je me suis lancé

 

ça marche !!! :)

 

Petite vitesse sur O1 et grande vitesse sur O2

 

j'ai donc 2 boutons, mais plus d'interrupteur, c'est pas WAF mais je tente le coup quand même

 

Le plus, c'est que je peux même mettre la vmc en OFF

post-2014-0-09779800-1422725985_thumb.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

comment fonctionne un FGS ?

  • tu commandes l'interrupteur 1 => il ferme le contact entre I et O1
  • tu commandes l'interrupteur 2 => il ferme le contact entre I et O2

Et (comme pour les lumières classiques) lorsque tu envoie du courant dans S1 (= quand tu allumes ton interrupteur), il ferme le contact entre I et O1 (idem pour S2, I et O2)

 

Donc si ta VMC fonctionne correctement avec le cablage que tu as fais en O1 et O2, ce qui arrive sur I (220 V ou ??) devrait arriver à  l'entrée de ton interrupteur, et la sortie petite vitesse de ton inter va sur S1 et la grande vitesse sur S2

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

on dit "la nuit porte conseil"

ici ; "Chassagne-Montrachet 2003 porte conseil" :

 

je pense m'être planté sur l'explication à  partir du S1.

En fait, avec une éclairage, si tu bouges ton interrupteur, il met on ou off la lampe, en fonction de son status déterminé par la situation de la lampe => si tu as un bouton 3 positions (0=arrêt, 1=petite vitesse, 2=grande vitesse) ça ne marchera pas, car le bouton pourrait être sur la position 0 et que la VMC marche en 1 ou 2.

Donc si madame ne met que la VMC en route que en position 2, il y aurait moyen de faire qqch comme une lampe. Tu mets alors un interrupteur classique (comme pour tes lampes) à  la place du 3 positions actuel, et tu le branche sur S2. Ca ça devrait fonctionner.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Il peut mettre deux inters (ou poussoirs en modifiant le paramètre 14). Un pour la petite vitesse, l'autre pour la grande et les deux coupés pour l'arrêt puis que visiblement, la VMC accepte le montage. Mais la position des inters ne pourra pas servir de repère pour la position arrêt.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

alors résultat :

 

ça marche pas du tout

la vmc tourne sur GV , l(inter ne commande rien et je ne commande plus tout via la HCL !!!!!!!

 

j'ai dà»faire une erreur : 

 

j'ai branché comme suit :

 

*branchement module = inchangé

*la phase de l'inter alimentée

* fil GV de l'inter branché sur le module en S1

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Alors c'est la VMC qui n'a pas supporté le raccordement des deux vitesses en même temps, c'est pour cela que je n'ai pas pris ce risque et interfacé un relais inverseur. Si tu branches la petite vitesse en direct sur la phase (sans passer par le module), elle tourne?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bon, quoique je fasse, la vmc tourne à  fond et je n'ai plus de commande de l'inter et de la fibaro comme si le switch était squizzé.

 

je reviens à  ma config initiale qui fonctionnait, tant pis pour l'inter

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

le problème est que en me rebranchant comme avant, je ne controle plus rien !!!!!

 

la GV tourne et pas moyen de passer en PV par le fibaro

 

j'ai exclu du réeseau le module et l'ai remis mais rien

 

j'i grillé ma vmc ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×