Aller au contenu

Module fgs-222


Messages recommandés

Bonjour nous avons installer 6 modules pour nos volets , ils fonctionnent bien , tout est ok .

 

mais je ne comprend pas pour 2 d'entre eu voici le problème : le volet répond bien au bouton : clique bas il va en bas , clique haut il va en haut et bouton central stop le volet stop . Par contre sur l'interface HCL tout est inverser l'image indique le volet ouvert alors qu'il est fermer , je clique avec la souris pour descendre ça le monte .... et si mon volet est fermer l'image qui représente le volet est lui volet ouvert 

 

Help s'il vous plaît 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Bonjour, tu ne veux pas dire FGR-222 plutôt que FGS?

Je pense qu'il faut déjà inverser les fils marron et noir du volet sur Q1 et Q2, l'interface HC2 devrait alors correspondre à l'état des volets et si ensuite les boutons physiques font le contraire, là il faut permuter S1 et S2.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...