Je vais tenter....mais il faut que j'attende que la télévision ne soit plus utilisée...sinon je vais me faire appeler arthure :D.

Sinon, pour le ping, la carte répond bien

C'est ça qui me surprend -_-

 

Capture.PNG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui c'est pour ça que je dis que c'est juste le serveur Web qui a planté.

Le ping fonctionne, le SNMP aussi, bref tout sauf le http

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour ton aide, dès que possible je rebooterai la carte.

je te tiendrai au courant.

 

bonne soirée.

 

jp

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

OK

J'espère que ça fonctionnera, c'est sans garantie hein, ça ne m'est jamais arrivé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut :) 

je viens d'avoir une coupure de courant.... et l'onduleur à lâché aussi... m'en faut un plus gros lol :)

 

est-ce normal d'avoir ce genre de message ou.... je dois faire quelque chose  ?

 

merci d'avance

image.thumb.png.bc4c967dde848767536f1e3dfb030abd.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'en sais rien mais ton interface n'a rien à voir avec la mienne, tu dois avoir une carte de management bien plus récente.

Avec plein de couleurs !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il faut aller physiquement sur l’onduleur et aller dans le menu contrôle et acquitter du défaut : oui confirmer et hop ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut, un peu nouveau ici. 

J'ai lu le tuto sur le remplacement de ventilo. je souhaite faire de meme mais j'ai vu que vous etes revnu en arrière je ne sais pas pour quelle raison.

J4ai un 5P 1150, il y a il un risque de faire l'opération sur le mien ?  mon problème est seulement le bruit. (pour le moment lol)

si je trouve un ventilo de la meme taille et perfo sans trop de bruit vous pensez que celà est sans risque ? 

avez vous un conseil pour un ventilo silencieux qui irait bien dessus peut etre ? 

 

Merci pour le partage en tout cas. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je suis revenu en arrière, car le ventilateur Noctua ne souffle pas assez. Certes il est silencieux, mais il est inefficace.

L'onduleur chauffait trop, ça ne peut que réduire sa durée de vie (au passage, l'incendie du datacenter d'OVH, c'est à cause d'un onduleur... certes pas le même modèle, mais ça reste des appareils qui font passer de grosses puissances et qui chauffent)

Bref, j'ai préféré remettre le ventilateur d'origine, dont le flux est calculé par le fabricant.... et j'ai fait des travaux pour passer des câbles et déporter l'onduleur à la cave, là où il est au frais tout l'année et où il peut faire autant de bruit qu'il veut sans gêner personne.

 

Ce n'est pas un onduleur de bureau, c'est un modèle pro prévu pour être installé en salle technique (climatisée). Pas un datacenter, mais une salle technique quand même, comme on en trouve dans les PME.

Mon conseil, c'est d'installer l'onduleur dans un endroit frais et éloigné des humains (à cause du bruit).

Si on n'a pas le choix, alors il faut choisir un autre type d'onduleur, chez Eaton et APC, les 2 leaders, les onduleurs sans ventilateur sont tous en technologie Offline, ce qui ne pose à priori aucun souci pour les usages bureautiques : PC, NAS grand-public type Synology, etc.

En cherchant dans leurs catalogues respectifs, je ms suis rendu compte que tous les line-interactives sont avec ventilateurs, bruyants, et destinés aux entreprises. Gamme professionnelle quoi.

 

Cela dit, peut être qu'il existe des ventilateurs aussi efficace que celui d'origine, mais moins bruyant, mais je n'en connais pas... et honnêtement j'en doute. Pas chez Noctua en tout cas.


Sur la photo du ventilateur Sunon d'origine en 1ère page, on voit clairement sa référence.

Il faudrait récupérer dans la datasheet son débit, son niveau de pression statique, ainsi que son niveau de pression acoustique (brut). Et chercher chez les autres fabricants s'il est possible de trouver aussi bien, pour moins bruyant.

C'est pas gagné, car les ventilateurs de 40mm ne sont installés que dans les équipements pros (notamment les switchs), donc on se moque totalement du bruit généré.

Et les spécialistes des ventilateurs silencieux comme Noctua et les concurrents se concentrent sur les PC, là où on trouve majoritairement des 120 et 140 mm.

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci de partager ton experience. 

J'apprends que c'est un model plutôt pro. intéressant,  je pensais que c'était un domestique. 

Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de lui changer d'endroit. (sauf le mettre dans le balcon ou dans la cuisine. pas une bonne idée je crois lol) 

Pour le moment je ne peux pas le changer (trop compliqué) 

il y a 7 minutes, Lazer a dit :

Il faudrait récupérer dans la datasheet son débit, son niveau de pression statique, ainsi que son niveau de pression acoustique (brut)

Tu sais où je peux trouver cette info ? je ne trouve que des infos approximative sur les sites marchand (très peu fiable).

 

Merci encore 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Attention hein, "pro" ça veut tout et rien dire. Quand tu vois qu'ils vendent des iPhone Pro ou des Playstation Pro, tu comprends la portée marketing de ce terme (pour rester poli.... un américain dirait que c'est du bullshit)

En marketing moderne, le terme "pro" désigne "power user", "premium", enfin tu saisis le sens.

A l'inverse, un équipement pro, vraiment pro, c'est à dire à destination des professionnels d'un métier donné, des entreprises, etc, n'a pas l'appellation pro dans sa référence, ça ne serait pas crédible.

Incroyable mais vrai :2:

Pendant que j'y suis, tu as peut être remarqué qu'un certain nombres de logiciels sont vendus en plusieurs versions. Souvent l'édition Pro c'est pour le grand public (mais aussi utilisables par une TPE ou un travailleur indépendant), et la version pour les entreprises s'appelle... Enterprise. Plusieurs éditeurs font ainsi. Ce marketing décalé, c'est fantastique :D

 

Néanmoins, cet onduleur est réellement en gamme professionnelle, c'est à dire à destination des TPE, PME essentiellement. Attention, c'est loin des modèles à destination des datacenters, modèles armoire, ça n'a rien à voir.

Chez Eaton, la gamme grand public, ce sont les Elipse (Eco ou Pro)... tient donc, on retrouve le terme pro :D (= premium dans ce cas).

D'un point de vue caractéristiques techniques, un Elipse Pro est largement en dessous du 5P dont on parle sur ce topic... sauf que le 5P n'a pas l'appellation pro, moi ça m'amuse toujours autant :D

 

Bref, revenons à nos moutons.

Ici tu as la datasheet du Sunon MB40201V2 :

http://portal.sunon.com.tw/pls/portal/sunonap.sunon_html_d_pkg.open_file?input_file_name=7264646F632F3230313430312F3137363536352F28443034303735363430472D3030292D332E706466

Débit : 7.7 cfm

Pression statique : 0.16 Inch-H2O

Pression acoustique : 21.0 dB(A)

 

Note : j'ai personnellement un gros gros doute sur les 21 dBA annoncés.... et ce genre de chiffre montre la limite.... des chiffres eux-même !

En effet, si les 21 dB sont émis dans les sons graves, l'oreille humaine y est peu insensible, donc le bruit est non gênant.

Mais là c'est un tout petit ventilateur, qui tourne très vite, donc les 21 dB sont émis avec une fréquence aigue, à laquelle l'oreille est très sensible, et cela fait un bruit que nous trouvons particulièrement insupportable.

Mais quoi qu'il en soit, ça te donne une base de comparaison dans tes recherches sur des modèles équivalents, il y a fort à parier que le spectre des autres ventilateurs de la même taille, 40mm, soit sensiblement identique.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

[mention]Lazer [/mention] je change de ventilo je suis chaud ..... pendant ce temps : incendie OVH
Quelques jours plus tard :
[mention]Lazer [/mention] euh finalement les amis.... c’était pas une bonne idée ! Ah ah ah

J’adore !!!!!! #traumatisé

Vous faites des trucs de ouf quand même ;)

Désolé pour l’intervention inutile je dors pas donc je lis un peu...et j’ai rigolé sur le poste de Lazer ça a réveillé ma femme ! Hihihi

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 12/03/2021 à 21:29, Lazer a dit :

e_name=7264646F632F3230313430312F3137363536352F28443034303735363430472D3030292D332E706466

Débit : 7.7 cfm

Pression statique : 0.16 Inch-H2O

Pression acoustique : 21.0 dB(A)

Merci encore pour ces retours. 

J'ai regardé la spec du ventilo dans le datasheet mais j'ai pas l'impression que c'est le même. ils parlent du MB40201V2-000U-A99. 

celui en question c'est le MB40201V2-000C-G99. j'ai peur que ce ne soit pas les mêmes valeurs au final ? 

 

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je pense que ce sont des sous-versions commercialisées à tel ou tel constructeur.

La référence qu'on trouve dans la datasheet serait la version disponible librement sur le marché, et les autres références des dérivées sur commande spéciale.

 

Mais bon, comme tu dis, on n'est sûr de rien... tu vois la difficulté de remplacer ce ventilateur dans les règles de l'art.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, Lazer a dit :

Je pense que ce sont des sous-versions commercialisées à tel ou tel constructeur.

La référence qu'on trouve dans la datasheet serait la version disponible librement sur le marché, et les autres références des dérivées sur commande spéciale.

 

Mais bon, comme tu dis, on n'est sûr de rien... tu vois la difficulté de remplacer ce ventilateur dans les règles de l'art.

C'est exactement ça. merci en tout cas, ça aide déjà beaucoup ma réflexion sur le sujet ! 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 2 heures, Lazer a dit :

Je pense que ce sont des sous-versions commercialisées à tel ou tel constructeur.

La référence qu'on trouve dans la datasheet serait la version disponible librement sur le marché, et les autres références des dérivées sur commande spéciale.

 

Mais bon, comme tu dis, on n'est sûr de rien... tu vois la difficulté de remplacer ce ventilateur dans les règles de l'art.

 

après quelque recherche dans le document du fabricant Sunon. il semble que la dernière partie du code MB40201V2-000C-G99, correspond à la fonction du FAN (le G99) 

Function Code

999: standard model 

A99: AutoRestart 

C99: F type (3rd wire) 

D99: with PWM

F99: AutoRestart and R type(3rd wire) 

G99: AutoRestart and F type(3rd wire) 

H99: AutoRestart and with PWM
Q99: AutoRestart , R type and with PWM 

S99: AutoRestart , F type and with PWM

 

référence : https://datasheet.octopart.com/ME40101V1-000U-A99-Sunon-Fans-datasheet-12517017.pdf

 

celui qui nous intéressé est le G99: AutoRestart and F type(3rd wire). Je ne sais pas exactement ce que celà veut dire ou sa difference avec un F99 par exemple, et surtout si cette "fonction" serait disponible dans un autre FAN à 3 fils ... là je sèche ! 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 3ème fil normalement c'est pour le tachymètre, donc le retour de la vitesse de rotation du ventilateur sur la carte mère.

Soit pour surveiller que que le ventilo tourne toujours.... soit pour vérifier qu'il tourne bien à l'exacte vitesse attendue ! C'est par exemple le cas sur le célèbre petit MicroServer d'HPe, ce qui rend le remplacement du ventilateur extrêmement compliqué (la machine refuse de booter). Cela ne semble pas être le cas pour l'onduleur Eaton, il n'y jamais râlé.

 

PS : ne cite pas le message précédent le tient (surtout 2 fois de suite), ça ne sert à rien et alourdi la lecture.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

[mention]Lazer [/mention] salut ;)
Dis moi j’ai une question. J’ai eu une coupure de courant aujourd’hui et l’onduleur ne repart pas directement. Il faut que je valide le défaut physiquement dessus….
Tu penses que y a une solution ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bizarre, je n'ai jamais vu ça.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je viens de rentrer il était éteint …. Normal quoi.
Mais obligé de l’allumer manuellement
Rien à voir avec ce que je t’ai dis

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Du coup j’ai trouvé une stratégie en cas de perte de secteur….. j’ai dis redémarrer ;)

On va voir je test demain
Merci quand même de toute façon ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C’était ça !
Par défaut il reboot pas tout seul ce con….
Bonne nuit

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce soir remonté d'alerte de l'onduleur, tension d'entrée trop faible. Je check, EDF me fourni 190v en ce moment...  Le réseau n'aime pas le grand froid on dirait :)