Aller au contenu

Recommended Posts

Hello,

 

je voudrais mettre un FGD-212 sur l'inter de ma salle de bain.

Celui-ci allume des spots encastrés dans le plafond et la lumière du miroir face à la vasque .

 

un inter pour lum plafond et un inter pour lum miroir.

 

je voudrais en faite tout mettre sur un inter avec mon FGD-212

 

Votre avis sur le branchement ?

sdb1.thumb.JPG.be2b2bb64ced4d5e716400ac7c938e35.JPG

 

sdb2.thumb.JPG.307fbec453b497ab91333bd9ee779eee.JPG

 

Le mieux serait je pense un bouton poussoir type :

 

legrand-99655.jpg

merci par avance,

 

Minos

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Salut @minos,

Oui pour le poussoir et tu relies le rouge et le marron ensemble sur la sortie de la variation (le noir étant la phase, il me semble) mais les lampes utilisées dans le plafond et le miroir doivent être compatible avec la variation (dimmable) et comme il n'y a pas de neutre, il faudra peut-être prévoir un bypass.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 39 minutes, Did a dit :

il faudra peut-être prévoir un bypass.

j ai ça en stock... mais je le mets  où ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Aux bornes d'une des lampes mais avant, il faut s'assurer qu'elles soient dimmables.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 30/08/2017 à 19:03, Did a dit :

il faut s'assurer qu'elles soient dimmables.

je viens de m'apercevoir que ce sont des ampoules en 12 V (plafond et miroir) , il t a des transfo

 

Alors pour les lampes du miroir , 

c 'est ça :

ampoule121.thumb.JPG.84ff00f03870b8db5a7f8025aaf7133c.JPG

 

 

et pour le plafond , c 'est ça Halogen GU5.3 12V :

 

ampoule3.thumb.JPG.1996e1f0931f636740ce73063568777b.JPG

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

De plus ce que je ne comprends pas , c 'est les couleurs de câble sur mon inter double alors qu'il y a bien la phase le neutre la terre sur le transfo de mes ampoules de miroir....:15:

 

bon y aussi de la poussière ..oups :3:

 

59a84c610fb34_cablesdb.thumb.JPG.3d942e25a04e26fa0af63f47e1c3997e.JPG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Avec des lampes halogènes, pas de problème avec les variateurs, les spots du miroir sont certainement en 20W, il faut regarder maintenant la puissance de celles du plafond et les additionner pour connaitre la puissance totale et vérifier qu'elle ne dépasse pas la puissance max du FGD.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 44 minutes, Did a dit :

la puissance de celles du plafond

50W x 3 spots Plafond  => 150W + 3 x 20W ( miroir )  = 210 W au total.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Donc ça passe, la puissance max du FGD est de 250W, tu as de la marge (je n'y pensais plus mais en plus, la puissance indiquée est celle en 12V).

Pour les lampes halogènes au dessus du miroir, ne mets pas les doigts dessus, ou utilises une feuille de PQ pour les manipuler, elles grilleront moins souvent.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

cool...Merci DID !!!

 

et coté branchement si tu peux m'aiguiller , je serai ravi ...

 

et pour le bypass aussi  ;)

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 D'après ce que je vois sur tes premières photos, la phase doit être le noir qui arrive sur le commun du va-et-vient au milieu (il alimente aussi celui de droite) et commande donc le fil marron pour le miroir (que l'on retrouve sur ta dernière photo avec la poussière) et le rouge de droite pour le plafond.

Alors si tu pars sur le schéma sans neutre,

 

domotique-info-schema-fgd212.png

 

tu mets ton noir sur L (à la place du rouge du schéma) et tu réunis le noir et le rouge sur le bornier de variation (à la place du orange du schéma), ensuite il te reste à mettre deux nouveaux fils entre le poussoir et Sx et S1 (n'oublies pas le pont entre Sx et N).

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

et le bypass , il en faut un sur le plafond et sur les ampoules miroir ..?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Avec les halogènes, je ne pense pas que tu aies besoin de bypass, c'est pour les petites charges (lampes Led).

