Phil1789 Posté(e) le 11 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2019 Bonjour, J'utilise dans certaines pièces de mon habitation, des télérupteurs (essentiellement parce qu'il y a plus de 3 interrupteurs pour l'éclairage), est il possible dans ce cas d'utiliser un module fibaro, en plus des interrupteurs poussoirs pour gérer l'éclairage à distance. Merci de votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 12 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2019 oui, bien sûr. Tu place le module à la place du télérupteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 13 novembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2019 Un tout grand merci, je vais essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 13 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2019 ce qui entre dans ton télérupteur => S1/2, ce qui en sort Q/O1/2 confirme que c'est ok, autrement les pompiers, c'est le 112 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 22 novembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 Bonjour, Désolé pour mon suivi tardif, mais j'étais à l'étranger. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, ci-joins le schéma de branchement d'un télérupteur, comment dois-je brancher mon module Fibaro (de préférence dans le tableau électrique où se trouve le télérupteur. Un tout grand merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 Bonjour @Phil1789, Pour commencer, L avec L et N avec N, le retour poussoir (jaune en A2 du télé) sur S1 et retour lampe (violet en 2 du télé) sur Q1. Tu ne nous dit pas quel module tu utilises, les bornes varient entre le FGS et le FGD (sortie variable à la place de Q1). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 22 novembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 Merci pour ta réponse très rapide. C'est un module FGS-222 Ceci dit, je ne suis pas électricien, c'est un vieux télérupteur gardy qui comporte simplement comme dénomination 3 et 4 a et b En pièce jointe, je joins une photo du modèle. Encore merci pour ton aide Bien à toi Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 Alors j'ai quelques questions avant de te donner l'emplacement de tes couleurs sur le FGS-222: C'est quoi la borne où sont branchés les fils blancs? C'est quoi la borne où sont pontés les fils noirs et est-ce une phase (vérifies avec un tournevis testeur)? On ne voit pas les fils câblés au dessous, quelle couleur avec quelle lettre pour ces deux derniers fils? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 22 novembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 D’après ce que j'ai pu comprendre la partie supérieure, fil blanc et fil noir, le fil blanc irait au premier bouton poussoir, le noir qui est ponté de télérupteur en télérupteur est une phase il va au disjoncteur. La partie inferieue, c'est un peu plus compliqué, je suppose il y a un retour du boutton poussoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2019 Donc le blanc sur S1, le noir sur L et pour la suite, je ne peux pas le deviner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés