

 

sabine

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour Sabine,

 

A mon sens, tu n'as pas mis le bon ID dans la fonction fibaro:call

Etant donné que tu souhaites voir le changement d'icone au niveau de ton virtual device, c'est donc son ID que tu dois mettre au niveau des deux fonctions de ta mainloop.

 

--

Acetray

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 @joesab,

 Non, pas de variable, @Acetray a raison, ce n'est pas l'Id du détecteur mais celui du module virtuel (pour l'ouverture du portail).

Quand tu es dans le MV, tu vas retrouver son Id dans la barre d'adresse du navigateur (à  la fin)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

yes en partie !

ça fonctionne...mais l'icone ne reste pas sur a bonne, si on, elle passe à  garage ouvert, et ensuite repasse a garage fermé.... une idée ?

c'est bon, encore une erreur d'ID.

merci pour votre aide

 

bon me reste le portail à  faire, mais ...

j'ai déjà  un module fibaro d'installé pour ouverture/fermeture,

me reste à  installer la petite carte multi sensor  + capteur sec,

 

je recherche un schéma de cablage pour donner à  Monsieur pour l'installation

 

merci par avance.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Tu parles du FGBS? Regardes par là :

http://blog.domadoo.fr/2014/11/19/comment-exploiter-simplement-etat-un-detecteur-filaire-dans-son-reseau-zwave/

Câblage du premier contact sur bleu et jaune et bleu et vert pour le second avec une alim 12V DC.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 9 mois après...

Salut,

 

Pour ce module virtuel que signifie "tonumber" ?

 

Y a juste besoin de programmer ça ou il faut créer également une scène ?

 

Le 61 correspond à  l'ID qu'on attribue au module virtuel ?

 

Le 169 à  l'ID du capteur d'ouverture ?

 

Merci d'avance.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir @TheRevolutioner,

Si tu parles de mon MV, c'est le contraire:

61 est l'Id d'un contact du FGBS

169 est l'Id du module virtuel.

Je ne pourrais pas t'expliquer précisément ce qu'est le tonenumber (trop nul en Lua) mais c'est pour déterminer l'icône correspondant àl'état de l'Id 61.

Pas besoin de scène supplémentaire.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...