  1. Bonjour,
    j'ai un automatisme sur le fonctionnement de ma chaudière qui fonctionne très bien depuis deux ou trois ans sur une HC2
    ces dernières semaines, j'ai un câblage sur le module FGBS 001 sur les entrées 0/1 (ça fonctionne) et sur les températures.
    Je constate que les températures (via des sondes DS18B20) se figent, affichent une valeur, restent des heures (jours) figées , sans rien faire, bougent pour rester figées à nouveau.

    vu le câblage, l'accès au module, avant d'entreprendre différents essais, je voudrais connaitre votre avis ou retour d'expérience sur ce type d'anomalie.
    - je dois changer les sondes DS ?
    - totalement exclure le module avant de l'inclure à nouveau (sachant qu'il n'est pas à proximité de ma box, je voudrais éviter de le débrancher totalement ?
    - le module est en panne, envisager son remplacement par le FGBS 2
    - autres ?

    merci

     

    Didier

     

  2.  

    module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221

     

    Spécification

    • Module intégré qui peut être réglé dans les commutateurs intégrés existants
    • Alimentation: 85 ~ 265VAC, 50/60Hz
    • Sortie: 2 * Max3.5A
    • Type de moteur: moteur asynchrone monophasé à courant alternatif
    • Conditions de fonctionnement: 32 ° f à 104 ° f (0 ° c à 40 ° c)
    • Supporte l'étalonnage automatique et l'étalonnage manuel
    • Fréquence z-wave: 868.42MHz (ue). (Seulement)
    • Avec fonction de mesure d'énergie
    • Convient pour porte de garage, obturateur, rideau

     

    model MH-c221-1

    QQ20190320140424

     

    Page produit : http://mcohome.com/ProductDetail/3897786.html

     

     

    Bonjour,

     

    le module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 est il reconnu par la HC2 ? 

    y a t'il les memes fonctions ?

    se programme en bloc graphique ou LUA

     

    merci

     

    Didier

     

    MH-C221.pdf

  3. Bonjour,

    J'ai une variable "pluie" ou "soleil" dont son état change en fonction de la mété. Ça c'est bon.

    J'utilise le panneau d'arrosage pour gérer l'arrosage automatique (gardenal), ça fonctionne.

     

    Je voudrais bloquer (ne pas faire de cycles d'arrosages) quand j'ai ma variable est dans l'état "pluie", ne pas arroser quand va pleuvoir.

     

    Une solution ?

     

    Merci

     

    Didier

     

    Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk

     

     

  4. Bonjour

    (Suite)...
    Après avoir créer une scène pour activer mes capteurs, ok c'est bon ils s'activent je le vois dans historique du panneau Alarme sauf qu'il ne se passe rien si j'ouvre ma porte principale par exemple.
    si quelqu'un peut me décrire le mode opératoire pour mettre en place l'alarme (sans le faire via le smartphone) via une commande pour sortir et entrée (activer/désactiver) ? je dois manquer des étapes, pas tout compris ?

     

    merci

     

    Didier

  5. Bonjour

    J'ai un thermostat d'ambiance, contact sec, qui donne le top chauffe sur ma chaudière. C'est lui qui est le point central de mon chauffage, température (consigne), jour / heure..

    Derrière ce thermostat (contact sec) j'ai un fibaro fgbs 001, qui déclenche ma chaudière et un automatisme avec la pompe de circulation, le tout combiné avec le panneau chauffage qui gère les vannes Danfoos.

    Tout ça fonctionne très bien, mais à distance, je ne peux pas lancer l'automatisme de chauffe.

    Il me faudrait en parallèle de mon thermostat d'ambiance, une commande.

    Avez vous une solution, faire changer d'état une variable ? À distance ?

    Merci

    Didier

     

    Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk

     

     

  6. Pour info, j'avais le même problème, mon réseau est en courant porteur (devolo), je pensé que c'était ma box , j'ai changé de boitier CPL par un autre et depuis ( presque 2 mois) plus de coupure réseau et ma box accessible.

