jjacques68 Posté(e) le 20 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2018 (modifié) (suite de la discution de ce topic : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12250-détecteur-dhumidité-zwave/?page=2&tab=comments#comment-193457) Bonjour à tous. A la recherche d'un capteur de luminosité pour gérer l'ouverture/fermeture des volets... Je positionne un capteur par façade. Mon algorithme tient compte : De la température intérieure De la température extérieure De la position du soleil (grâce au VD de @CaptainIgloo), (surtout pour ne plus fermer les volets sur la façade qui n'est plus exposée...) La moyenne des Lux mesurée par façade (mesure toutes les minutes et calcul de la moyenne effectué toutes les 20 minutes) Et de diverses conditions horaires notamment pour le soir. Il faut savoir d'après wiki... que le soleil direct peut atteindre les 120 000 Lx Des essais ont été effectué (sans résultats vraiment concluants) avec : FGMS placés à l'extérieur en plein soleil : plage de mesure : 0 - 30 000 Lx Pas étanche ! Perd la boule si trop de soleil = renvoie une valeur nettement inférieure à 30 000 Lx. Conclusion : Volets ouverts en plein soleil ! Capteurs bloqués jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit ! Everspring ST815 placés à l'extérieur en plein soleil : plage de mesure : 0 - 3000 Lx Etanche (IP44) Plafonne donc à 3000 Lx en plein soleil. Pas d'accès direct aux paramètres de module, obliger de le paramétrer en attaquant direct l'API de la HC2. Conclusion : Difficile de trouver les réglages. La valeur de comparaison avec la moyenne des Lux calculée toutes les 20 minutes se retrouve proche des 3000 (2800 dans mon cas) donc du max. Du coup le moindre nuage qui passe fait que les volets risquent de s'ouvrir. Il faut ensuite attendre 20 minutes pour qu'ils se referment. Il faudrait baisser la valeur de comparaison de la moyenne, mais alors les volets se ferment même s'il n'y a pas de soleil (ciel laiteux par exemple) Pas simple tout ça... Perso je préfère remettre les Everspring. Existe-t-il d'autre capteurs efficace ? Merci pour vos idées/avis ! Modifié le 20 août 2018 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2018 Alors il existe le : PHILIO PST02-B (ou A ou C) Mais pas moyen de trouver la plage de mesure des Lux. Et c'est un capteur d'intérieur aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 20 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2018 Pour le ST815 3000 Lx c'est vite atteint, pas possible de différencier une couverture nuageuse d'un ciel couvert. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 20 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2018 Peut être changer de stratégie et mesurer une différence de température entre ombre et soleil pour approximer la capacité du soleil à chauffer et avec une inertie plus importante ca devrait lisser un petit nuage qui passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2018 Pas bête ça ! Faut que j’y réfléchisse...Voir comment la température est remontée vers la HC2 (intervals de temps et d’écart)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2018 Où tu joues avec la position du soleil calculé par le VD de Captain comme déjà vu et ensuite avec les températures dans les pièces selon ce qui est souhaitée selon la saison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Mon St815 je l'ai mis à "l'ombre" pour que la luminosité extérieure reste dans la plage de mesure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 regarde s'il n'existerait pas un capteur (dont c'est le métier premier) qui sortirait du 0-10V, et dont tu pourrait récupérer la mesure avec un FGRGBW Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 exple ceci : https://www.degre5.com/fr/capteurs-transmetteurs_f52/meteo_c370/sonde-d-ensoleillement-0-10v-ou-4-20ma-rb-wt5000_fiche_1043.html mais réservé aux riches Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 et ici, jusqu'à 100.000 lux https://shop.loxone.com/nlnl/helderheidssensor-0-10v.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 23 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 Il y a 3 heures, jojo a dit : et ici, jusqu'à 100.000 lux https://shop.loxone.com/nlnl/helderheidssensor-0-10v.html celuici serait pas mal, mais pas le prix ! Mais comment le faire communiquer avec la HC2 sans fil ??? et son alim ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 si tu le mets dans le coins supérieur de ton mur, les fils peuvent passer sous les tuiles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 23 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 et puis redescendre jusqu'à l'ipx à la cave, et faire remonté l'alim 24 V ! Pffffiiouuu !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 oui, c'est lourd/contraignant, mais ce sera fiable. Ce n'est qu'un câble (un câble réseau 8 brins, fera parfaitement l'affaire pour les alim et retours d'info) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 23 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 pour alim aussi ? et tout ça fois 3 façades ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 pour du 24V DC, ok. Pas pour du 220V. C'est ce qu'il y a dans le PoE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 24 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 ha ben oui suis bête... c’est une solution qu’il faut que je me garde sous le coude, qui pourrait être réalisable... Faut-il que j’arrive a tirer encore 3 cables réseau... c’est bête j’en ai déjà 2 de tirer vers les combles pour de futures éventuelles cameras. J’en avais déjà pas mal bavé pour les tirer... merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Bah tu mets un switch au grenier, donc tu récupères un câble, et cela te met à dispo 4 pairs dans le grenier sur le second câble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 24 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 passer l’alim 24v dans switch ? ce serait trop beau pour les camera vidéo oui ok ! par contre question bête, mais un switch peut-il être alimenté par du poe ? et lui même distribuer du poe ? y aurait un problème de puissance non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Ahh, tu n'as pas de 230v dispo qque part dans ton grenier ?? Sinon des switch alimenté en POE oui cela existe, mais qui en redistribue non, jamais vu, et effectivement souci de puissance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 pour tes capteurs de luminosités, tu as besoin de 6 fils. Donc un câble réseau 8brins du garage au grenier suffit. Le commun est commun ... GND +24V 0-10V lum 1 0-10V lum2 0-10V lum3 0-10V Lum4 et tu dispatches depuis ton grenier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2018 Il y a 21 heures, Nico a dit : Ahh, tu n'as pas de 230v dispo qque part dans ton grenier ?? je fais tout pour l'éviter ! ----> foutu peur d'un incendie... mais si ça continue, je sens que je vais pas y couper... Il y a 18 heures, jojo a dit : GND +24V ces fils vont alimenteraient du coup 3 ou 4 capteurs !! c'est pas trop par fil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 25 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2018 Non, ils ne consomment rien. Pas de 230volts dans le grenier à cause du feu… Mouais, si tu peux mais un boitier propre, je ne vois pas trop pourquoi là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés