salut à  tous,

 

D'ici quelques jours/semaines, j'aurais fini l'installation de mon portail coulissant :)

 

Il s'agit d'un modèle Cadiou équipé d'un moteur 24v BFT Deimos.

 

http://www.bft-automation.com/fr_FR/products/detail-famille/world/home-access-automation/family/deimos/

 

j'aurais besoin d'un petit coup de main pour domotiser cette petite chose (carte électro ci-dessous) afin d'éviter une combustion spontanée :2:

à  savoir qu'il y aura une paire de cellules et que je ne peux pas tirer de câbles du moteur au tableau de la maison (pas glop). J'ai bien compris qu'il fallait un fgs-221 (222?) pour l'ouverture/fermeture totale + piéton ainsi qu'un fgbs pour le retour d'état : c'est à  partir de là  que tout se complique !!!

 

quid des branchements ?

 

merci par avance pour votre aide ;)

 

Stef

post-878-0-35979900-1437167942_thumb.jpg

Modifié par couillerot

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Salut Stef,

D'après ta carte, 21 sur In et 26 sur Q1, je ne vois pas l'ouverture partielle.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci Did !

 

pour l'ouverture partielle ce ne serait pas le 20 (PED) ?

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Peut-être, àvérifier dans ta notice mais si s'est ça, il faudra s'assurer que les communs (19 et 21) sont bien reliés entre eux (continuité électrique) pour en raccorder un des deux sur le In.

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voici ce qu'il est dit sur la doc :

 

1-2 > connexion moteur

3-4 > secondaire transfo 24v

5-6 > fin de course fermeture SWC

5-7 > fin de course fermeture SWO

8-9 > clignotant 24v

10-11 > antenne

12-13 > alimentation des accessoires

14-15 > contact libre (NO)

16-17 > sortie alim dispositifs de secu (émetteur photo et émetteur linteau)

18 > entrée verif de sécu ERREUR - PHOT

19-20 > touche commande piétonne (NO)

21-22 >  touche de commande START CLOSE (NO)

21-23 > entrée STOP (NF)

21-24 > entrée Photocellule (NF)

21-25 > entrée linteausensible BAR (NF)

21-26 > Touche de commande OPEN (NO)

27 > entrée vérif dispositif de sécu ERREUR-BAR

31-32 > primaire transfo 230v

33-34 > alim monophasée 230v

 

 

un vrai tableau de bord d'avion !!!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je viens de m'apercevoir que la doc de la carte en PJ n'est pas la bonne version... je tâcherai de faire un scan que de la changer !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il te faudra un petit multimètre pour tester (carte hors tension) 19 et 21, puis avec la carte sur le 220V, si 12 et 13 te délivre bien du 24V redressé avec un + et un - pour alimenter ton FGBS.

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

non, ce n'est pas vrai tu me fais marcher !!!!!!!!!! c'est pas possible !!!!!!!! :D

 

merci beaucoup Did pour ton aide ! :60:

 

Stef

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Si 33 et 34 sont doublés sur 31 et 32 (bien pratique), c'est tout bon.

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voilà  ce que donne les borniers 31-34

 

1596521133.jpg

 

NB: les 12-13 ça m'a l'air du 24v VAC donc alimentation en 12v DC à  prévoir pour le fgbs, non ?

 

Stef

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 C'est pour cela que je te conseille de tester avec un multimètre si c'est bien du continu. @Manu85 a fait le test du 24VAC et le 1-wire de son FGBS n'a pas aimé (message #115).

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4951-quel-module-pour-automatisme-came-fast/page-6

Sinon oui, l'alim 12V DC est plus secure.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En effet, rien de mieux que de tester 

 

oui, j'ai lu la mésaventure de Manu avec son fgbs !!! :(

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

un autre conseil Did,

 

je compte prendre un interphone du style "intercom" de Fibaro (si celui-ci est de bonne qualité bien-sà»r!), que me conseilles-tu comme câble ?

 

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2020-fibaro-intercom/

 

- 7 * 1mm² ?

- 5 * 1mm² ?

- 5 * 1,5mm² ?

- ....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Avec du 5 ou 7x1mm, ce sera suffisant a moins que la rue soit à  plus de 50m de ton combiné intérieur mais j'attendrais plus de précisions sur l'intercom de Fibaro car comme pour une caméra IP, je verrais bien une liaison avec un câble réseau.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je vais partir sur un 7 * 1mm² pour être "tranquille" car qui peut le plus, peut le moins :)

 

Stef

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Si tu ne peux pas tirer de câble, il va aller où ce 7x1mm?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est pour me repiquer sur l'alimentation du portail (donc de l'intercom (peut-être) au moteur du portail)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Ah, donc si pas de Wi-Fi ou de Zwave sur l'intercom, il va te falloir un plan B. Mais prévoies une ou deux gaines vides dans le socle béton de ton moteur (que tu pourras manchonner).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Tant mieux mais je parlais des specs de l'intercom.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ah ok!

 

le wifi est prévu pour l'intercom, mais bon avec Fibaro, vaut mieux se méfier de leurs annonces, tu as raison !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Je pensais bien avoir la mesure de puissance sur les nouveaux FGS.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×