Wired75 0 Signaler ce message Posté(e) 9 décembre 2019 Bonjour, J'ai un boitier double comprenant une prise (à droite) relié par 3 fils et un interrupteur va et vient relié par 2 fils. Pouvez-vous me dire si il est possible d'intégrer un Fibaro Single Switch sur l'interrupteur ? il semble que je n'ai pas de fil neutre. Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv33 12 Signaler ce message Posté(e) 9 décembre 2019 Bonjour, si la boîte de gauche contient bien un va-et-vient, celui-ci doit être relié à un télérupteur car il n'y a que 2 fils (v&v=3fils). Tu peux le remplacer par un Fibaro Single Switch. Il suffira de le paramétrer pour fonctionner en monostable. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wired75 0 Signaler ce message Posté(e) 10 décembre 2019 merci pour la réponse @oliv33 , ce n'est finalement pas un va et vient, c'est un interrupteur simple. Je vais donc passer mon tour sur cette intégration je pense. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2019 et prend un double relais (c'est le même prix), et ta prise sera également domotisée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites