  1. Salut la compagnie, :D

    j'ai fait l’acquisition récemment d'un petit appart à la montagne pour faire du locatif.

    J'ai changé mes chauffages et mis des MOZART DIGITAL de la marque THERMOR avec fil pilote  1 dans la chambre et 1 dans le salon + 1 sèche serviette dans la SDB.

    Comme je savais, les locataires, quand ils arrivent, mettent les chauffages à fond. (1er problème)

    Ensuite quand ils partent ils oublient de l'éteindre et n'étant pas sur place pas facile de contrôler (2ème problème).

    J'ai réussi à mettre une consigne et bloquer les menus de réglages des différents modes donc mon 1er problèmes semble résolu.

    Je cherche tout de même une solution pour contrôler tout ça.

    Que me conseillez vous s'il vous plait.

    Merci les amis. :60:

     

  2. Salut la compagnie, :17:

    Je souhaiterai avoir votre aide et votre réflexion sur un petit projet.

    J'aimerai acheter un actionneur linéaire et comme vous devez le savoir pour l'ouverture et fermeture il faut inverser les polarités (voir vidéo)

     

    Dans un premier temps sauriez vous me dire si un module FIBARO peut faire cette petite manip?

     

    Dans un second temps si vous avez déjà utiliser ce genre de matériel auriez vous des conseils voir des sites à me recommander?

     

    Merci d'avance pour vos réponses :2:

    actionneur.bmp

     

  3. Sur quel réglage configureriez vous cet interrupteur?

     

    Quel paramètre positionnement ACTIF ou INACTIF?

     

    sachant que mes volets ont des butées mécanique et que quand je met sur positionnement inactif je ne peux pas étalonner mon module.

     

    P_20190209_123846.thumb.jpg.1b96664b8ebff872296ba5c52843d87c.jpg

  4. il y a 8 minutes, BenjyNet a dit :

    Faudrait pas que ce soit un problème d’étiquetage non plus. Pour la pince tu lis le manuel parce que chaque constructeur a sa procédure..sinon pour le câblage c'est simple, t'as juste à faire passer le fil dans la pince et c'est tout :)

    Le fil oui mais lequel La phase ou le neutre?

  5. il y a 1 minute, BenjyNet a dit :

    C'est le cas de le dire (bon c'est pas marrant mais j'ai quand même rigolé, shame on me :P)

    Heureusement que je peux retourner les modules sans frais avec AMAZON mais je me pose quand même la question de savoir si ils ne sont pas défectueux ou reconditionné lol.

     

    Je vais brancher le nouveau module sur un volet qui fonctionne parfaitement depuis deux ans on verra bien.

     

  6. Bonjour, bon j'ai du nouveau mais pas en bien le deuxième module vient de griller hier soir cela fait le troisième.

     

    J'attend donc de recevoir le pince pour pouvoir faire les mesures mais je suis très soucieux. Cela semble difficile à croire que les deux moteurs puissent être défaillant.

     

    Je vais revoir mon arrivée électrique et mes branchements au cas ou.

     

    Je vous tiens au courant de la suite.

     

  7. ah voici une piste intéressante en effet mon multimètre je pense ne fait ce genre de mesure. Si effectivement j’achète cette pince comment je mesure?

     

    Pour répondre à la question de BENJI non pas de point dur ni à l'ouverture ni à la fermeture avec un inter il marche nikel chrome

     

  8. Non je n'ai pas inter changé le module après je peux pas dire que cela fasse longtemps la première installation date de 1 mois

     

    Après recevoir deux modules défaillant à 3 semaines d'intervalles ce serait vraiment pas de bol

     

    Sauf qu'en ce laps de temps l'autre en a grillé deux

     

    donc tu penses qu'un moteur peut faire griller les modules?

×
×