Essayes déjà sans et s'il y a un scintillement, tu pourras toujours l'ajouter (un seul suffit) mais d'après moi, pas besoin.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Did

 

Bon j ai fait mon montage ,

tout s'allume mais 

 j ai un grésillement dans le transfo lumières miroir et j ai ça qui ne me plait pas trop ...:(

 

Capture.JPG.ddd0c6bccee773fa2cb344fa0d57ab45.JPG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

y a t il un des paramètres à modifier sur le FGD ..?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 C'est un transfo ou un convertisseur? Peut-être qu'il n'est pas compatible avec les dimmer, quelle puissance fait-il? Si tu as 3 lampes de 20W, il en faudrait un de 70W.

Le grésillement s'arrête quand le FGD est à 90-100%?

Jamais vu ce message, et pour les paramètres du FGD, je ne touche à rien.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 3 minutes, Did a dit :

C'est un transfo ou un convertisseur? Peut-être qu'il n'est pas compatible avec les dimmer, quelle puissance fait-il

 

 

Je regarderai demain ce qu'il y de marqué dessus...

 

c 'est quoi tu appelles convertisseur ...? un truc qui convertit ...:3:

 

c 'est quoi la différence ...?

 

merci encore Did

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Qui convertit la tension.

Un transfo, c'est juste des enroulements de fils de cuivre où tu as un primaire et un secondaire alors qu'un convertisseur, c'est une carte électronique plus petite et moins lourde (je schématise).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 01/09/2017 à 22:29, Did a dit :

C'est un transfo ou un convertisseur?

@Did

 

Voici la bête :

transfo.thumb.JPG.29f69eb79afa93d779a645a1d784cff2.JPG

 

 

Sur le bandeau d’éclairage , il y a un interrupteur que que j'ai chainté et une prise 220V :

 

 spot1.2.3.thumb.JPG.3102858a783f49e937a534e4f50b3c5e.JPG

 

 

 

Comme pour l'inter ci-dessus , je pense que je vais dégager la prise qui est relié à la boite de dérivation et refaire un test ...

 

:P et j 'ai aussi dégagé la poussière au passage , je sais pas si tu as vu ...B)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 C'est mieux de débrancher la prise car un sèche cheveux en plus des lampes va grillé ton FGD.

Je ne me rend pas compte de la taille mais ça ressemble à un transfo. Je le remplacerais par une version électronique gradable (ou dimmable) comme celle-ci:

https://www.google.fr/search?q=transfo+électronique+halogène+70W&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj578uy3YjWAhVGBsAKHbchBGsQsAQIaQ&biw=1221&bih=914#imgdii=F_iICbzPGmk4VM:&imgrc=0AC9nUTHe9BTiM:

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Did

Il y a 5 heures, Did a dit :

C'est mieux de débrancher la prise

 

Oui je te rassure c'est ce que j'ai fait ...:D

 

Crois tu que ceci peux faire l'affaire, pas trop puissant ? ....:

https://www.amazon.fr/Osram-Transformateur-Halotronic-halogènes-Puissance/dp/B000SIDDZS/ref=pd_cp_229_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AN77CTK1ZNY2T53WYMGK

 

osram.jpg.d296112f7200c6a081eb2f5bb4b09fba.jpg

 

ou dois-je rester sue une puissance de 70W

https://www.amazon.fr/OSRAM-HALOTRONIC-MOUSE-transformateur-électronique/dp/B0010W2EAQ

 

osram2.jpg.4ee63c90889265023558fe268d3d182a.jpg

 

J 'aimerai commander chez Amazon ( compte Prime sans frais de livraison   ...:74:

 

Merci pour ton avis,

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 35W 105W, c'est la puissance maxi qu'il peut délivrer donc pas de problème et avec ces modèles de chez Osram, c'est du dimmable.

Et moins cher que le modèle 70W. :60:

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 21 minutes, Did a dit :

35W, c'est la puissance maxi

Y a un truc qui m’échappe ...:3:

 

35W , c'est la puissance mini  je pense .. la maxi c'est 105W   => EUR 13,49

35-105 W

l'autre c 'est 20-70W  => EUR 15,99

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×