  7. C'est bon (presque), après avoir mis le firmware à jour du module,
    Lancement d'un calibrage (étalonnage) :
    Position de départ volet ouvert de moitié
    Monté (ouverture) complète
    Descente (fermeture) complète
    Monté (ouverture) complète

    OK, je peux positionner le volet avec le curseur
    Toutefois quand je positionne 50 % ouvert j'ai un positionnement d'ouverture plus à 30/40 %.
    Y a t'il un ajustement à faire dans un paramètre ?

    J'utilise la nouvelle application mobile sur Android, je vois en dynamique la puissance moteur, le pourcentage évolué, le positionnement avec le curseur fonctionne.


    Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk

  8. Passé en version 4.540, j'ai lancé un "étalonnage" volet fermé :
    Plusieurs commutation du relais module
    Ouverture total du volet
    Fin étalonnage

    "étalonnage volet ouvert :
    Plusieurs commutation du relais du module
    Aucun mouvement du volet

    En utilisant le curseur, quelques soient la position, si le volet est ouvert le volet se ferme complètement, si le volet est fermé il s'ouvre complètement, le curseur et l'image du volet se positionnement correctement (complètement fermé ou ouvert)

    J'ai donc du mieux, avant le curseur n'avait aucune incidence et l'image de position n'était pas bonne.

    1 l'étalonnage finalement s'est il bien fait, est ce comme ça que ça doit réagir ?

    2 si étalonnage correct et ce début de fonctionnement, y a t'il un paramètre à changer pour obtenir le pourcentage d'ouverture ou fermeture ?

    En revanche l'interrupteur ne fonctionne que sur une position, la même ferme et ouvre le volet très difficile de positionner le volet en milieu, il faut "jongler" avec l'interrupteur, redonner une impulsion plus ou moins rapide.

    Merci
    Didier

    Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk

  9. Bonjour

    problème également pour des stores
    bouton bistable, après avoir appuyer sur le bouton (monté ou descente) et retour en position milieu du bouton, le voler continue de monter ou de descendre, il faut je redonne une sorte d’impulsion sur la position inverse.
    l'idéal étant à la position milieu de mon interrupteur le volet s’arrête. idem avec le pilotage de l'appli via mon smartphone,

     

    le calibrage ne fonctionne pas, parfois il commence à descendre, j'entends le module qui commute plusieurs fois mais le volet ne remonte pas ou idem dans l'autre sens

     

    du coup aucune position intermédiaire !!!

    moteur delta dore

     

    merci de votre aide

     

    Didier

  10. Bonjour

    problème également pour des stores
    bouton bistable, après avoir appuyer sur le bouton (monté ou descente) et retour en position milieu du bouton, le voler continue de monter ou de descendre, il faut je redonne une sorte d’impulsion sur la position inverse.
    l'idéal étant à la position milieu de mon interrupteur le volet s’arrête. idem avec le pilotage de l'appli via mon smartphone,

     

    le calibrage ne fonctionne pas, parfois il commence à descendre, j'entends le module qui commute plusieurs fois mais le volet ne remonte pas ou idem dans l'autre sens

     

    du coup aucune position intermédiaire !!!

    moteur delta dore

     

    merci de votre aide

     

    Didier

     

  11. Bjr

    (débutant aucune connaissance en lua)

    J'avais installé le module virtuel rx-675 pour piloter mon appli rx-v473 depuis longtemps, ça ne fonctionnait pas.

    Récemment, sans rien changer, ce module virtuel fonctionne ??, nouvelle version de ma hc2 ?

     

    J'aimerai pouvoir sur commande via une scène pouvoir piloter (démarrer mon ampli sur la net radio par exemple), comment faire ?

     

    Merci

     

    Didier

     

    Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk

     

     

×
×
  • Créer...